請問各位大神,,高壓柜內電流互感器保護級10P10中后面的10如何選擇,,如果只知道開斷電流是25KA
10/3kV變電所的10kV進線斷路器,還有變壓器到3kV系統進線斷路器,都需要采用3CT嗎?見過一個66kV/3kV的系統:66kV電源進線是3CT,,然而66kV變壓器一次的保護是2CT,;66kV變壓器二次側到3kV系統,3kV系統進線斷路器又是3CT,。上述10/3變壓器和66/3kV變壓器都是YD11接線,,非直接接地系統。
摘自《工業與民用配電設計手冊》保護用電流互感器一,、保護用電流互感器的選擇(1),、保護用電流互感器除應滿足一次回路的額定電壓、額定電流和短路時的動,、熱穩定要求外,,還應按照電流互感器的10%誤差曲線進行校驗,在保護裝置動作時,,誤差不超過10%,。(2)、保護裝置和測量表計一般分別由單獨的電流互感器繞組供電,。(3),、保護裝置(過流保護及差動保護裝置)應采用準確度為B級的電流互感器。 為了減小差動保護裝置的不平衡電流,,可采用下述方法盡量降低電流互感器的負荷阻抗: 1),、電流互感器二次回路內盡量不連接其他繼電器和儀表; 2),、連接導線應盡量縮短,; 3),、兩組電流互感器的型號盡可能相同,并且負荷對稱,。(4),、在同一準確等級下,電流互感器的允許二次負荷,,當電流互感器兩個二次繞組串聯時比單個繞組時加大一倍,,并聯時減小一半。
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
如圖,,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧,?比如400-200/5A的,2K1,,2K2是200/5A的,;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎,?但不知道原理,,請大家討論下。
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,,那兩端等電壓了,,互感器怎么還有電流流過
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
今天,,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,,那電流互感器怎么是5A,! 考,答不上來了,!
一路對三相5.5KW的異步電機共電,,其額定電流為11.6A,,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何,?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大,;有沒有更好的匹配呢,?
想問下,我看別人在選擇保護電流互感器的時候(35KV的出線上),三組電流互感器,,選擇的保護是LZZBJ9-35Q的200/5A,10P/10P,,想問下各位,,這個10P/10P是什么意思啊,?我看好多不都是10p10,10P20這樣的么,?但是10P/10P的表示什么類型的保護啊,?
10KV柜子里有時候有電流互感器CT二次保護器,,遇到一個低壓柜里也畫了電流互感器二次CT保護器,,還是第一次遇到,低壓電流互感器有沒有必要加二次CT保護器呢,?請大家發表意見,!
高壓 電流互感器多制成兩個鐵芯和兩個副繞組的型式,,分別接測量儀表和繼電器,滿足測量儀表和繼電器的不同需求:1,、電流互感器供測量用的鐵芯在一次短路時應該容易飽和,,以限制二次電流增長的倍數。2,、電流互感器供繼電保護用的鐵芯在一次短路時不應該飽和,,使二次側的電流與一次側的電流成正比例增加。
請教大家,,在這個系統圖中,,穿心式電流互感器前端還需要設置熔斷器進行保護嗎?
論壇上的各位高手們,,小弟有個關于保護用電流互感器選擇問題求教,。我們有個工程6kV系統配電 系統短路電流44.9kA,配電回路電流~328A,。在這種情況下原來設計選擇 保護用CT規格為 500/5 5P20,。 業主提出,這種規格不合理,,因為CT一次側電流為500A ,,500×20=10kA,短路電流為44.9kA 遠大于10kA 在這種情況下CT誤差會大于5%。我不太明白CT能不能選成 1500/5 5P30級的,。請各位高人指點,。
大家說說,什么是測量用電流互感器,,什么是計量用電流互感器,,什么是保護用電流互感器,分別怎么選擇一次側電流,、準確度等級,,以及什么時候選擇單相的,什么時候三相的,?
電流互感器二次側接地的目的是起保護作用,,防止高壓側電壓串進低壓側。 電壓互感器二次接地也是這個原因,。如果二次回路沒有接地點,,則接在互感器一次側的高壓電壓將通過互感器一、二次線圈間的分布電容和二次回路的對地電容性成分壓,,將高壓電壓引入二次回路,,其值決定于二次回路對地電容的大小。如果電流互感器二次回路有了接地點,,則二次回路對地電容將為零,,從而達到了保證安全的目的。 為什么只能有一點接地: 因為一個變電所的接地網并非實際的等電位面,,因而在不同點會出現電位差,。當大的接地電流注入電網時,各點間可能有較大的電位差,。如果一個電連通的回路在變電所的不同點同時接地,,地網上的電位差將竄入這個連通的回路,有時還造成不應有的分流,。在有的情況下,,可能將這個在一次系統中不存在的電壓引入繼電保護的檢測回路中,使測量電壓數據不正確,,波形畸變,,導致阻抗元件和方向元件的不正確動作,。 在電流二次回路中,如果正好在繼電器電流線圈的兩側都有接地點,,一方面兩接地點和地所構成的并聯回路,,會短路電流線圈,使通過電流線圈的電流大為減小,。此外在發生接地故障時,,兩接地點間的工頻地電位差將在電流線圈中
630KVA的變壓器正常應采用50/5的電流互感器,如果是用了30/5的電流互感器,,計量能差到多少,?按30/5設定的綜保(微機保護裝置)還能起作用嗎,?
最近有發現電力設計資料把一只電流互感器的計量,、測量線圈和保護線圈的變比做的不一樣,保護的基本是大一倍左右,,求教這樣做的理由是為了防止保護線圈磁飽和嗎,?
:time:
小弟初入電氣,求教 1,, 電流互感器的二次側電壓是多少的,? 會隨一次的電流變化而變嗎? 二次側的電是屬于交流電還是直流電,?(有文獻說明嗎,?) 指針式的交直電流表有直接接入式的嗎?》 電流表分交流與直流嗎,? 2,,我現在手上有一個100/5的電流互感器,和一個1000/5的電流表,,能接起來用嗎,? 或者是電流互感器是1000/5的,但是電流表是100/5的,。,。能用嗎? 是不是讀數的時候要*一個系數就可以了,? 還是根本不能用的,? 誰能解答一下,,,謝謝