這2個概念我比較模糊,我理解的是:1,、過流保護是電源線路電流增大超過了額定值,,控制回路實現跳閘,但是超過額定值的多少倍才算過流呢,?2,、電動機過載應該是帶負荷大了,超過了電動機的額定功率,,我不清楚的是出現這樣的情況是線路的電流與電壓的變化情況,,電流電壓是增大呢還是減小,?怎么樣的控制回路測到電動機過載呢,?過載之后,保護回路怎樣實現保護呢,?
有人這么問我"為什么斷路器過載保護要用 長延時過流脫扣器呢?"我應該怎么措辭回答?請教!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
變電所的主變一般把差動和瓦斯保護作為主保護,,復閉過流保護作他們的后備保護,那么如何理解過流保護是主變油面下降引起的瓦斯保護的后備保護,?我很困惑,,希望大俠指點,謝謝,!
在早前電器設備保護功能較為落后的背景下,,我等電工從業者往往只曉得普通電控系統中有短路和過載兩大保護功能,,自然而然地對這兩種保護功能執行器件——保險絲和熱繼電器有很深的了解。但隨著越來越多的電子工控裝置的普及,,在上面提及的兩種保護功能外又多出了一個過流保護功能,,頗讓不明就里的部分同行有些丈二和尚——摸不著頭腦!那么這三種都是針對電流監測的保護功能,,有何異同呢,?此番本人就以當下應用最為普遍的工控裝置——變頻器為例,通過揭秘該裝置中三種保護功能的實質,,來讓大家對此有個大致的認識,。 要論短路、過流,、過載三種保護功能的共同點,,那無疑是顯而易見的:都是以線路或設備當中電流為檢測對象。并且還都是以額定電流值為比較對象,,作為動作依據,。在變頻器中,這三種保護功能的采樣,,也幾乎源自同一個元器件——電子霍爾型電流互
新人系跨專業做電氣設計,,有個問題疑惑不解。請教下前輩們斷路器自身是否有短路,、過載等保護呢,?例如T4N160/125 4P斷路器的框架電流是160A,額定電流是125A,,是否其過了125A再考慮一些裕量,,比如到了140A就會自動脫扣跳閘呢。在開斷能力之內時,,短路電流如果大于140A是不是也會自動脫扣跳閘呢,、,?如果是這樣的話,可以附加選用的電磁,、電子、過流脫扣等附件又有什么作用呢,?謝謝對于觀看,,頂帖,特別是回答的前輩致以真誠的謝意:)
主變零序過流保護和零序方向過流保護的區別是什么,?為什么前者的動作開關是主變各側的斷路器及旁路斷路器?而后者的卻是母聯斷路器和單側的斷路器,?它們的零序電流量的取處有不同嗎,??請求各大俠解答,。,。
公司主變為一臺16000KVA/35KV變壓器,,因為上了自備電廠4500KVA(10KV)容量,現在為了節省基本電費準備將主變減容為12500KVA...問題是:如果發電機突然跳停,,沒有了這4500KVA的容量后,,12500KVA的主變將過載,于是要設置保護立即減載10KV母線上的部分負荷?,F(xiàn)在擬利用“待減負荷”的保護裝置的 “低電壓保護”,、“低頻減載”這2個整定值來設置開關動作。10KV進線柜上原先未設置保護裝置,,如果有的話,,可以檢測“過流”,解列相應的“待減負荷”,。我想問:類似這種35/10KV的變壓器過載時,,最靈敏的保護是 “低電壓”,、“低頻”還是“過流” ?如果沒有對10KV母線的 “過流”檢測,,有沒有關系,?謝謝!
規范規定,,消防用電設備不能設置過載保護,只能動作于信號,。但微斷好像在1.3倍額定電流下約定脫扣電流為1h,。是不是說微斷不能用于消防用電設備呢?還是說要加大開關容量,,或者去掉過電流脫扣,。但是一般電動機不能承受20%以上的過載電流,否則定子絕緣有可能會損壞,。所以微斷還是可以用于消防設備的主開關,,而且不用加大開關容量。
各位高手,,根據我的經驗,我覺得帶有過流保護的漏保開關不需要再安裝熔斷器作為過流保護,,我說的對嗎,。但我們現場卻要求必需安裝熔斷器,是我說的對還是我們的要求對,。
短路保護和過載保護區別,?學了不少帖子,都提到了這兩個名詞,,不甚理解,。短路保護,也叫接地保護,,是當電路中某處的相對電壓為零的時候而采取的斷路保護 (這樣必然超過額定電流)過載保護是電流保護就是說如果電路中的電流超過額定電流時采取的斷路保護短路和過載保護都是在線路超過額定電流時候發生的,?有什么區別?都是具體怎么工作的。
請高人指點,,ATV71變頻器在正常停車時,過流保護故障,,必須復位才能消除,。電機45.3KW,電流94A,速度5150rpm。不知什么原因,,求教,。謝謝了
有誰見過這種零序保護及過流保護么
1.馬達直接啟動回路,,配置了熱繼電器,,和斷路器,熱繼電器用來過載保護,,那么斷路器的過載保護是保護什么呢,?2.是否可以說如果熱繼電器選的正確,理論上斷路器額定電流選多大都沒問題(前提是大于電機額定電流),,因為只需提供短路盬o(hù),,過載保護由熱繼電器來?yè)?dān)當?3.對于一般的照明,,插座負載,,如果斷路器額定電流大過回路實際電流很多時,請問過載保護如何實現,?
為了滿足《低規》GB50054-95-4.3.5"突然斷電比過負載造成的損失更大的線路,,其過負載保護應作用于信號而不應作用于切斷電路。"的規定,,在末端的開關不設置過載保護是可以的,,但是在上一級的配電柜中的開關是否也不能設置過載保護?
變壓器的這幾種保護,過流保護,、電流速斷保護,、差動保護和瓦斯保護請問,這幾種保護各是指什么意思,,我目前只知道過流保護,,就是當電流超過額定電流時,保護裝置動作,,另外三種是什么意思,,請教各位
雙電源的運行是否用的是母聯開關 是否為備投式的?還是同時運行的為什么短路功率的方向還能改變? 線路的功率流向母線? 不解 U和I什么樣的向量關系時候算反向不動作我看懵了...郁悶啊 叔叔 阿姨 哥哥 姐姐 幫幫忙
淺析ASJ10-AI3三相交流電流繼電器在變配電中的應用 上海安科瑞電氣股份有限公司 陶愛武ASJ10-AI3三相交流電流繼電器(以下簡稱繼電器),采用32位高性能CPU,,實時采樣三相交流電流信號,,采用有效值計算方法,在較寬的頻率范圍內實現了較高精度的測量,。集成有多種保護功能,,僅需簡單選擇即可實現保護的投入或退出、報警或跳閘,;精度高,、功耗小、動作快,、返回系數高,、無抖動,可用于需要電流監控(電流型:如電動機,、變壓器和輸電線的過負荷和短路保護線路中)的場合,,作為過電流、欠電流保護的閉鎖動作元件或啟動元件,。三相交流電流繼電器知名品牌有上海富繼電器的DL30,,上海安科瑞ASJ10-AI3/H3-C,ASJ10-AI3/H2D1-C等,。下面以上海安科瑞ASJ10-AI3為例,闡述三相交流電流繼電器的功能及技術參數,。 ASJ10-AI3三相交流電流繼電器ASJ10-AI3是一款能夠監視負載的監視繼電器,適用于需要進行電流保護的場合,,如電動機,、變壓器和輸電線的過負荷和短