摘自《工業與民用配電設計手冊》保護用電流互感器一、保護用電流互感器的選擇(1),、保護用電流互感器除應滿足一次回路的額定電壓,、額定電流和短路時的動、熱穩定要求外,,還應按照電流互感器的10%誤差曲線進行校驗,,在保護裝置動作時,誤差不超過10%,。(2),、保護裝置和測量表計一般分別由單獨的電流互感器繞組供電。(3),、保護裝置(過流保護及差動保護裝置)應采用準確度為B級的電流互感器,。 為了減小差動保護裝置的不平衡電流,可采用下述方法盡量降低電流互感器的負荷阻抗: 1),、電流互感器二次回路內盡量不連接其他繼電器和儀表,; 2)、連接導線應盡量縮短,; 3),、兩組電流互感器的型號盡可能相同,并且負荷對稱,。(4),、在同一準確等級下,電流互感器的允許二次負荷,,當電流互感器兩個二次繞組串聯時比單個繞組時加大一倍,,并聯時減小一半。
10/3kV變電所的10kV進線斷路器,還有變壓器到3kV系統進線斷路器,都需要采用3CT嗎,?見過一個66kV/3kV的系統:66kV電源進線是3CT,,然而66kV變壓器一次的保護是2CT;66kV變壓器二次側到3kV系統,3kV系統進線斷路器又是3CT,。上述10/3變壓器和66/3kV變壓器都是YD11接線,,非直接接地系統。
請問各位大神,,高壓柜內電流互感器保護級10P10中后面的10如何選擇,,如果只知道開斷電流是25KA
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
今天,,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,,那電流互感器怎么是5A,! 考,答不上來了,!
一路對三相5.5KW的異步電機共電,,其額定電流為11.6A,,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何,?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大,;有沒有更好的匹配呢,?
如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧,?比如400-200/5A的,,2K1,2K2是200/5A的,;2K1,,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,,請大家討論下,。
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,,互感器怎么還有電流流過
高壓 電流互感器多制成兩個鐵芯和兩個副繞組的型式,,分別接測量儀表和繼電器,滿足測量儀表和繼電器的不同需求:1,、電流互感器供測量用的鐵芯在一次短路時應該容易飽和,,以限制二次電流增長的倍數,。2、電流互感器供繼電保護用的鐵芯在一次短路時不應該飽和,,使二次側的電流與一次側的電流成正比例增加,。
想問下,我看別人在選擇保護電流互感器的時候(35KV的出線上),,三組電流互感器,,選擇的保護是LZZBJ9-35Q的200/5A,10P/10P,,想問下各位,,這個10P/10P是什么意思啊,?我看好多不都是10p10,10P20這樣的么,?但是10P/10P的表示什么類型的保護啊,?
10KV柜子里有時候有電流互感器CT二次保護器,,遇到一個低壓柜里也畫了電流互感器二次CT保護器,,還是第一次遇到,低壓電流互感器有沒有必要加二次CT保護器呢,?請大家發表意見,!
由于變頻使頻率變小了,電機差動的電流互感器會受到影響,,有什么辦法可以解決的么,?請高手回答一下,還有電機差動的電流互感器裝在變頻器輸入端時,,和電機中性點的電流互感器測出來的電流肯定不一樣,,為什么還有人說要裝在輸入端呢,因為變頻器的輸入電流跟輸出電流肯定不一樣的啊
:time:
最近有發現電力設計資料把一只電流互感器的計量,、測量線圈和保護線圈的變比做的不一樣,,保護的基本是大一倍左右,求教這樣做的理由是為了防止保護線圈磁飽和嗎,?
6KV355KW電機啟動柜4臺,,那位幫忙選下進線柜電流互感器,啟動電抗器,、啟動柜電流互感器,。就地補償柜里面的熔斷器、電流互感器。補償電抗器,。先謝謝大家了,!
630KVA的變壓器正常應采用50/5的電流互感器,如果是用了30/5的電流互感器,,計量能差到多少,?按30/5設定的綜保(微機保護裝置)還能起作用嗎?
論壇上的各位高手們,,小弟有個關于保護用電流互感器選擇問題求教,。我們有個工程6kV系統配電 系統短路電流44.9kA,配電回路電流~328A,。在這種情況下原來設計選擇 保護用CT規格為 500/5 5P20,。 業主提出,這種規格不合理,,因為CT一次側電流為500A ,,500×20=10kA,短路電流為44.9kA 遠大于10kA 在這種情況下CT誤差會大于5%,。我不太明白CT能不能選成 1500/5 5P30級的,。請各位高人指點。
請教大家,,在這個系統圖中,,穿心式電流互感器前端還需要設置熔斷器進行保護嗎?
大家說說,,什么是測量用電流互感器,,什么是計量用電流互感器,什么是保護用電流互感器,,分別怎么選擇一次側電流,、準確度等級,以及什么時候選擇單相的,,什么時候三相的,?