各位,,我想問一下,光纖差動保護的原理,,實際上就是采集本側線路和對側線路的電流來進行相位和幅值的比較吧?。磕敲?,比較的這個電流是把本側和對側的三相電流進行比較,,還是只需比較單相的電流(比如A相的電流)呢?附件里面是施耐德光纖差動保護裝置,,不清楚“Im”接的是什么,,還請各位指教一下。
6月25號我公司10kV一段PT柜內保險擊穿,BC相失去電壓,,由于低電壓保護沒有投入,,沒有造成損失。但是小電流接地保護確誤報為一條線路發生接地事故,,是何原因,?
我們公司有一組線,分成兩路分別有兩個變壓器,,今天在送電時,,送1#變壓器一切正常,當送2#變壓器時,,差動電流保護動作,,進線側差動電流保護器動作,短掉差動電流保護器,,送點,,電流保護電流較大,持續2到3分鐘,,電流下降為0,,兩變壓器供電正常,。我想知道這原因大概是什么,,最好可以幫忙分析一下,。
一臺北京四方299M(電動機保護)通過保護裝置4-20mA輸出至熱工DCS顯示電動機電流,,保護裝置正常運行中4-20mA輸出減少約1.5mA,對應電機一次電流約減少100A,。停運電機檢查裝置輸出(不帶負載時)為3.97mA,負載電阻為66歐姆,。接入負載串聯測得輸出為2.5mA,,打開對側熱工端接線測得輸出也約為2.5mA,。(電纜長約130米,,電阻4.5歐姆)電纜絕緣都經測試正常,。(299M AO輸出帶負載能力為≤900歐姆),。請教高手出現此類問題原因何在,,有何解決方法。不勝感謝,!
微機保護裝置有那些功能啊,?請問微機裝置上的(保護合閘,裝置合閘,,手動合閘)分別是什么意思?。啃盘柪^電器輸出有什么作用???謝謝了在什么情況下需要什么要的保護功能如何選擇呢?
微機變壓器的差動保護裝置的設計,,主要內容數據采集、邏輯判斷,、二次諧波制動,、差動速斷保護,、Ct斷線報警及閉鎖,、等功能。問題:微機是基于單片機還是其他,?具體怎么做啊,!感激不盡
GB 13955-2005 剩余電流動作保護裝置安裝和運行第4.6條對一旦發生剩余電流超過額定值切斷電源時,,因停電造成重大經濟損失及不良社會影響的電氣裝置或場所,應安裝報警式剩余電流保護裝置,。如:a) 公共場所的應急電源,、通道照明;b) 確保公共場所安全的設備,;c) 消防設備的電源,,如消防電梯、消防水泵,、消防通道照明等,;d) 防盜報警的電源;e) 其他不允許停電的特殊設備和場所,。為防止人身電擊事故,上述場所的負荷末端保護不得采用報警式剩余電流保護裝置。問題:1.我想問下“為防止人身電擊事故,,上述場所的負荷末端保護不得采用報警式剩余電流保護裝置,?!笔鞘裁匆馑迹康降滓灰b報警式剩余電流保護裝置,?2.消防用排污泵需要裝報警式剩余電流保護裝置么,?
剩余電流保護裝置的正確接線 丁建武 北京電力公司 北京西城 (100031)
標準 JBT 9564-1999 ,。
剩余電流動作保護裝置的應用連理枝 摘 要 介紹了剩余電流動作保護裝置的原理,、種類,、適用范圍以及選用方法,。舉例說明由于接線錯誤導致誤動作和拒絕動作的原因,。 關鍵詞 剩余電流動作保護器 適用范圍 剩余電流動作保護裝置(Residual Current Operated Protection Device,,簡稱RCD)投入運行30年來,對避免人身觸電和防止因漏電導致火災等起到了很大的作用,。隨著用電量的成倍增長,,特別是家用電器的普及,防止觸電,、漏電依然是供,、用電部門重要工作內容之一。下面對RCD的工作原理,、使用,、安裝等進行分析,談談RCD的應用,。1 三大類接地系統及其對RCD的適應性1.1 IT接地系統 IT系統為中性點不接地或經一高電阻接地的系統,,如圖1所示。電氣設備的外露導電部分通過保護線接地,。IT系統一般用于要求高的用電場所,。在發生單相接地故障時,接地電流很小,,產生電火花的能量也很小,。只是當一相接地(短路),而人體又觸及另一相時,,由于單相接地使未接地兩相電壓升至接近
到底對于一般的單相回路如照明回路也需要2P的漏電斷路器么,?
大唐張北烏登山風電場一期工程35kV母線差動保護裝置1套,,電流互感器10臺,,電纜二次公告所屬行業:能源化工,其它標訊類別: 國內招標 資源來源: 其它 所屬地區:河北招標編號: ZBWDSFD-10181、招標人:大唐河北發電有限公司風電項目籌建處2,、招標內容:⑴工程名稱:大唐張北烏登山風電場一期工程⑵資金來源:中國大唐集團新能源股份有限公司⑶建設地點:河北省張北縣⑷建設規模:49.5MW⑸招標:35kV母線差動保護裝置1套,,電流互感器10臺,電纜3,、現邀請有意向的投標人就以上標段提交資格預審申請書,。4、有意向的合格投標人可按下述地點向招標單位提出申請參加資格預審,,(提出申請請通過傳真方式,,傳真內容為單位名稱,,聯系人、聯系電話,、傳真,、郵箱及所報的標段名稱)然后通過郵箱獲取進一步的信息和資格預審文件要求。時間為2012年8月2日至2012年8月8日,,每日上午8:30 至12:00時,,下午14:00至17:00時
晚上查了一些廠家的說明書,想不明白四合一裝置中的有功測量是如何實現的,?有的廠家的Im開入端子有A,B,C三相,,有的廠家只有A,C相的沒有接B相的位置。要是參考電度表的接法,,開入兩相電流和兩個線電壓就夠了(三相三線接法 10KV)個人又覺得,,如果是電動機負載,有時采一相電流,,這樣和電壓一積也能算出有功,。請教,保護裝置里有功 無功 那些遙測量怎么算出來的,。{:1_105:}:handshake
對漏電保護裝置的選擇,,不是某一方面可以決定的,它需要考慮很多因素,。最重要的就是要能正確選擇漏電保護裝置的漏電保護裝置的漏電動作電流,。高靈敏度、快速型的漏電保護裝置適用于浴室,、泳池,、隧道等一些觸點危險性的場所。如果家中有兒童或者是病人,,應該使用動作電流在10ma以下的快速型漏電保護裝置,,對于i類手持電動工具,應根據安裝環境危險性的大小,,應選用電流在10~30ma的快速型漏電保護裝置,。保護器應具備避免由于線路不平衡漏電流而導致不動作的功能,還應能避免因安裝位置出現電磁干擾而產生誤動作的可能性,。 用于防止漏電火災的漏電報警裝置需要選用高靈敏度的漏電保護裝置,。其動作電流的選擇應該在25~1000ma的范圍之內。在電路中有電動機設備的,,保護器應能避免電動機出現啟動漏電電流時而產生的誤動作,,用于此范圍內的保護器應該具備較好的平衡特性,方才能避免因堵轉電流數倍于額定電流的從沖擊而產生誤動作。有些電動機不允許停轉,,這個時候不應選用漏電切斷方式而應該選用漏電報警方式,。如果漏電保護裝置是應用于照明線路,那么應該根據泄露電流的大小和不同位置,,采用分級保護的方法,,干線上使用中林敏度的保護器,支線上選
電梯作為空間高速運行的交通工具.必須有足夠的安全性,。安全保護裝置(或系統)的作用就是防止和消除電梯在工作中可能產生的不安全情況。 電梯安全保護裝里有機械式和電氣式兩種,。且機械式安全裝置又大都有相應的電氣元件,。利用這些組合元器件加上電氣拖動系統幾的保護開關以及檢修人員應急操作開關,構成了電梯的枯個安全保護系統,。 該系統包括終端限位裝置,、終端極限開關、過載及短路保護,、相序保護,、廳轎門閉鎖保護、超速或斷繩保護,、補償裝里斷繩保護,、限速器斷帶保護及急停、超載,、轎頂及底坑檢修,、轎廂自動門防夾、轎頂安全窗,、安全門開關等等,。
微機綜合保護裝置BKN609M是由江蘇貝肯電氣有限公司榮譽出品,該產品適用于高壓綜合保護,。 功能: BKN609M微機保護測控裝置集保護,、測量、控制于一體,,適用于35kV及以下電壓等級的用戶終端變電站(所),,可實現用戶變電站的保護和測控。 應用范圍: 應用領域覆蓋電力,、水利,、交通、石油,、化工,、煤炭、冶金等行業。
10kV防雷保護裝置的接地就是防雷接地,。工作接地是指為保證供電系統穩定運行而認為設置的接地,。 在TN-C系統和TN-C-S系統中,為使電路或設備達到運行的要求的接地,,如變壓器中性點接地,。該10kV防雷保護裝置接地稱為工作接地或配電系統接地。 工作接地的作用是保持系統電位的穩定性,,即減輕低壓系統由高壓竄入低壓系統所產生過電壓的危險性,。如沒有工作接地則當10kV的高壓竄入低壓時,低壓系統的對地電壓上升為5800V左右,。 當10kV防雷保護裝置配電網一相故障接地時,,工作接地也有抑制電壓升高的作用。如沒有工作接地,,發生一相接地故障時,,中性點對地電壓可上升到接近相電壓,另兩相對地電壓可上升到接近線電壓,。如有10kV防雷保護裝置工作接地,,由于接地故障電流經工作接地成回路,對地電壓的“漂移”受到抑制,,在線電壓0.4kV的配電網中,。中性點對地電壓一般不超過50V,另外兩相對地電壓一般不超過250V,。
我們這里新購置了一套變壓器的微機保護裝置(南瑞),,正準備安裝調試,但是對微機保護有那些交接試驗要做不是很清楚,,與常規試驗一樣嗎,?
現在在變電站及高壓成套設備中使用微機綜合保護裝置的越來越多,傳統的電磁式繼電器將逐步被取代.請大家對這個話題發表看法.如能上傳這一類的資料及提供生產廠家與大家分享更佳.
1,、我想問問繼電保護裝置都包括哪些呢?是不是各種繼電器???還有什么呢?2,、斷路器不就可以直接用脫扣器切斷短路電流嗎,,為什么還要用繼電保護裝置控制斷路器切斷呢,這是不是畫蛇添足???請問為什么呢