(1)GB10963-1999最新國家標準已經發布,,等同采用IEC898-1995。 (2)新標準按IEC38,,采用電網電壓值標準,即230/400V作為產品額定電壓標準,。 (3)新標準產品分類的變化: ①增加按防護情況分為封閉式(不需相配的外殼)和非封閉式(需加相配的外殼),。這就是說,某些外部防護性能較差的斷路器配上相應的外殼后可以使用,,提高了安全性,。 ②增加按I2t特性分類。新標準雖然沒有規定按I2t分級,,只要求測量,,但在標準的附錄中闡述了I2t特性的測量與熔斷器I2t特性的配合(從發展角度分析,IEC會提出按I2t特性分級的標準),。 (4)新標準中增加了功耗測量,。要求當溫升穩定時,在相應接線端子間測得電壓降的基礎上計算每極功耗。每極功耗值不應超過表1中的給定值,。(5)為提高操作時的安全性能,,確保操作者的人身安全,,增加操作安全區測定,。對非封閉式斷路器在進行分斷試驗時,需要在斷路器上放置一透明聚乙烯薄膜,,當斷路器分斷時,,薄膜若出現大于0.26mm的孔時,則認為不合格,。此外還規
今天有人提到一些問題:既然斷路器的額定電流指的是每相的電流,,那么300A的負載能否只用一個120A的斷路器,如果存在均分負載的情況,,每相均分100A,。這種說法是否正確。
一個20A的帶漏電保護微型斷路器,銘牌上面注明文字“不帶過電流保護”,,請問是什么意思,?既然不帶不帶過電流保護,為什么又要寫個20A,?
請問斷路器的過載保護脫鉤電流,和短路保護脫鉤電流與用電設備核定電流之間的關系,一般倍率數?是否過載保護電流值一定小于保護電流值? 如果是這樣的話還需要兩個保護電流干嗎?只要選一個相對小的保護電流就行了?不知我的理解是否正確?在選斷路器時還需要注意什么?據我所知好象還有一個短路電流值,請幫忙解釋一下吧!
不要惡意灌水 我最近設計一款新式漏電斷路器,。它可以把電網系統漏電,如陰雨潮濕天氣,,線路老化等與人身,,設備觸電分別控制。不使斷路器頻繁脫扣,,又可以保護人身觸電安全,。 比如可以把工頻漏電保護閥值設置為100毫安;人身,,設備觸電電流保護閥值設置為20毫安,。 這是當前一般斷路器做不到的。感興趣的可聯系我13819766943,。
大家好,,關于低壓斷路器問一下,,關于斷路器的,瞬時和短延時是否為短路保護,?長延時即過載保護,?關于瞬時為:瞬時過電流脫扣器動作電流應躲過線路的尖峰電流,,不是短路電流。那為何平時說是短路保護呢,? 如電機接的斷路器一般認為是短路保護,。還有個問題是: 短路電流的計算是否一般只用于判斷 斷路器的開關能力?
帶剩余電流保護的斷路器分為如下幾類:1,、AC型:只能因交流剩余電流而動作,;2、A型:當剩余電流中含有單向脈沖(即直流脈沖)時也能動作,;計算機插座會路應裝A型斷路器,。3、B型:能在純直流條件下動作,、
常常有人說因低壓線路的零線斷導致家用電器燒壞,如電視機燒壞,、冰箱放了炮,電腦電源燒壞等等,。 請問各位高手: 家用電器過電壓保護裝置有哪些呀???大家都推薦用什么產品?
四極漏電斷路器(中性線和相線同時合分閘),其中性線要帶過電流保護嗎?請講的詳細些,謝謝!
各位,,對于漏電保護斷路器,在接線的時候是不是非要接上N線呢,?比如2P的斷路器,,是不是非要接1根N線和1根火線,才能檢測漏電電流呢,?可不可以直接接兩相火線(比如A,、C兩相)?
斷路器出廠以后電磁脫扣整定電流就是個確定值么,?還是在這個范圍內,?
問個很菜但必須弄清的問題,,請各位高手指點!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P,?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢,?為什么?
在書上看到的:一個630KVA的變壓器,低壓側額定電流960A,,短路電流21KA,,選TM30-1000型斷路器,其運行分段能力為50KA,,滿足要求,,其短時耐受電流為15KA,不滿足要求.這個短時耐受電流為15KA為什么不滿足要求呢,?選擇斷路器時怎么確定這個短時耐受電流的大小???它要滿足誰?。吭趺从嬎???
我廠有一臺萬能式斷路器,,額定電流630A,電機292A,,短路短延時整定為2500A 0.4S,,一啟動開關就保護跳閘,整定為2629A啟動正常,。為什么會這么大呢,?一般不是6倍嗎?
Pe=91.25KWKX=0.85COS=0.9Pjs=77.57KWIjs=130.95A算出電流為130A,,如何根據130A選擇斷路器啊請各位前輩指點指點
“斷路器的N極帶過電流脫扣器,,N極始終接通,不與其他三個相線極一起斷開”一直以為斷路器的N極帶過電流脫扣器,,N極其他三個相線極是一起斷開的,,哪位能解釋一下帶電流脫扣器N極斷與不斷的區別嗎?
在有的一些斷路器上,,有的標出了過電流脫扣器的額定電流有的卻沒有標出來,,這是怎么一回事,我們所用的ABB斷路器上只標出一個額定電流,,不知道這個數據表示的是什么,?請各位給予解釋一下
如果是三相四極的話,它可以通過對相線和零線上的電流進行比較,。但三相三極漏電保護斷路器是怎么來進行漏電保護的,?請各位指教一下···
請教各位專家: 在我們10KV配電線路中(變電站出線以后),一般用戶外真空短路器做保護,比如T接專變用戶,,或者長線路中間加裝分支線路,,在使用該斷路器時,他們怎么配合保護的選擇性,,有什么方法嗎,,用延時,有帶延時的該斷路器嗎,?
工業和民用配電設計手冊中第636頁中第6條,斷路器的額定運行短路分斷能羉s應大于被保護線路最大三相短路電流,。若計算至0.4KV母線處短路電流為35KA,則進線開關選擇50KA是沒有問題的,。那母線上各出線是否也要按大于35KA選擇斷路器,?因?yàn)楦鞒鼍€最大短路電流就在斷路器出線側,與母線短路電流幾乎相等,。而手冊上584頁有一條”上級已裝有所需分斷能力的盬o(hù)電器,,則下級保護電器的分斷能力允許小于預期短路電流?!斑@怎么理解,?求指點!