如圖所示,,線路L1、L2上均配置有三段式電流保護:已知,,系統在最大運行方式下的系統電抗分別為Xmax=6.3歐,,Xmin=9.4歐,,線路L1、L2的長度分別為L(zhǎng)1=25KM,L2=64KM,線路每公里正序電抗為0.4歐,。保護2中定時限過電流保護的動作時限為2.5s,線路L-1的最大負荷功率為9MW,,cosφ=0.9,K?TA=300/5,,電動機自啟動系數為Kss=1.3,。是對線路L-1上配置的三段式電流保護進行整定計算
公司里供電系統的保護定值由我們自己出,,因是鋼鐵企業負荷的諧波較大,經常性地出現尖峰電流(沖擊電流)而使保護動作,,我想延長2段保護的動作時間(現為1秒),,不知可否?請各位老大賜教?謝謝?。,。?/p>
什么是三段式電流保護? 三段式電流保護指的是電流速斷保護(第一段),、限時電流速斷保護(第二段),、定時限過電流保護(第三段),相互配合構成的一套保護,、下面我們就來詳細介紹一下三段時電流保護的工作原理和整定計算方法,。 一、電流速斷保護(第I段)
帶方向性和不帶方向性的零序電流保護是簡單而有效的接地保護方式,,其優點是: (1)結構與工作原理簡單,,正確動作率高于其他復雜保護。 (2)整套保護中間環節少,,特別是對于近處故障,,可以實現快速動作,有利于減少發展性故障,。 (3)在電網零序網絡基本保持穩定的條件下,,保護范圍比較穩定。 (4)保護反應于零序電流的絕對值,,受故障過渡電阻的影響較小,。 (5)保護定值不受負荷電流的影響,也基本不受其他中性點不接地電網短路故障的影響,,所以保護延時段靈敏度允許整定較高,。
我廠10KV饋線開關采用ABB的REF610保護裝置,設有零序電流保護,發現當?shù)仉娏咀冸娝?0KV有失地,我廠10KV饋線開關零序電流保護就會動作跳閘,不知是什么原因?當?shù)仉娏咀冸娝轿覐S10KV母線確認未失地,我廠10KV饋線是7KM的電纜線路.
今天和同事討論線路保護和斷路器動作情況,,上網找到一篇關于三段式電流保護整定的PPT,看過后,,個人感覺這個PPT做的非常好,,所以,,就發上來和大家分享。順便問一個問題,,在線路末端發生單相接地短路的情況,,所有斷路器均沒有設置動作時限的情況下,比如:斷路器5為16A微斷,;斷路器4為32A微斷,;斷路器3為50A塑殼(塑殼和微斷的區別會對下面的結果有影響嗎?),;斷路器2為160A塑殼,;斷路器1為200A塑殼如圖:|-X--------X-|-X--------X-|-X-----*-- a 1 2 b 3 4 c 5|代表各級配電母排,X代表斷路器,。----代表線路。*代表故障點,。a\b\c為各級配電母排編號,。1、2,、3,、4、5為各級斷路器編號,。此時,,斷路器的動作情況:A 僅可能5動作;B 4,、5隨機動作,;C 3、4,、5隨機動作,;D 2、3,、4,、5隨機動作;E 全部隨機動作,;F 其他 請大家給分析一下,,謝謝!經過這段時間的學習,,算是拋磚引玉吧,,我補充
0.4kV低壓總柜框架斷路器的過載長延時(L),短路短延時(S)和瞬動(I)整定值等于幾倍的In怎么確定,,整定值的確定和出線柜出線回路電流大小有關系嗎,?
對大電流接地系統中的變壓器裝設的接地零序電流保護,,作為變壓器主保護的后備保護及相鄰元件接地短路的后備保護。 變電站是混跡電源,、升降電壓和分配電力的場所,,是聯系發電廠和用戶的中間環節。變電站有升壓和降壓之分,。升壓變電站通常是發電廠升壓站部分,,緊靠發電廠。降壓變電所通常遠離發電廠而靠近負荷中心,。根據變電站在電力系統中所處的地位和作用,,可分為以下幾類。 (1)樞紐變電站 樞紐變電站位于電力系統的相紐點.電壓等級一般為330 kv及以上.聯系多個電源.出線回路多.變電容皿大,。全站停電后將造成大面積停電.成系統瓦解.樞紐變電站對電力系統運行的往定和可靠性起著重要作用,。 (2)中間變電站 中間變電站位于系統主干環線或系統主要于線的接口處,電壓等級一般為220 kv-330 kv.匯集2-3個電譚和若干線路,,高壓側以穿越功串為主.同時降壓向地區用戶供電.全站停電后將引起區城電網的解列,。 (3)地區變電站 地區變電站是一個地區和一個中、小城市的主要變電站,,電壓
請教下大家,10KV來自變電站,,進配電室進線柜,,PT柜,發電機柜,,7臺水泵柜子,,2臺變壓器柜,還有幾臺備用,,加一起目前工16臺柜子,,水泵經常就開1-2臺,常用的柜子一般就6臺,。前段時間10KV出線柜臨電箱變出現A相單線接地,,把A相電壓拉低致800V左右,因綜保未投入零序保護未跳閘,,可怕的是電纜破損處還有人在干活,,慶幸沒有出現事故。配電室內10KV臨電出線柜有外接零序互感器,,想把零序給投上,,變電站那邊也有零序互感器,,反饋過來配電室發生A相接地時的零序電流為13A多,現在請教大家配電室內10KV臨電出線柜零序定值設置多少合適呢,?線路大概600米,,沒有架空,負載為一臺1250KVA變壓器,。由于是臨電,,沒有啥重要的設備,如發生接地可以直接跳閘,,麻煩大家算下零序定值,,謝謝。另外變電站是10KV中性點經消弧線圈接地的,,配電室內電壓互感器Y型接法,,中性點直接接地。
6KV變電站的保護裝置零序電流是5A標準,而變電站需要的零序靈敏度是1A,,(1A最低測量值大約是5A最低值的五分之一)問:這樣的話除了對零序過流靈敏度有影響外,還有什么不利的影響,?謝謝,!
變壓器零序電流差動保護視頻教程時長6分鐘
單位現在正在保護改造,我公司35KV電網現在都改為小電流接地,,增加了零序保護,。哪位能給我具體解釋一下零序保護方面的知識!
接地與火災電氣火災目前有上升趨勢,,其中由于接地故障引起的火災也不少,。為了防止接地故障造成火災,這里對其產生的原因進行分析,,并提出預防措施,。(一)接地故障引起火災的原因接地故障為相線與電氣裝置的外露導電部分(包括電氣設備金屬外殼、敷線管槽及構架等),、外部導電部分(包括金屬的水,、暖,、煤氣、空調管道和建筑的金屬結構等)以及大地之間的短路,,如圖1 所示,。這種故障與相線和中性線間的單相短路故障不同,與相線之間產生的相間短路也不同,。 接地故障與一般短路相比,,當產生火災時具有更大的危險性和復雜性。一般短路起火主要是短路電流作用在線路上的高溫引起火災,,而接地故障則有以下三個原因引起火災,,且危險性更大,其防范工作也十分復雜,。 1.由接地故障電流引起火災 一般短路的電流通路為線路的金屬導線,,短路電流大,短路點金屬常被熔焊而可忽略其阻抗,,這種短路容易被過電流保護電器(熔斷器,、低壓斷路器)迅速切斷而不致起火。但接地故障的電流通路內有設備外殼,、敷線管槽以及接地回路的多個連接端子等,,TT 系統(接地系統)還以大地為通路。大地的接地電阻大,,
三段式零序電流保護
三段式零序電流保護專題,,為您提供三段式零序電流保護相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與三段式零序電流保護 相關的專業交流討論,,更多三段式零序電流保護相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題