電廠短路電流計算中,,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,,去不同的變電站,。220母線短路,,系統短路電流為什么不是4個,,而是1個,?
知識點:短路電流
電動機作為一個終端設備,,通常使用于配電網絡的末端,,一般30kW左右的小型電動機的短路電流多不大,不會超過10kA,。但是,目前一些工礦企業為了減少傳輸過程中的電能損耗,,往往將電動機的保護斷路器放置于變配電站內的電動機控制中心MCC內,,導致電動機保護用斷路器與變壓器的母排很近,使得阻抗很小,,盡管電動機功率很小,,但電動機供電回路短路電流卻很大。因此,,電動機的保護斷路器必須選用較高分斷容量,,在設計時必須視具體情況進行必要的短路電流計算。 問題是:選擇斷路器上下配合時,,短路電流很大,,盡管計算了短路電流,相差不大,,都超過了瞬時整定值,,可能會發生越級跳閘。一般,,進線斷路器選擇框架式,,電動機選擇塑殼式。此時三段保護該如何整定呢,?
如下圖所示,,110kv A變電所的短路電流該怎么計算,,它上邊的系統歸算阻抗應該是多少?正常情況下,,由220kv B變為其供?,且分段開關處于斷開位置。所有電源至該110KV變的開關均按25KA的開短電流考慮,。
變壓器高壓側瞬動保護為什么要躲過低壓側三相短路時流過高壓側的短路電流(保護裝置),?該值很大,,如果在低壓主開關前面發生低壓短路怎么辦?指望高壓過電流保護做后備保護嗎,?
最近做的一個電廠短路電流計算及保護整定計算,,給大家參考,,歡迎提出意見!
如題,例如在進線柜安裝一個沖擊電流是25KA 10/350us的開關型浪涌保護器,如果短路電流達到甚至超過25KA,那這種情況下,浪涌保護器會動作嗎?
我們公司10kV系統出線柜內已經有好幾個三相組合式過電壓保護器炸毀,,雖說有質量的因素在里邊,可頻繁的炸毀可扛不住了,。因為保護器就裝在開關柜出線的邊上,,故障時短路弧光很容易波及出線,造成10000A以上的短路電流,,電網瞬間壓降很大,。大神們有什么好的建議沒有,坐等,!
電流速斷保護的動作電流等參數時候,,用到Es,圖上標志是110KV,為什么用的時候是115,,
保護元件的對比分析及大電流性能鑒定在人們的日常工作生活中,靜電放電(ESD)現象可謂無處不在,,瞬間產生的上升時間低于納秒(ns),、持續時間可達數百納秒且高達數十安培的電流,會對手機,、筆記本電腦等電子系統造成損傷,。 對于電子系統設計人員而言,如果沒有采取適當的ESD保護措施,,所設計的電子產品就會有遭到損傷的可能,。因此,電子系統設計中的一項重要課題便是確保使其能夠承受ESD的沖擊,,并繼續正常工作,。 議題內容: 保護方法常見ESD保護元件分類不同便攜應用的ESD保護解決方案解決方案: 第一是標準ESD保護,滿足大功率(高于100瓦第二是高速ESD保護,,要求數據傳輸率更快第三個是超高速ESD保護保護方法為了給電子系統提供ESD保護,,可以從不同的角度來著手。一種方法是在半導體芯片內建ESD保護架構,。不過,,日趨縮小的CMOS芯片已經越來越不足以承受進行內部2kV等級的ESD保護所需要的面積,。安森美半導體標準產品部亞太區市場營銷副總裁麥滿權指出:真正有效的ESD保護是不能完全集成到CMOS芯片之中的,! 其次,也可以在物理電路設計方面下功
上面是關于短路電流計算,,大家在實際工程設計中,,
設計院設計的最大短路電流都是三相短路電流吧,? 那短路電流的大小受到什么方面影響呢?假如一個變電站沒有什么負荷的話,,它的短路電流就小么,?
帶方向性和不帶方向性的零序電流保護是簡單而有效的接地保護方式,其優點是: (1)結構與工作原理簡單,正確動作率高于其他復雜保護,。 (2)整套保護中間環節少,,特別是對于近處故障,可以實現快速動作,,有利于減少發展性故障,。 (3)在電網零序網絡基本保持穩定的條件下,保護范圍比較穩定,。 (4)保護反應于零序電流的絕對值,,受故障過渡電阻的影響較小。 (5)保護定值不受負荷電流的影響,,也基本不受其他中性點不接地電網短路故障的影響,,所以保護延時段靈敏度允許整定較高。
本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 編輯 一個1250KVA的變壓器,,母排短路電流計算為30.2KA,,其中一個變頻柜出線回路引去約15m的5.5KW電機,用4X4的YJV電纜能滿足熱穩定性要求嗎,?
如圖所示的漏電保護開關,開關跳閘后我能通過開關上的指示判斷是什么故障嗎,?是漏保動作了還是斷路器過載或短路動作了,?漏電保護器上的那個開關能否判斷是漏電還是其他故障?
下面圖片中的內容來自GB50054,。下面標注為紅色的部分,,請教為什么瞬時脫口也要有1.3的系數?提前謝謝您的回復,。
對于大接地電流系統,,發電廠或變電所內外發生接地短路故障時,計算出單相接地短路電流后,,流經變壓器中性點的入地短路電流如何計算,?另:請問熟悉電力系統的大俠們, 一般110kV的架空線路是全線設架空地線嗎,?還是在1~2km處才做的,?
一60kV電力線路長為100km,,每相導線對地電容為0.005μF/km,,當電力線路末端發生單相接地故障時,求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地)?
本人正在進行一個飛機修理廠房的電氣設計,甲方要求對電路同時實施過壓,、過流,、超頻、欠壓,、欠頻等保護,,低壓空氣斷路器只能對電路提供過流、欠壓,、過壓保護,,請問各位超頻和欠頻保護如何實施?