亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 三段式電流保護整定計算

    如圖所示,,線路L1、L2上均配置有三段式電流保護:已知,,系統在最大運行方式下的系統電抗分別為Xmax=6.3歐,,Xmin=9.4歐,線路L1,、L2的長度分別為L1=25KM,L2=64KM,線路每公里正序電抗為0.4歐,。保護2中定時限過電流保護的動作時限為2.5s,線路L-1的最大負荷功率為9MW,cosφ=0.9,,K?TA=300/5,電動機自啟動系數為Kss=1.3,。是對線路L-1上配置的三段式電流保護進行整定計算

  • 三段式電流保護的整定時間如何設置,?

    公司里供電系統的保護定值由我們自己出,,因是鋼鐵企業負荷的諧波較大,經常性地出現尖峰電流(沖擊電流)而使保護動作,,我想延長2段保護的動作時間(現為1秒),,不知可否?請各位老大賜教?謝謝?。,。?/p>

  • 必看,!三段式電流保護的工作原理及整定計算

    什么是三段式電流保護? 三段式電流保護指的是電流速斷保護(第一段)、限時電流速斷保護(第二段),、定時限過電流保護(第三段),,相互配合構成的一套保護、下面我們就來詳細介紹一下三段時電流保護的工作原理和整定計算方法,。 一,、電流速斷保護(第I段)

  • 三段式電流保護的整定——究竟斷路器會如何動作

    今天和同事討論線路保護和斷路器動作情況,,上網找到一篇關于三段式電流保護整定的PPT,看過后,,個人感覺這個PPT做的非常好,,所以,就發上來和大家分享,。順便問一個問題,,在線路末端發生單相接地短路的情況,所有斷路器均沒有設置動作時限的情況下,,比如:斷路器5為16A微斷,;斷路器4為32A微斷;斷路器3為50A塑殼(塑殼和微斷的區別會對下面的結果有影響嗎,?),;斷路器2為160A塑殼;斷路器1為200A塑殼如圖:|-X--------X-|-X--------X-|-X-----*-- a 1 2 b 3 4 c 5|代表各級配電母排,,X代表斷路器,。----代表線路。*代表故障點,。a\b\c為各級配電母排編號,。1、2,、3,、4、5為各級斷路器編號,。此時,,斷路器的動作情況:A 僅可能5動作;B 4,、5隨機動作,;C 3、4,、5隨機動作,;D 2,、3、4,、5隨機動作,;E 全部隨機動作;F 其他 請大家給分析一下,,謝謝,!經過這段時間的學習,算是拋磚引玉吧,,我補充

  • 低壓總柜框架斷路器采用三段式保護時的整定電流值的確定

    0.4kV低壓總柜框架斷路器的過載長延時(L),短路短延時(S)和瞬動(I)整定值等于幾倍的In怎么確定,,整定值的確定和出線柜出線回路電流大小有關系嗎,?

  • 特大短路電流三段保護上下級怎樣配合,?

    電動機作為一個終端設備,通常使用于配電網絡的末端,,一般30kW左右的小型電動機的短路電流多不大,,不會超過10kA。但是,,目前一些工礦企業為了減少傳輸過程中的電能損耗,往往將電動機的保護斷路器放置于變配電站內的電動機控制中心MCC內,,導致電動機保護用斷路器與變壓器的母排很近,,使得阻抗很小,盡管電動機功率很小,,但電動機供電回路短路電流卻很大,。因此,電動機的保護斷路器必須選用較高分斷容?,在設計時必須視具體情況進行必要的短路電流計算,。 問題是:選擇斷路器上下配合時,短路電流很大,,盡管計算了短路電流,,相差不大,都超過了瞬時整定值,可能會發生越級跳閘,。一般,,進線斷路器選擇框架式,電動機選擇塑殼式,。此時三段保護該如何整定呢,?

  • 穿心式電流互感器保護的問題

    穿心式電流互感器保護的問題

    請教大家,在這個系統圖中,,穿心式電流互感器前端還需要設置熔斷器進行保護嗎,?

  • 電流互感器二次側接地的保護作用

    電流互感器二次側接地的目的是起保護作用,防止高壓側電壓串進低壓側,。 電壓互感器二次接地也是這個原因,。如果二次回路沒有接地點,則接在互感器一次側的高壓電壓將通過互感器一,、二次線圈間的分布電容和二次回路的對地電容性成分壓,,將高壓電壓引入二次回路,其值決定于二次回路對地電容的大小,。如果電流互感器二次回路有了接地點,,則二次回路對地電容將為零,從而達到了保證安全的目的,。 為什么只能有一點接地: 因?yàn)橐粋€變電所的接地網并非實際的等電位面,,因而在不同點會出現電位差。當大的接地電流注入電網時,,各點間可能有較大的電位差,。如果一個電連通的回路在變電所的不同點同時接地,地網上的電位差將竄入這個連通的回路,,有時還造成不應有的分流,。在有的情況下,可能將這個在一次系統中不存在的電壓引入繼電保護的檢測回路中,,使測量電壓數據不正確,,波形畸變,導致阻抗元件和方向元件的不正確動作,。 在電流二次回路中,,如果正好在繼電器電流線圈的兩側都有接地點,一方面兩接地點和地所構成的并聯回路,,會短路電流線圈,,使通過電流線圈的電流大為減小。此外在發生接地故障時,,兩接地點間的工頻地電位差將在電流線圈中

  • 淺談——熱泵煙草烘干三段式

    淺談——熱泵煙草烘干三段式

    烤煙三段式烘烤理論 煙葉烘烤是一個與物理變化相伴隨的復雜的生理生化過程,。其中物理變化是指煙葉內的水分不斷地汽化排出組織,,使煙葉逐漸干燥;生理生化變化則是最基本,、最重要的變化,,而且是極其復雜的,它包括新鮮煙葉組織細胞在呼吸酶類,、水解酶類,、氧化一還原酶類等的作用下,使煙葉內含物質分解,、轉化和消耗的全過程,。烘烤原理就是要研究這個過程的基本規律,從而制定人為調控措施,,使煙葉的各種變化向著最有利于工業可用性的方向發展,,即達到烤熟、烤黃,、烤香,。可以將煙葉烘烤的基本理論歸納如下圖:

  • 中海項目:經典的三段式立面設計

    新疆中?!る?yún)鼎南 聯創設計

  • 【附圖請教】三段式過流的方向閉鎖問題

    【附圖請教】三段式過流的方向閉鎖問題

    在三段式過流保護中,三種保護均可獨立退投方向閉鎖,,方向元件取90°接線方式并按相啟動,,靈敏角為Φ1m=45°。以A相保護為例,,方向表示如下圖所示,,Ia在-35°到125°(相對Ubc方向)范圍方向元件動作。說明下:這個圖是微機綜保里面說明書的圖我這里想問:1,、方向元件取90°具體是指哪個量 2,、接線方式并按相啟動是什么意思 3、靈敏角是指什么,,為什么要取45° 4、為什么是在-35°到125°范圍動作,,不是在別的范圍請高人一一解答,,謝謝哦

  • 一則差動電流保護動作問題

    我們公司有一組線,分成兩路分別有兩個變壓器,,今天在送電時,,送1#變壓器一切正常,,當送2#變壓器時,差動電流保護動作,,進線側差動電流保護器動作,,短掉差動電流保護器,送點,,電流保護電流較大,,持續2到3分鐘,電流下降為0,,兩變壓器供電正常,。我想知道這原因大概是什么,最好可以幫忙分析一下,。

  • 零序電流保護有哪些優點?

    帶方向性和不帶方向性的零序電流保護是簡單而有效的接地保護方式,,其優點是: (1)結構與工作原理簡單,正確動作率高于其他復雜保護,。 (2)整套保護中間環節少,,特別是對于近處故障,可以實現快速動作,,有利于減少發展性故障,。 (3)在電網零序網絡基本保持穩定的條件下,保護范圍比較穩定,。 (4)保護反應于零序電流的絕對值,,受故障過渡電阻的影響較小。 (5)保護定值不受負荷電流的影響,,也基本不受其他中性點不接地電網短路故障的影響,,所以保護延時段靈敏度允許整定較高。

  • ABB的REF610,零序電流保護

    我廠10KV饋線開關采用ABB的REF610保護裝置,設有零序電流保護,發現當?shù)仉娏咀冸娝?0KV有失地,我廠10KV饋線開關零序電流保護就會動作跳閘,不知是什么原因?當?shù)仉娏咀冸娝轿覐S10KV母線確認未失地,我廠10KV饋線是7KM的電纜線路.