  • 請教RCD的額定剩余動作電流

    請教下面圖片中標注為紅色的部分,,為什么存在一個下限和上限,?提前謝謝您的回復,。

  • 如何選穿管管徑以及額定剩余動作電流?

    我在工程設計中經常出現選擇管徑和選線不準確的問題,請大家指教.比如計算電流是3A,有的人選擇3x6的管子,我覺得太大了,選3x4的已經夠了,到底放大多少級才可以呢?還有就是選管徑,我在手冊和建筑電氣常用數據04DX101-1中都不能找到很全面的資料,可否提供一點資料.最后一個問題就是,我在使用環宇電器的斷路器時候,要求選擇額定剩余動作電流?如何選擇呢?總之選線和選管真麻煩!!!

  • 漏電保護器額定漏電動作電流的選擇

    正確合理地選擇漏電保護器的額定漏電動作電流非常重要:一方面在發生觸電或泄漏電流超過允許值時, 漏電保護器可有選擇地動作;另一方面,漏電保護器在正常泄漏電流作用下不應動作,,防止供電中斷而造成不必要的經濟損失,。 漏電保護器的額定漏電動作電流應滿足以下三個條件: (1) 為了保證人身安全,,額定漏電動作電流應不大于人體安全電流值,,國際上公認30 mA 為人體安全電流值; (2) 為了保證電網可靠運行,,額定漏電動作電流應躲過低電壓電網正常漏電電流; (3) 為了保證多級保護的選擇性,下一級額定漏電動作電流應小于上一級額定漏電動作電流,,各級額定漏電動作電流應有級差112~215 倍,。 第一級

  • 求教一個漏保額定動作電流參數的問題,!

    請問,,漏保上面額定漏電動作電流有什么具體的意義?為什么要是100或是200或是其他的呢,?是不是有什么規范規定必須在多大以下算是安全呢,?請大家指點下,或是給個計算式也行,!謝謝~

  • 對防火災漏電保護器額定動作電流選擇的困惑

    按有關規范防止火災的漏電保護開關的額定電流300mA為首選,,這當然適用于三相四線的電源。但北京建筑院編的<建筑電氣工程設計>上冊84頁中有一條:當電壓為220V時,,采用漏電動作電流300mA漏電保護裝置可以用來防止火災,,而500mA用作預防措施?,F(xiàn)在大家做的三相進線選的保護值是多少呀,?

  • 【請問】漏電斷路器該怎么選?怎么考慮額定剩余動作電流

    【請問】漏電斷路器該怎么選,?怎么考慮額定剩余動作電流

    請問選漏電斷路器時,只要上一級額定剩余動作電流大于下一級額定剩余動作電流就可以了嗎,?如圖所示,,200A的斷路器選100mA的可以嗎?有沒有什么標準,?

  • 開關的額定電流怎么選擇,?,?

    本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,,還是按兩條線路的電流總和來選,??求指教,。,。。

  • 關于母排的額定瞬時電流

    有一個工程投標,,要求填母排的額定瞬時電流,,請問這個額定瞬時電流,指的是什么,?是開斷電流還是沖擊電流,?有知道的幫忙告一下,在線等,。

  • 求助,,為何額定電流之么大,?

    求助,,為何額定電流之么大?

    目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,,銘牌上的額定功率為1.87KW,額定電流12.5A,。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大,?按手冊功率因素取0.8,,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,,效率為何會之么低,,是否我算錯了?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定,?而不能簡單按1.87*2=3.74A,?多謝了。

  • 一則差動電流保護動作問題

    我們公司有一組線,,分成兩路分別有兩個變壓器,,今天在送電時,送1#變壓器一切正常,,當送2#變壓器時,,差動電流保護動作,進線側差動電流保護器動作,,短掉差動電流保護器,,送點,電流保護電流較大,,持續2到3分鐘,,電流下降為0,兩變壓器供電正常,。我想知道這原因大概是什么,,最好可以幫忙分析一下。

  • 動作時間和熱元件整定電流

    口訣: 電機起動星三角,,起動時間好整定,; 容量開方乘以二,積數加四單位秒,。 電機起動星三角,,過載保護熱元件; 整定電流相電流,,容量乘八除以七,。 說明: (1)QX3、QX4系列為自動星形-三角形起動器,,由三只交流接觸器,、一只三相熱繼電器和一只時間繼電器組成,外配一只起動按鈕和一只停止按鈕,。起動器在使用前,,應對時間繼電器和熱繼電器進行適當?shù)恼{(diào)整,這兩項工作均在起動器安裝現場進行,。電工大多數只知電動機的容量,,而不知電動機正常起動時間,、電動機額定電流。時間繼電器的動作時間就是電動機的起動時間(從起動到轉速達到額定值的時間),,此時間數值可用口訣來算。 (2)時間繼電器調整時,,暫不接入電動機進行操作,,試驗時間繼電器的動作時間是否能與所控制的電動機的起動時間一致。如果不一致,,就應再微調時間繼電器的動作時間,,再進行試驗。但兩次試驗的間隔至少要在90s以上,,以保證雙金屬時間繼電器自動復位,。 (3)熱 繼電器的調整,由于QX系列起動器的熱電器中的熱元件串聯在電動機相電流電路中,,而電動機在運行時是

  • 主母排額定短時耐受電流

    在成套行業各家的試驗報告上均有主母排額定短時耐受電流各不相同,,是否在同等電流情況下,主母排的額定短時耐受電流也會不一樣呢,。是通過什么方式提高主母排額定短時耐受電流,。還請大家一起討論討論

  • 請教電箱漏電電流與動作時間?

    請教各位: 一二三級電箱漏電電流與動作時間有什么要求? 以前我做的一級是150~200mA,二級是100mA,三級是30~50mA,是否如此?謝謝各位回復!

  • 關于斷路器額定電流問題?

    我們單位10KV配電柜采用額定電流為1250A的VS1型真空斷路器,可是我平時巡視時發現,柜上CT變比為200/5,電流表指示電流單相就有為100A,那么換算過來單相就是4000A的電流.值這高于1250A的額定電流.為什么開關沒跳呢.請教各位師傅了.

  • RCD的額定動作電流,、不動作電流,正常泄露電流關系好亂啊

    RCD的額定動作電流,、不動作電流,,正常泄露電流關系好亂啊。誰能幫理清一下,,我發現的關系有:“額定動作電流>4*正常泄露電流額定動作電流>2.5*正常泄露電流額定動作電流>2*額定不動作電流,。。,。,。。,。到底用哪個?。?

  • 單相插座額定電流的問題。,。

    一個插座上有一個二孔插和一個三孔插,,插座的額定電流是10A...這個10A是二孔插的電流和三空插的電流之和,。。還是二孔插是10A,三孔插也是10A?

  • 額定電壓和額定電流等級劃分的依據

    額定電壓和額定電流等級劃分的依據是什么 像 6KV 10KV 630A 1250A 1600A 等等吧

  • 請教整定電流和動作電流的區別

    配電手冊中繼電保護那種各種保護計算給出的都是動作電流,,這個動作電流和整定電流有什么區別,,在2009案例上午中的第7題求的是保護裝置的整定電流,但采用的是配電手冊中動作電流的計算公式,。兩者可通用,?提前感謝您的回復。

  • 請教動作電流和整定電流的區別

    我看供配電歷年真題中的求整定電流,,參考答案用的公式都是求動作電流的公式,,并且沒有經過換算,但我從GB50054中看到動作電流和整定電流并不相等,,兩者之間應差1.3倍,,那高壓的動作電流和整定電流之間的是什么關系,相等或相差一個倍數,?提前感謝您的回復,。

  • GCK控制柜的銘牌額定電流

    GCK控制柜的銘牌額定電流怎么打?是打主母排的額定電流還是打垂直母排的額定電流,?來個大神解答下{:1_105:}

點擊加載更多

額定動作電流

額定動作電流專題,,為您提供額定動作電流相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與額定動作電流 相關的專業交流討論,,更多額定動作電流相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度