6月25號我公司10kV一段PT柜內保險擊穿,BC相失去電壓,由于低電壓保護沒有投入,,沒有造成損失,。但是小電流接地保護確誤報為一條線路發生接地事故,,是何原因,?
帶方向性和不帶方向性的零序電流保護是簡單而有效的接地保護方式,其優點是: (1)結構與工作原理簡單,,正確動作率高于其他復雜保護,。 (2)整套保護中間環節少,特別是對于近處故障,可以實現快速動作,,有利于減少發展性故障,。 (3)在電網零序網絡基本保持穩定的條件下,保護范圍比較穩定,。 (4)保護反應于零序電流的絕對值,,受故障過渡電阻的影響較小。 (5)保護定值不受負荷電流的影響,,也基本不受其他中性點不接地電網短路故障的影響,,所以保護延時段靈敏度允許整定較高。
一臺北京四方299M(電動機保護)通過保護裝置4-20mA輸出至熱工DCS顯示電動機電流,保護裝置正常運行中4-20mA輸出減少約1.5mA,,對應電機一次電流約減少100A,。停運電機檢查裝置輸出(不帶負載時)為3.97mA,負載電阻為66歐姆,。接入負載串聯測得輸出為2.5mA,,打開對側熱工端接線測得輸出也約為2.5mA。(電纜長約130米,,電阻4.5歐姆)電纜絕緣都經測試正常。(299M AO輸出帶負載能力為≤900歐姆),。請教高手出現此類問題原因何在,,有何解決方法。不勝感謝,!
微機保護裝置有那些功能?。空垎栁C(jī)裝置上的(保護合閘,裝置合閘,,手動合閘)分別是什么意思?。啃盘柪^電器輸出有什么作用???謝謝了在什么情況下需要什么要的保護功能如何選擇呢?
我廠10KV饋線開關采用ABB的REF610保護裝置,設有零序電流保護,發現當?shù)仉娏咀冸娝?0KV有失地,我廠10KV饋線開關零序電流保護就會動作跳閘,不知是什么原因?當?shù)仉娏咀冸娝轿覐S10KV母線確認未失地,我廠10KV饋線是7KM的電纜線路.
GB 13955-2005 剩余電流動作保護裝置安裝和運行第4.6條對一旦發生剩余電流超過額定值切斷電源時,,因停電造成重大經濟損失及不良社會影響的電氣裝置或場所,,應安裝報警式剩余電流保護裝置。如:a) 公共場所的應急電源,、通道照明,;b) 確保公共場所安全的設備;c) 消防設備的電源,如消防電梯,、消防水泵,、消防通道照明等;d) 防盜報警的電源,;e) 其他不允許停電的特殊設備和場所,。為防止人身電擊事故,上述場所的負荷末端保護不得采用報警式剩余電流保護裝置,。問題:1.我想問下“為防止人身電擊事故,,上述場所的負荷末端保護不得采用報警式剩余電流保護裝置?!笔鞘裁匆馑??到底要不要裝報警式剩余電流保護裝置?2.消防用排污泵需要裝報警式剩余電流保護裝置么,?
在工程中碰到一個問題,,10kV母線,中性點不接地系統,,按照圖紙設計出線帶零序互感器,,二次側接至小電流選線裝置,但是能1).接至綜合保護裝置,,而不接小電流選線裝置,;或者2)兩者都接(串接)行不行
剩余電流保護裝置的正確接線 丁建武 北京電力公司 北京西城 (100031)
剩余電流動作保護裝置的應用連理枝 摘 要 介紹了剩余電流動作保護裝置的原理、種類,、適用范圍以及選用方法,。舉例說明由于接線錯誤導致誤動作和拒絕動作的原因。 關鍵詞 剩余電流動作保護器 適用范圍 剩余電流動作保護裝置(Residual Current Operated Protection Device,,簡稱RCD)投入運行30年來,,對避免人身觸電和防止因漏電導致火災等起到了很大的作用。隨著用電量的成倍增長,,特別是家用電器的普及,,防止觸電、漏電依然是供,、用電部門重要工作內容之一,。下面對RCD的工作原理、使用,、安裝等進行分析,,談談RCD的應用。1 三大類接地系統及其對RCD的適應性1.1 IT接地系統 IT系統為中性點不接地或經一高電阻接地的系統,,如圖1所示,。電氣設備的外露導電部分通過保護線接地,。IT系統一般用于要求高的用電場所。在發生單相接地故障時,,接地電流很小,,產生電火花的能量也很小。只是當一相接地(短路),,而人體又觸及另一相時,,由于單相接地使未接地兩相電壓升至接近
到底對于一般的單相回路如照明回路也需要2P的漏電斷路器么?
晚上查了一些廠家的說明書,,想不明白四合一裝置中的有功測量是如何實現的,?有的廠家的Im開入端子有A,B,C三相,有的廠家只有A,C相的沒有接B相的位置,。要是參考電度表的接法,,開入兩相電流和兩個線電壓就夠了(三相三線接法 10KV)個人又覺得,如果是電動機負載,,有時采一相電流,,這樣和電壓一積也能算出有功。請教,,保護裝置里有功 無功 那些遙測量怎么算出來的,。{:1_105:}:handshake
對漏電保護裝置的選擇,不是某一方面可以決定的,,它需要考慮很多因素,。最重要的就是要能正確選擇漏電保護裝置的漏電保護裝置的漏電動作電流。高靈敏度,、快速型的漏電保護裝置適用于浴室,、泳池、隧道等一些觸點危險性的場所,。如果家中有兒童或者是病人,,應該使用動作電流在10ma以下的快速型漏電保護裝置,,對于i類手持電動工具,,應根據安裝環境危險性的大小,應選用電流在10~30ma的快速型漏電保護裝置,。保護器應具備避免由于線路不平衡漏電流而導致不動作的功能,,還應能避免因安裝位置出現電磁干擾而產生誤動作的可能性。 用于防止漏電火災的漏電報警裝置需要選用高靈敏度的漏電保護裝置,。其動作電流的選擇應該在25~1000ma的范圍之內,。在電路中有電動機設備的,保護器應能避免電動機出現啟動漏電電流時而產生的誤動作,,用于此范圍內的保護器應該具備較好的平衡特性,,方才能避免因堵轉電流數倍于額定電流的從沖擊而產生誤動作。有些電動機不允許停轉,這個時候不應選用漏電切斷方式而應該選用漏電報警方式,。如果漏電保護裝置是應用于照明線路,,那么應該根據泄露電流的大小和不同位置,采用分級保護的方法,,干線上使用中林敏度的保護器,,支線上選
各位,,我想問一下,光纖差動保護的原理,,實際上就是采集本側線路和對側線路的電流來進行相位和幅值的比較吧?。磕敲?,比較的這個電流是把本側和對側的三相電流進行比較,,還是只需比較單相的電流(比如A相的電流)呢?附件里面是施耐德光纖差動保護裝置,,不清楚“Im”接的是什么,,還請各位指教一下。
10kV防雷保護裝置的接地就是防雷接地,。工作接地是指為保證供電系統穩定運行而認為設置的接地,。 在TN-C系統和TN-C-S系統中,為使電路或設備達到運行的要求的接地,,如變壓器中性點接地,。該10kV防雷保護裝置接地稱為工作接地或配電系統接地。 工作接地的作用是保持系統電位的穩定性,,即減輕低壓系統由高壓竄入低壓系統所產生過電壓的危險性,。如沒有工作接地則當10kV的高壓竄入低壓時,低壓系統的對地電壓上升為5800V左右,。 當10kV防雷保護裝置配電網一相故障接地時,,工作接地也有抑制電壓升高的作用。如沒有工作接地,,發生一相接地故障時,,中性點對地電壓可上升到接近相電壓,另兩相對地電壓可上升到接近線電壓,。如有10kV防雷保護裝置工作接地,,由于接地故障電流經工作接地成回路,對地電壓的“漂移”受到抑制,,在線電壓0.4kV的配電網中,。中性點對地電壓一般不超過50V,,另外兩相對地電壓一般不超過250V。
微機綜合保護裝置BKN609M是由江蘇貝肯電氣有限公司榮譽出品,,該產品適用于高壓綜合保護,。 功能: BKN609M微機保護測控裝置集保護、測量,、控制于一體,,適用于35kV及以下電壓等級的用戶終端變電站(所),可實現用戶變電站的保護和測控,。 應用范圍: 應用領域覆蓋電力,、水利、交通,、石油,、化工、煤炭,、冶金等行業,。
對大電流接地系統中的變壓器裝設的接地零序電流保護,作為變壓器主保護的后備保護及相鄰元件接地短路的后備保護,。 變電站是混跡電源,、升降電壓和分配電力的場所,是聯系發電廠和用戶的中間環節,。變電站有升壓和降壓之分,。升壓變電站通常是發電廠升壓站部分,緊靠發電廠,。降壓變電所通常遠離發電廠而靠近負荷中心,。根據變電站在電力系統中所處的地位和作用,可分為以下幾類,。 (1)樞紐變電站 樞紐變電站位于電力系統的相紐點.電壓等級一般為330 kv及以上.聯系多個電源.出線回路多.變電容皿大,。全站停電后將造成大面積停電.成系統瓦解.樞紐變電站對電力系統運行的往定和可靠性起著重要作用。 (2)中間變電站 中間變電站位于系統主干環線或系統主要于線的接口處,,電壓等級一般為220 kv-330 kv.匯集2-3個電譚和若干線路,,高壓側以穿越功串為主.同時降壓向地區用戶供電.全站停電后將引起區城電網的解列。 (3)地區變電站 地區變電站是一個地區和一個中,、小城市的主要變電站,,電壓
電梯作為空間高速運行的交通工具.必須有足夠的安全性,。安全保護裝置(或系統)的作用就是防止和消除電梯在工作中可能產生的不安全情況,。 電梯安全保護裝里有機械式和電氣式兩種。且機械式安全裝置又大都有相應的電氣元件,。利用這些組合元器件加上電氣拖動系統幾的保護開關以及檢修人員應急操作開關,,構成了電梯的枯個安全保護系統,。 該系統包括終端限位裝置、終端極限開關,、過載及短路保護,、相序保護、廳轎門閉鎖保護,、超速或斷繩保護,、補償裝里斷繩保護、限速器斷帶保護及急停,、超載,、轎頂及底坑檢修、轎廂自動門防夾,、轎頂安全窗,、安全門開關等等。
安科瑞虞佳豪
零序電流保護裝置
零序電流保護裝置專題,,為您提供零序電流保護裝置相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與零序電流保護裝置 相關的專業交流討論,更多零序電流保護裝置相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題