亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 一則差動電流保護動作問題

    我們公司有一組線,分成兩路分別有兩個變壓器,,今天在送電時,送1#變壓器一切正常,,當送2#變壓器時,差動電流保護動作,,進線側差動電流保護器動作,,短掉差動電流保護器,送點,,電流保護電流較大,,持續2到3分鐘,,電流下降為0,兩變壓器供電正常,。我想知道這原因大概是什么,,最好可以幫忙分析一下。

  • SPAD346C 差動保護原理

    SPAD346C 差動保護原理

    35KV/6KV 差動保護原理的圖紙,,和大家分享,!使用的是ABB SPAD346C

  • 變壓器零序電流保護原理

    對大電流接地系統中的變壓器裝設的接地零序電流保護,作為變壓器主保護的后備保護及相鄰元件接地短路的后備保護,。 變電站是混跡電源,、升降電壓和分配電力的場所,是聯系發電廠和用戶的中間環節,。變電站有升壓和降壓之分,。升壓變電站通常是發電廠升壓站部分,緊靠發電廠,。降壓變電所通常遠離發電廠而靠近負荷中心,。根據變電站在電力系統中所處的地位和作用,可分為以下幾類,。 (1)樞紐變電站 樞紐變電站位于電力系統的相紐點.電壓等級一般為330 kv及以上.聯系多個電源.出線回路多.變電容皿大,。全站停電后將造成大面積停電.成系統瓦解.樞紐變電站對電力系統運行的往定和可靠性起著重要作用。 (2)中間變電站 中間變電站位于系統主干環線或系統主要于線的接口處,,電壓等級一般為220 kv-330 kv.匯集2-3個電譚和若干線路,,高壓側以穿越功串為主.同時降壓向地區用戶供電.全站停電后將引起區城電網的解列。 (3)地區變電站 地區變電站是一個地區和一個中,、小城市的主要變電站,,電壓

  • 什么是變壓器差動保護,,什么原理?

    知識點:最大暫態電流 <

  • 軸電流保護的應用及原理

    保護原理發電機主軸由于干蒸汽與葉片磨擦產生靜電,,勵磁繞組不對稱,,產生軸向磁通,轉子繞組兩點接地或外部非對稱故障時,,均會產生與軸交連的磁通,,在軸轉動時,產生軸向電壓,,如軸承座絕緣損壞會產生軸電流,,這個電流經軸承座和大地形成回路,在軸與軸承間產生火花而損壞軸頸或軸承,。因此,,當軸電流達到一定值時應切除發電機,。動作邏輯當軸電流(全電流)大于整定值Ic2后,立即啟動延時tcu,,延時時間到啟動配置相關的出口并發出保護動作信號,。

  • 變壓器零序電流差動保護

    變壓器零序電流差動保護視頻教程時長6分鐘

  • 變壓器的縱聯差動保護原理

    差動保護是變壓器的主保護,是按循環電流原理裝設的,。 主要用來保護雙繞組或三繞組變壓器繞組內部及其引出線上發生的各種相間短路故障,,同時也可以用來保護變壓器單相匝間短路故障。 在繞組變壓器的兩側均裝設電流互感器,,其二次側按循環電流法接線,,即如果兩側電流互感器的同級性端都朝向母線側,則將同級性端子相連,,并在兩接線之間并聯接入電流繼電器,。在繼電器線圈中流過的電流是兩側電流互感器的二次電流只差,也就是說差動繼電器是接在差動回路的,。 從理論上講,,正常運行及外部故障時,差動回路電流為零,。實際上由于兩側電流互感器的特性不可能完全一致等原因,,在正常運行和外部短路時,差動回路中仍有不平衡點流Iumb流過,,此時流過繼電器的電流IK為 Ik=I1-I2=Iumb 要求不平衡點流應盡量的小,,以確保繼電器不會誤動。 當變壓器內部發生相間短路故障時,,在差動回路中由于I2改變了方向或等于零(無電源側),,這是流過繼電器的電流為I1與I2之和,即 Ik=I1+I2=Iumb 能使繼電器可靠動作,。 變壓器差動保護的范圍是構成變壓器差

  • 光纖差動保護通信及保護原理簡介

    光纖差動保護通信及保護原理簡介

  • 敘述電流相位差動高頻保護的基本原理

    知識點:相差動高頻保護

  • 差動保護的原理和作用范圍有哪些?

    差動保護的原理和作用范圍有哪些,? 答:差動保護的原理是按比較變壓器各側電流的大小和相位的循環電流原理構成的,。是將變壓器各側電流互感器二次同極性端用導線聯接,電流繼電器接于差動回路中,。它能正確區分變壓器區內,、區外故障,并能瞬時切除區內故障,。其保護范圍是變壓器各側差動保護用電流互感器之間的一次電氣部分,。

  • 有關35kv“T”型微機光纖電流差動保護,?,??,?

    有關35kv“T”型微機光纖電流差動保護?,?,??

    本人是搞小水電電氣設計的,,畢業一年過一點,,本人最近作設計遇到了幾個問題,希望各位前輩能給于指點和幫助,,在下實在感激不及,。 本人做兩個很小的水電站,一個裝機為1250+500kw,,主變2000KVA,,高壓35kv經3.2km輸電線路至110kv變電所;另一個前面的下游,,裝機位800+500kw,,主變1600KVA,高壓35kv經0.2km輸電線路“T”接于前面電站輸電線路上,。 系統對線路保護要求是“T”型微機光纖電流差動保護,,系統對電站側安全自動裝置不作要求。 本人設計思路是:機組及主變控制保護為常規,,線路保護按系統要求為微機保護,,但本人以前沒有做過,不知這樣做是否可行,?線路側應該怎樣去做,? 不知各位前輩是否能幫在下這個忙!,!小弟提前謝謝各位了?。?! 希望看完不要回頭就走?。,。∧菢影硶?huì)傷心的??!再次謝謝各位!??!

  • 變壓器差動保護電流回路問題

    最近單位110KV主變保護改造,原來差動高壓側CT三角形接入,,只有A411,、B411、C411三根電纜,,現在新柜子差動要求星形接入,,需要A411、B411,、C411和N411四根電纜,,如果電纜不夠,用低壓側N441代替可以嗎,?我們改造用的是南瑞PRCK-720主變保護,,原來是南自廠的主變保護,主變高壓側CT電纜原來是一根7*2.5的電纜,,差動用3芯,,后備用4芯。我想更換一根10芯電纜,,可以嗎,?

  • 關于微機差動保護監測電流量

    請教各位大俠:微機差動保護裝置,所遙測的電流相量角度一般是多少,,Ia\Ib\Ic各是多少,?能詳細介紹下個相量的關系,并分析對錯

  • 差動保護電流線接線反了有影響嗎

    本公司110kV變壓器主保護是SEL587,,近期檢查時發現110KV側B相電流線接反,,其他電流線正常。由于對差動保護不熟,,不知道對運行有無影響,。

  • 變壓器差動保護接線圖原理的分析

    變壓器差動保護接線圖原理的分析

    一種變壓器,有一個匝數比,,所以是不是真的等于流出的電流中的電流,。電流互感器不會完全匹配的變壓器匝數比,所以總是會有的不平衡電流的變壓器差動繼電器的工作線圈。 變壓器需要的勵磁電流,。將有一個小的電流流動,,即使在變壓器的初級,次級開路,。 變壓器有一個浪涌電流,。有一個時間段后,變壓器通電直到對稱地以交替的核心中的磁場,。這種浪涌的大小和長度依賴于芯中的剩余磁場和變壓器的交流周期中的點重新通電。 大型變壓器可能是10或20倍的滿載電流最初,,它可能需要幾分鐘的時間減少到可以忽略不計值,。 變壓器差動的繼電器克制線圈。動作電流的值是一組特定的百分比高于約束線圈中流動的電流,。出于這個原因,,變壓器差動繼電器的比例差動繼電器說。你會發現,,第一次通電時,,變壓器,沒有任何電流流過CT2,。通過約束和操作線圈的CT1的次級電流I1s流動,,并防止操作,除非是非常高的電流,。 克制線圈還可以防止由于自來水的變化,,變壓器的輸入與輸出電流的比例可以不斷改變的繼電器動作。<

點擊加載更多

電流差動保護原理

電流差動保護原理專題,,為您提供電流差動保護原理相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電流差動保護原理 相關的專業交流討論,更多電流差動保護原理相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度