  • 三段式電流保護整定計算

    如圖所示,,線路L1、L2上均配置有三段式電流保護:已知,,系統在最大運行方式下的系統電抗分別為Xmax=6.3歐,,Xmin=9.4歐,,線路L1、L2的長度分別為L1=25KM,L2=64KM,線路每公里正序電抗為0.4歐,。保護2中定時限過電流保護的動作時限為2.5s,線路L-1的最大負荷功率為9MW,,cosφ=0.9,K?TA=300/5,,電動機自啟動系數為Kss=1.3,。是對線路L-1上配置的三段式電流保護進行整定計算

  • 三段式電流保護的整定時間如何設置,?

    公司里供電系統的保護定值由我們自己出,,因是鋼鐵企業負荷的諧波較大,經常性地出現尖峰電流(沖擊電流)而使保護動作,,我想延長2段保護的動作時間(現為1秒),,不知可否?請各位老大賜教?謝謝?。,。?/p>

  • 必看,!三段式電流保護的工作原理及整定計算

    什么是三段式電流保護? 三段式電流保護指的是電流速斷保護(第一段),、限時電流速斷保護(第二段),、定時限過電流保護(第三段),相互配合構成的一套保護,、下面我們就來詳細介紹一下三段時電流保護的工作原理和整定計算方法,。 一、電流速斷保護(第I段)

  • 過電流保護定值如何整定,?

    我廠有一臺萬能式斷路器,額定電流630A,,電機292A,,短路短延時整定為2500A 0.4S,一啟動開關就保護跳閘,,整定為2629A啟動正常,。為什么會這么大呢?一般不是6倍嗎,?

  • 三段式電流保護的整定——究竟斷路器會如何動作

    今天和同事討論線路保護和斷路器動作情況,,上網找到一篇關于三段式電流保護整定的PPT,,看過后,個人感覺這個PPT做的非常好,,所以,,就發上來和大家分享,。順便問一個問題,在線路末端發生單相接地短路的情況,,所有斷路器均沒有設置動作時限的情況下,,比如:斷路器5為16A微斷;斷路器4為32A微斷,;斷路器3為50A塑殼(塑殼和微斷的區別會對下面的結果有影響嗎,?);斷路器2為160A塑殼,;斷路器1為200A塑殼如圖:|-X--------X-|-X--------X-|-X-----*-- a 1 2 b 3 4 c 5|代表各級配電母排,X代表斷路器,。----代表線路,。*代表故障點。a\b\c為各級配電母排編號,。1,、2、3,、4,、5為各級斷路器編號。此時,,斷路器的動作情況:A 僅可能5動作,;B 4、5隨機動作,;C 3,、4、5隨機動作,;D 2,、3、4,、5隨機動作,;E 全部隨機動作;F 其他 請大家給分析一下,,謝謝,!經過這段時間的學習,算是拋磚引玉吧,,我補充

  • 低壓總柜框架斷路器采用三段式保護時的整定電流值的確定

    0.4kV低壓總柜框架斷路器的過載長延時(L),,短路短延時(S)和瞬動(I)整定值等于幾倍的In怎么確定,整定值的確定和出線柜出線回路電流大小有關系嗎,?

  • 真空負荷開關的過電流保護

    請問真空負荷開關上能加過電流保護嗎,,怎么加,?(FZRN25-12D)帶分勵脫扣線圈DC220V是不是吧過電流保護器的常開觸點、電流互感器,、分勵線圈串接就可以了……請教各位大俠

  • 過電流脫扣器與被保護線路的配合

    在工廠供電第四冊 第206頁中提到4.過電流脫扣器與被保護線路的配合為了不致發生因過負荷或短路引起絕緣導線或電纜過熱起燃而其低壓斷路器不跳閘的事故,低壓斷路器過電流脫扣器的動作電流Iop還應滿足條件

  • 過電流保護為何要帶低電壓閉鎖

    以前不加裝低壓元件,,定值計算時要躲過最大負荷電流來整定,,這樣就不能滿足保護的靈敏度,加裝低壓元件后,,不僅可以不用最大負荷電流整定,,而且可以降低動作電流,提高他的靈敏度,。只是一個過電流判據,,會使保護的可靠性降低,如果線路本身負荷比較大,,當線路上有很多諸如電動機負載,,并同時啟動時,純過流保護很容易動作,。當加上低電壓閉鎖判據時就可以判斷是否真正發生短路故障,,因為真正發生短路故障時,電壓會急劇下降,,如果只是電流大于定值,,而電壓正常,就表示線路沒有故障,,保護不動作,。如果電流大于定值的同時電壓也低于定值,這時就表示線路發生短路故障了,,保護要動?,切斷故障。過流保護是否帶電壓閉鎖,,主要看定值按照躲過最大負荷

  • 變壓器短延時過電流保護

    變壓器短延時過電流保護

    變壓器短延時過電流保護,,長延時過電流保護是如何取值的? 比如下圖中長延時為什么要去額定電流的0.9倍,;短延時為什么要取額定電流的4倍,?時間為什么是0.4s,這些都是如何確定的,?

  • 電流速斷保護和過電流保護

    知識點:過電流保護

  • 變頻器的過電流保護及處理方法

    1,、 過電流保護功能 變頻器中,過電流保護的對象主要指帶有突變性質的,、電流的峰值超過了變頻器的容許值的情形. 由于逆變器件的過載能力較差,所以變頻器的過電流保護是至關重要的一環,迄今為止,已發展得十分完善. (1) 過電流的原因 1、工作中過電流 即拖動系統在工作過程中出現過電流.其原因大致來自以下幾方面: ① 電動機遇到沖擊負載,或傳動機構出現“卡住”現象,引起電動機電流的突然增加. ② 變頻器的輸出側短路,如輸出端到電動機之間的連接線發生相互短路,或電動機內部發生短路等. ③ 變頻器自身工作的不正常,如逆變橋中同一橋臂的兩個逆變器件在不斷交替的工作過程中出現異常,。例如由于環境溫度過高,,或逆變器件本身老化等原因,使逆變器件的參數發生變化,,導致在交替過

  • 過電流和漏電流保護,?,?區別

    過電流和漏電流保護上有什么區別? 在看電動門的時候想到這個問題,,問一下 ,,問一下~~~漏電流針對插座回路說的嗎?只要加漏電斷路器就可以了嗎,?《措施》P75頁上提到“電動門應由就近配電箱引單獨回路供電,供電回路需裝有過電流保護“,,這個過電流保護圖紙上用什么方式表示出來?。课沂稚系膱D紙也就用一般的斷路器表示的,?還有阿,,一般來說電動門的功率是多少阿?還是要查具體規格的門來定,?謝謝

  • 復合電壓閉鎖過電流保護圖

    要考試了,,復習題里的幾道題不會畫?查書沒查到,,請大家幫?,謝謝。1,。畫出復合電壓閉鎖過電流保護原理圖,。2。畫出低電壓閉鎖過電流保護原理圖,。3,。畫出不完全星形定時限過電流保護原理圖。

  • 請問關于定時限過電流保護,?

    學習中, 菜鳥問題,, 請見諒,。,。:hug: :hug: 。有個定時限過電流保護,,反時限過電流保護的概念,, 不知道他們用在電氣設計的哪方面?我看圖紙上怎么沒有這個,?謝謝了,!