  • 低壓熔斷器的直流保護應用

    知識點:直流保護

  • 如何選用斷路器保護直流系統

    由于直流電源供電穩定可靠并且供電質量高,在一些供電可靠性要求高和其它特殊場合得到了廣泛應用,。下面簡要介紹保護直流電路時開關的選型配置步驟:1. 首先要計算回路發生正負短路時的短路電流Isc(KA),。分以下三種情況:直流電池組假設直流電池滿充電時的開路端口電壓為Ub、電池組的內阻為Ri,,則短路電流精確計算公式為:Isc=Ub/Ri,;或根據電池額定容量(C-安時)的估算公式為:Isc=KC (單位:KA),其中K為不大于20近似于10的系數,。直流發電機 假設發電機的開路端口電壓為Ug,,直流系統的額定電壓為Un,發電機內阻為Ri,,則短路電流的計算公式:Isc=Ug/Ri或Isc=1.1Un/Ri,。直流系統某一點的短路電流計算公式為:Isc=V/(Ri+Rl) +6In。其中V為上述的Ub或Ug,,Ri為上述電池組或發電機的內阻,,Rl為故障回路的導體總電阻,,In為直接接于該點附近的直流電機反饋電流;當沒有此直流電機時,,式中In=0,。2. 其次要明確直流電源的接地方式,分為以下三種:直流電源的一極直

  • 求助?。?!直流系統短路保護如何實現,?

    直流電源同時帶幾路負載,電源模塊的短路保護動作延時10mS,,當一路負載發生短路時,,怎么將該路故障隔離?目前考慮在輸出回路裝速斷熔斷器,,時間上是否能滿足要求,?電力系統直流負載短路的電流一般是多大?常規的辦法是什么,?還有什么更好的方法,?謝謝各位了!?。,。?/p>

  • 直流750V牽引供電保護方案可行嗎

    地鐵牽引供電DC750V,,現在要求500A過流能夠斷開,,以前接觸的全是交流過流選用熱繼電器即可,直流的話除了加熔斷器的話還有其他方法嗎,?這個地鐵供電是正負分開的,,負極通過回流軌,目前要求的是加在+750V上,,想到一個方法是在正極加分流器,,分流器電壓輸出點接到直流多功能表里,通過該表的觸點接到控制回路里,,不知道這樣的方案可行嗎,?

  • 直流全選擇性保護方案(人民)

    本帖最后由 飄零 于 2013-9-24 10:40 編輯 直流全選擇性保護方案(人民)

  • 小型直流斷路器的選擇性保護探討

    1 前言小型直流斷路器具有安裝維護方便、操作靈活,、穩定性高等特點,,在電力直流系統中應用已經十分廣泛,。它擔負著繼電保護、自動裝置,、控制操作回路在產生故障電流時的保護作用,。變電站直流系統采用放射形、放射形與環形混合及環形等多種供電方式,,保護電器一般為三級或四級級差串聯使用,。變電站典型三級級差系統為:第一級為蓄電池出口斷路器或熔斷器,第二級為動力母線和控制母線饋出斷路器,,第三級為測控保護屏斷路器,。四級級差系統的第三級為分電屏斷路器,第四級為測控保護屏斷路器,,第一、二級保護電器同三級級差系統,。直流斷路器上下級之間的選型正確

  • 直流配電柜的工作地與保護地

    通訊工程.直流配電柜為什么總要從工作地銅牌上面引一根線到保護地?有什么用? 交流線國標接法是 黃 綠 紅 藍 黑? 接空調線的時候按國標接法接上外機沒反映 或是風扇方向反轉了該怎樣? 是不是把黃和紅的位置顛倒下? 這種可能是TN-C系統,,也就是工作零錢和保護零線共用的系統。從直流配電柜為什么總要從工作地銅牌上面引一根線到保護地上可能是為了做重復接地,,可以減輕零PE線或PEN線意外斷線或接觸不良時接零設備上有電擊的危險性,。 黃 綠 紅 三根是火線,藍線是零線,,黑線是接地線,。你的空調是不是三相的,如果是黃綠紅三根一定是要接的,,還有一根不能接地線,,應該是接零線,如果出

  • 有關直流接確器的工作原理問題及與二次保護的接線

    現有一修建于70年代的35KV變電站進行全站的二次保護的改造,更新了所有的保護屏(全換成了全自動的,南瑞的,具體型號我沒有在意)及防誤裝置,同時對相關的電纜也作了重新敷設. 在其過程中,開關卻仍然用的是產于60年代末,70年代中期的產品,是CD2型電動. 在試驗過程中,當合上一臺以送電出去時,發生了問題.經檢查,認定是與直流接確器(69年生產)相連的線圈(110V直流,1.4歐)發熱&&&& 問題如上: 因為在網上找了半天,比如說有g(shù)oogle.com以及yahoo.com.搜索都沒有找到相關,我用了有一個半小時了!

  • 微機保護中的“直流系統故障”問題?,?

    我單位是微保所,,二次保護用的電源通過整流屏供給,現保護出現“直流系統故障”對話框,,并報警,。后到整流屏上顯示屏檢查,出現“母線電壓異?!憋@示,?請分析一下這是何原因?另說明,,以上故障現象,,反復出現和消失多次,。

  • 實用的直流開關電源保護電路

    實用的直流開關電源保護電路

  • 直流操作電源與保護裝置對高壓開關的影響,?

    1.直流控制母線和合閘母線分別失電或同時失電,,對運行中高壓設備的開關(直流操作電源)有什么影響?保護裝置是否會有報警,?控制回路斷線之類的2.分掉運行中設備的高壓開關的保護裝置的電源,,對高壓開關有何影響?

  • 保護室聞到燒焦氣味,直流饋電柜報警,!

    聽到直流饋電柜報警,,檢查時保護室有燒焦的味道同時直流接地絕緣檢測儀顯示兩線路絕緣降到很低!到打開保護屏沒找到哪里燒焦,,其它屏柜也打開看了貌似沒事,!掀開地板查看電纜也沒發現什么,想請教高手覺得是哪里出了問題,,怎么查找,?

  • 請教直流系統保護電器的選擇性配合問題

    圖中的內容來自DLT5044,請教為什么L2的計算電流為80A,而L3的計算電流為10A,為什么和蓄電池容量大小無關,?因為在下理解是蓄電池容量大小決定了I10的大小,,提前謝謝您的回復。

  • 低壓熔斷器對交直流變流器的保護分析

    知識點:交流/直流變流器

  • 邏輯直流地跟交流保護地分開做具體做法?

    現在有些電子設備,如計算機機房的接地,會要求邏輯直流接地跟交流保護接地分開,邏輯直流接地單獨作為一回路,不跟大樓的接地網相連.那么在機房內或者電子設備間內要做兩個接地網才行,具體做法很讓人迷惑,有人有過這類的經驗么,望賜教哦!

  • 微機保護無直流電源仍可動作跳閘,?

    微機保護無直流電源仍可動作跳閘,?

    請教,,KYN28A-12柜微機保護,采用直流屏為操作電源,,現供電局審圖意見“鑒于直流系統內電池使用年限較短,,為避免用戶設備故障不能跳閘,微機保護應帶無直流電源仍可動作跳閘功能,?!币绾胃模薪佑|過的嗎,?

  • 年會探寶2:直流剩余電流動作保護電器

    在 中國建筑學會建筑電氣分會成立40周年暨2024年學術年會 上,,發現了南京國臣公司研發的一款GV5P-63/2 直流剩余電流動作保護電器,主要技術指標如下: In ≤32A Ue: