亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 過電壓保護器什么時候用

    過電壓保護器什么時候用比較好,我們這里的高壓電機單臺加了過電壓保護器,我很不明白,這臺電機的母線一般電壓都很穩,為什么需要這個東西

  • 關于浪涌保護器的電壓問題

    我們最近遇到個問題,我們兩級浪涌,接火線和零線,我們購買時候選擇最大持續工作電壓Uc=275V,可廠家發給我們的最大持續工作電壓Uc=420V,我們要求調換,可他們說這個電壓值越大越好,請問下各位高手,這個解釋對嗎??這個電壓值到底該怎么選擇?是什么意思?

  • 浪涌保護器的各種電壓含義

    最近在看浪涌保護器,,越看越糊涂,,尤其是他的各種電壓概念及作用,,很是不明白,望對這方面比較了解的大俠不吝賜教,,小弟代表自己和大家謝過了,。

  • 電流互感器過電壓保護器知識

    電流互感器過電壓保護器知識

    今天新學了電流互感器過電壓保護器方面的知識,與大家分享,。電流互感器(CT)在電力系統中,,廣泛應用于一次測量與控制。在正常工作時,,互感器二次測處于近似短路狀態,,輸出電壓很低。當二次繞組開路或一次繞組流過異常電流(如雷電流,、諧振過電流,、電容充電電流、電感啟動電流等),,都會在二次側產生數千伏甚至上萬伏的過電壓,。這不僅給二次系統絕緣造成危害,還會使互感器過激而燒損,,甚至危及工作人員的生命安全,。使用電流互感器過電壓保護器就能夠有效防止因電流互感器二次側開路引起的事故。保護器主要用于各種CT二次側的異常過電壓保護,。保護器并聯接于二次繞組兩端,,正常運行時漏電極小,成高阻狀態,。當發生異常過電壓時,,保護器迅速動作而短路,面板上顯示故障的部位,,并有無源信號輸出,。當故障排除后,電路

  • 過電壓保護器選什么形式的?短路電流如何降低,?

    我們公司10kV系統出線柜內已經有好幾個三相組合式過電壓保護器炸毀,,雖說有質量的因素在里邊,可頻繁的炸毀可扛不住了,。因為保護器就裝在開關柜出線的邊上,,故障時短路弧光很容易波及出線,造成10000A以上的短路電流,,電網瞬間壓降很大,。大神們有什么好的建議沒有,坐等!

  • 關于過電壓保護器的問題

    關于過電壓保護器的問題

    圖中為10kV高壓補償圖,,想請教為什么用兩個過電壓保護器,,而且過電壓保護器的型號不一樣?

  • CTB電流互感器過電壓保護器工作原理

    CTB電流互感器過電壓保護器主要用于電力系統中的一次測量與控制,,可接各種生光報警或提供給綜合保護裝置使信息遠傳,。同時,它的型號分為1到18個繞組,,而它的工作原理:當保護動作時,,常開閉合,常閉打開,。CTB電流互感器過電壓保護器在電力系統中廣泛應用于一次測量與控制,。在正常工作時,互感器二次側處于近似短路狀態,,輸出電壓很低,;在運行中如果二次繞組開路或一次繞組流過異常電流(如雷電流、諧振過電流,、電容充電電流,、電感啟動電流等),都會在二次側產生數千伏甚至上萬伏的過電壓,。這不僅給二次系統絕緣造成危害,,還會使互感器過激而燒損,甚至危及工作人員的生命安全,,因此使用CTB電流互感器過電壓保護器就能有效的防止因電流互感器二次過壓所造成的事故,。

  • 剩余電流保護器的符號怎么畫的,?

    剩余電流保護器的符號怎么畫的?

    低壓用,,漏電保護開關一般用怎樣的符號表示,,是不是直接用漏電斷路器的符號表示斷路器和漏電保護開關都在內?

  • 復合電壓閉鎖過電流保護圖

    要考試了,,復習題里的幾道題不會畫,?查書沒查到,請大家幫?,謝謝,。1。畫出復合電壓閉鎖過電流保護原理圖,。2,。畫出低電壓閉鎖過電流保護原理圖,。3。畫出不完全星形定時限過電流保護原理圖,。

  • 低壓電流綜合保護有那個產品較好

    本人需要一個低壓電流綜合保護,,要有L(過載)S(過流)I(速斷)G(零序)四斷保護,并要有可測量三相電流,,記錄最大電流,。請各位大俠多指教。

  • 過電壓保護器放炮的疑問

    近期公司的過電壓保護器接連放炮,,都是變壓器的。平時變壓器的電流非常小,,基本上是空載,,也沒有停送電操作。怎么會突然放炮呢,?10KV系統,。

  • 過電壓保護器的原因分析

    很好的資料 掙對過電壓的解決方案

  • 關于“自恢復式過,、欠電壓保護器”

    《住宅建筑電氣設計規范》6.3.2條:每套住宅應設置自恢復式過,、欠電壓保護器。 多次被甲方和施工隊問應該選用什么樣的設備,。 各位在設計的時候是選用的什么樣的產品,?

  • 低壓電機綜合保護器的問題,?

    低壓電機保護,,原來一般是斷路器和熱繼電器配合是吧。現在市面上有很多種低壓電機綜合保護器,,說是可以判斷缺相,、過載、不平衡,,大家用嗎,?熱繼可以實現同樣的功能嗎?謝謝,!

  • 新手求助關于電壓電流相位角~~

    新手求助關于電壓電流相位角~~

    師傅們小弟從事負荷管理終端的安裝和維護,。?,F(xiàn)在遇到了問題,。。,。關于電流和電壓相位角的問題低量三相四線的終端(和三相4線電表差不多),。。在顯示電流相位角時是a 60 b 180 c 300要讓終端上顯示a0 b120 c240。,。,。于是就是在終端和實驗接線盒之間對調全部相電流進出線然后在A相調到C。,。,。B調到a 。,。c調到b這是為什么呢

  • 過電流保護為何要帶低電壓閉鎖

    以前不加裝低壓元件,,定值計算時要躲過最大負荷電流來整定,這樣就不能滿足保護的靈敏度,,加裝低壓元件后,,不僅可以不用最大負荷電流整定,而且可以降低動作電流,,提高他的靈敏度,。只是一個過電流判據,會使保護的可靠性降低,,如果線路本身負荷比較大,,當線路上有很多諸如電動機負載,并同時啟動時,,純過流保護很容易動作,。當加上低電壓閉鎖判據時就可以判斷是否真正發生短路故障,因為真正發生短路故障時,,電壓會急劇下降,,如果只是電流大于定值,而電壓正常,,就表示線路沒有故障,,保護不動作。如果電流大于定值的同時電壓也低于定值,,這時就表示線路發生短路故障了,,保護要動作,切斷故障,。過流保護是否帶電壓閉鎖,,主要看定值按照躲過最大負荷

  • 剩余電流保護器的安裝位置

    剩余電流保護器的安裝位置

    在農網改造中從安全角度考慮“一戶一表”中必須配置剩余電流保護器。但所配置的剩余電流保護器在選型和安裝位置上,,到底選擇哪種型號,,安裝在什么位置更好,現將幾個方案進行比較,。 1 常見的剩余電流保護器安裝方式 常見的剩余電流保護器的安裝方式見圖1的方式1和方式2,。

  • 35kV的單芯電纜的護層電壓保護器

    各位大師,,35kV的單芯電纜的護層電壓保護器能不能裝在35kV開關柜里,要在開關柜的系統圖里列出來嗎,?圖紙怎樣表示,?以前沒做過,煩請各位大師指點指點,。

  • 過電壓保護器的詳情介紹

    ZB-TBP三相組合式過電壓保護器,,對電力系統中變壓器、發動機,、并聯補償電容器,、母線、真空開關及其他電器設備免受大氣過電壓,、操作過電壓特別是相間過電壓的理想保護裝置,。廣泛用于電力、冶金,、化工、煤炭,、輕工,、建筑、電氣化鐵道等行業,。       本產品選用阻燃,,耐老化的硅橡膠做外殼材料,從內部引出四根硅橡膠高壓電纜和氧化鋅閥片整體硫化一次膜壓成形,,氧化鋅閥片直接與外殼材料熱壓鑄在一起,,閥片周圍不存在空腔,從根本上解決了氧化鋅避雷器的密封受潮問題

  • 過電壓保護器的主要作用

    ZB-FGB系列過電壓保護器是我公司針對現行各類過電壓保護器保護弱點而研制的新一代替代產品,,專用于35kV及以下中壓電網中,。 主要用于保護變壓器、電動機,、并聯補償電容器等電器設備的絕緣,,使其免受過電壓的損壞。本系列產品可有效限制大氣過電壓及各種真空斷路器引起的操作過電壓

點擊加載更多

電壓電流保護器

電壓電流保護器專題,,為您提供電壓電流保護器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電壓電流保護器 相關的專業交流討論,更多電壓電流保護器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度