亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 電流互感器的保護級如何選擇

    請問各位大神,,高壓柜內電流互感器保護級10P10中后面的10如何選擇,,如果只知道開斷電流是25KA

  • 電流互感器保護級和測量級計算

    本人用VB做了兩個小軟件,一個算保護級鐵心尺寸,,一個算測量級鐵心尺寸和誤差補償用得到的可以看看

  • 電流互感器測量保護級的順序問題,??,?急

    我們做設計的時候一般都些10P20/0.5/0.2S,,可是廠家說電流互感器做出來就都是按0.2S/0.5/10P20排列的,不知道這兩種排列有什么區別嘛,?,?我那樣寫會有什么問題嘛?,?還有考慮和二次的配合,,我該怎么寫呢,??,?,?

  • 關于電流互感器的準確級和保護級,;放電間隙

    我想請問一下各位老師,,電流互感器有哪些保護級和準確級,5P30/0.2S表示什么220kV主變中性點安裝放電線圈接地是起到什么作用,?

  • 高壓電流互感器保護級該取多少?

    高壓電流互感器保護級該取多少,?

    這設計的系統圖上電流互感器的保護級是10p,這到底是10P*還是*10p? 說明白的說下,該定多少保護級,?,??,?,?

  • 如何確定電流互感器保護級(卷)變比,?,!求教

    如圖,,電流互感器測量級(100/5)我知道如何計算得來,但是保護級就不知道怎么確定的了,,故求教:1,、電流互感器的變比為什么保護級(400/5)和測量級(100/5)不同呢?2,、保護級400/5的變比是如何計算來的呢,?本人小白,望高人詳細告知,,謝謝,!

  • 關于電流互感器準確級的有關問題

    電流互感器的準確級分0.2,0.5,10P級等,請問測量級(比如0.5級)與保護級(10P級)在結構上有什么區別,誰能告知.謝謝

  • 進線保護采用3個電流互感器

    10/3kV變電所的10kV進線斷路器,還有變壓器到3kV系統進線斷路器,都需要采用3CT嗎?見過一個66kV/3kV的系統:66kV電源進線是3CT,,然而66kV變壓器一次的保護是2CT,;66kV變壓器二次側到3kV系統,3kV系統進線斷路器又是3CT,。上述10/3變壓器和66/3kV變壓器都是YD11接線,,非直接接地系統,。

  • 保護用電流互感器的選擇

    摘自《工業與民用配電設計手冊》保護用電流互感器一、保護用電流互感器的選擇(1),、保護用電流互感器除應滿足一次回路的額定電壓,、額定電流和短路時的動、熱穩定要求外,,還應按照電流互感器的10%誤差曲線進行校驗,,在保護裝置動作時,誤差不超過10%,。(2),、保護裝置和測量表計一般分別由單獨的電流互感器繞組供電。(3),、保護裝置(過流保護及差動保護裝置)應采用準確度為B級的電流互感器,。 為了減小差動保護裝置的不平衡電流,可采用下述方法盡量降低電流互感器的負荷阻抗: 1),、電流互感器二次回路內盡量不連接其他繼電器和儀表,; 2)、連接導線應盡量縮短,; 3),、兩組電流互感器的型號盡可能相同,并且負荷對稱,。(4),、在同一準確等級下,電流互感器的允許二次負荷,,當電流互感器兩個二次繞組串聯時比單個繞組時加大一倍,,并聯時減小一半。

  • 電流互感器保護級勵磁曲線測量方法

    核查電流互感器保護器(P級)準確限制系數是否滿足要求有兩種簡介的方法,,勵磁曲線測量法和模擬二次負荷法,。1勵磁曲線測量法:P級繞組的勵磁曲線應根基電流互感器銘牌參數確定施加電壓,二次電阻R2,,可用二次直流電阻R2代替,,漏抗X2可估算,電壓與電流的測量用放均跟值儀表,。模擬二次復合法:

  • 電流互感器這么用管啥的

    電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢

  • 電流互感器這樣選可以嗎?

    一路對三相5.5KW的異步電機共電,,其額定電流為11.6A,,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,,而電流互感其有一定的過載能力,,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢,?

  • 關于電流互感器的小問題!

    今天,,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便,!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A,! 考,,答不上來了!

  • 這里的電流互感器怎么解讀

    這里的電流互感器怎么解讀

    如圖,,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧,?比如400-200/5A的,2K1,,2K2是200/5A的,;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎,?但不知道原理,,請大家討論下。

  • 求教這樣互感器還有電流嗎

    求教這樣互感器還有電流嗎

    請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,,那兩端等電壓了,,互感器怎么還有電流流過

  • 這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它

  • 請教電流互感器準確級的順序

    比如說電流互感器準確級為10P20 10P20 0.5級,請問在斷路器側安裝這3個準確級有沒有順序,?高壓上有沒有順序的說法,?

  • 測量,、保護電流互感器的區別

    高壓 電流互感器多制成兩個鐵芯和兩個副繞組的型式,,分別接測量儀表和繼電器,,滿足測量儀表和繼電器的不同需求:1,、電流互感器供測量用的鐵芯在一次短路時應該容易飽和,以限制二次電流增長的倍數,。2,、電流互感器供繼電保護用的鐵芯在一次短路時不應該飽和,使二次側的電流與一次側的電流成正比例增加,。

  • 怎樣理解互感器保護繞組的準確級?

    查《GB1208電流互感器》上的定義:比如10P10,,前面的10表示“在額定準確限值一次電流下的最大允許復合誤差的百分數”,,P表示“保護”,,后面的10應該是“準確限值系數——額定準確限值一次電流(互感器能滿足復合誤差要求的最大電流值)與額定一次電流之比”,那么:準確級10P10,、10P15,、10P20區別在什么地方呢?要求用10P20的地方用了10P10會有問題,?或者要求用10P10的地方用了10P20會有什么影響,?請各位賜教,謝謝,。

點擊加載更多

電流互感器保護級

電流互感器保護級專題,,為您提供電流互感器保護級相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電流互感器保護級 相關的專業交流討論,,更多電流互感器保護級相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

直流保護

三段電流保護