我們公司有一組線,,分成兩路分別有兩個變壓器,今天在送電時,,送1#變壓器一切正常,,當送2#變壓器時,,差動電流保護動作,進線側差動電流保護器動作,,短掉差動電流保護器,,送點,,電流保護電流較大,持續2到3分鐘,,電流下降為0,,兩變壓器供電正常。我想知道這原因大概是什么,,最好可以幫忙分析一下,。
南瑞繼保的
變壓器零序電流差動保護視頻教程時長6分鐘
本人是搞小水電電氣設計的,,畢業一年過一點,本人最近作設計遇到了幾個問題,,希望各位前輩能給于指點和幫助,,在下實在感激不及。 本人做兩個很小的水電站,,一個裝機為1250+500kw,,主變2000KVA,高壓35kv經3.2km輸電線路至110kv變電所,;另一個前面的下游,,裝機位800+500kw,主變1600KVA,,高壓35kv經0.2km輸電線路“T”接于前面電站輸電線路上,。 系統對線路保護要求是“T”型微機光纖電流差動保護,系統對電站側安全自動裝置不作要求,。 本人設計思路是:機組及主變控制保護為常規,,線路保護按系統要求為微機保護,,但本人以前沒有做過,不知這樣做是否可行,?線路側應該怎樣去做,? 不知各位前輩是否能幫在下這個忙!,!小弟提前謝謝各位了?。?! 希望看完不要回頭就走?。?!那樣俺會傷心的?。≡俅沃x謝各位?。,。?/p>
最近單位110KV主變保護改造,,原來差動高壓側CT三角形接入,,只有A411、B411,、C411三根電纜,,現在新柜子差動要求星形接入,需要A411,、B411,、C411和N411四根電纜,如果電纜不夠,,用低壓側N441代替可以嗎,?我們改造用的是南瑞PRCK-720主變保護,原來是南自廠的主變保護,,主變高壓側CT電纜原來是一根7*2.5的電纜,,差動用3芯,后備用4芯,。我想更換一根10芯電纜,,可以嗎?
請教各位大俠:微機差動保護裝置,,所遙測的電流相量角度一般是多少,,Ia\Ib\Ic各是多少?能詳細介紹下個相量的關系,并分析對錯
本公司110kV變壓器主保護是SEL587,,近期檢查時發現110KV側B相電流線接反,,其他電流線正常。由于對差動保護不熟,,不知道對運行有無影響,。
圖片中的內容來自配電手冊,其中的兩個都為差動保護的最小動作電流,,但兩個的計算公式不同,,請教原因是什么?提前謝謝您的回復,。
目前常用的數字式分相電流差動保護相量動作判據為: /Im+In/>Io;/Im+In/>K/Im-In/其中的Io(制動電流門檻)與K(制動系數)如何確定呢?
請教:一臺220kv/35kv的變壓器電流互感器變比是400/5,2500/5.容量是120000KVA,,請問他的比率制動差動保護的動作電流值和差動速斷的動作電流值,怎么計算出來的說下,?
差動保護的不平衡電流及其解決方法是什么,? 答:差動回路的不平衡電流是差動保護的特殊問題,,引起和產生不平衡電流的因素很多,主要有穩態,、暫態情況和回路接線極性錯誤三個方面的因素,。解決辦法主要是利用元件(電流互感器、差動繼電器)的特性等來減少不平衡電流,、制動差動繼電器或帶負荷檢測回路的極性和接線的正確性,。以減少對差動保護的影響。
差動保護是變壓器的主要保護,,它的工作情況的好壞對變壓器的正常運行關系極大。要想使變壓器在正常運行或在變壓器外部故障時,,差動保護可靠不動,,就要設法使變壓器的電源側和負荷側的CT二次線電流相位相差 ,及電流產生的動作安匝相等,。只要滿足這兩個條件變壓器的差動保護在變壓器內部正常時就不會動作,。為使變壓器電源側和負荷側CT二次電流相位差 ,現介紹以下幾種接線方式: 第一種接線方式:以我縣110kV變電站1#主變為?。它的容量?萬千伏安,。接線組別為丫O/丫O/A—12—11。ll 0kV側為電源側,,壓側和低壓側為負荷側,,其接線圖如下所示因為變壓器的接線組別為丫o/丫O/A—12—11其低壓測線電流Ia、Ib、Ic分別超前高壓側線電流 高壓側CT二次相電流在減極性時與一次電流同相位,。要想使變壓器電源側和負荷側CT二次線電流相位相差 ,。就設法使變壓器低壓側的CT二次線電流落后于相電流 ,這樣低壓側CT的連接順序是a相的頭連C相的尾;b相的頭連a相
我這個是個高壓水泵,電機首端三個電流互感器一次側方向都是PI至P2 尾端三個是P2 至PI(P1短接)我將首端的電流互感器A.B.C三相的S1分別接繼電保護器的A1.B1.C1上,然后把首端的電流互感器A.B.C三相的S2接N(對應A1.B1.C1的N)然后我將尾端的電流互感器A.B.C三相的S1分別接繼電保護器的A2.B2.C2上,然后把尾端的電流互感器A.B.C三相的S2接N(對應A2.B2.C2的N)我想問下這樣接到底對不對????????
1,、縱聯差動保護的原理就是利用兩端互感器的的電流情況來判斷動作與否,,我寫論文,誰能從理論上(最好公式推導)來說明互感器的工作電流情況,。并順便看下圖里面的電流流向正確嗎,,不正確的話,請用圖里面的數字說明走向,。2,、減小不平衡電流有什么技術性的方案,希望大家,,寫的詳細一點,,論文用之。[ 本帖最后由 lackking110 于 2011-8-26 23:12 編輯 ]
配電手冊P307表7-11中明顯是按額定電壓來算的,;而《電力工程電氣設計手冊》二次部分P619文字說的是用平均電壓而式29-53中用的是額定相電壓,;P623表29-7中使用的又顯然不能是相電壓吧;那么,,到底依據哪個來計算呢,?
在下的理解是差動保護時,電流互感器在變壓器的高低壓側都有裝設,,那變壓器的差動保護時計算流過電流互感器的短路電流應采用變壓器的高壓側,,還是低壓側流過互感器的短路電流? 依據是什么,? 提前謝謝您的回復,。
對于一臺SN = 180MVA,220/110/10KV,,Y0/y0/d11 的主變壓器,,1、為了進行二次電流相位的補償,,相應的差動保護電流互感器二次也相應接成 d/d/y (△/△/☆),,那么,既然二次接成三角型,,在差動保護范圍內發生單相接地,,所生的零流就無法能通過流到保護里,此時,,差動保護還會動作反映故障嗎,???,?還有,,二次接成三角型的電流互感器本身就是一個閉合的短路回路,在發生二次回路斷線時,,還會在產生二次產生高電勢嗎,??,?2,、現在的微機主變保護采用了電流自動相位補償,利用軟件完成,,那么主變差動保護電流互感器二次又是什么樣的接法呢,??,?,?
求電流互感器二次側差動保護接線圖,望高手賜教??!
帶方向性和不帶方向性的零序電流保護是簡單而有效的接地保護方式,其優點是: (1)結構與工作原理簡單,,正確動作率高于其他復雜保護,。 (2)整套保護中間環節少,特別是對于近處故障,,可以實現快速動作,,有利于減少發展性故障。 (3)在電網零序網絡基本保持穩定的條件下,,保護范圍比較穩定,。 (4)保護反應于零序電流的絕對值,受故障過渡電阻的影響較小,。 (5)保護定值不受負荷電流的影響,,也基本不受其他中性點不接地電網短路故障的影響,所以保護延時段靈敏度允許整定較高,。