根據公式計算,,變壓器電流 :I=S/U/3√ 負載功率P=S*cos? 口算 :一次電流 I=S*0.06 二次電流 I=S*1.5 S是變壓器的容量,cos?是變壓器的功率因數,。 變壓器的負荷率,。變壓器的負荷率一般如80%~90%,。也就是說變壓器的最佳工作狀態為額定容量的85%,滿載或過載都將減少變壓器的使用壽命,。 求電流:與三相負載求電流相同,。 I=S/1.732×U。I=80/1.732×0.
知識點:變壓器 對三相變壓器的額定電流可用以下公式計算,。<
最近在做一個10kV工程,在計算500kVA變壓器的一次側電流時,出現了些問題.我覺得公式應該用 S=1.732UI即電流 I= 500/1.732*10 = 28.9 A可是我師父說我是錯的,還應該除以功率因素,0.95即 28.9 / 0.95 = 30.4 A ================為啥我一直覺得我是對的
變壓器容量與額定電流的關系 變壓器容量(KVA) 額定電流(A)
在單母線分段接線方式中,兩臺變壓器分別給兩段母線供電,,并且兩臺變壓器滿足并列運行的要求,,系統可能有三種工作狀態:分列運行,并列運行,,只運行一臺變壓器(另一臺變壓器故障或檢修),。請問:1,當兩臺變壓器容量相同時,,母聯的額定電流如何選擇,?2,當兩臺變壓器容量不同時,,母聯的額定電流和如何選擇,?
請教各位大師,。我公司一臺400KVA的變壓器,現用電電流將盡600A的電流,。是否已超載,?超載百分之幾屬正常?能給個真確的計算公式,?謝謝,!
現有一1300KVA的三相380V變壓器,出線為兩個單相380V,,接到額定電流為2500A的自動切換柜,,如圖! 怎么選擇電纜截面以及根數,?求解答,,謝謝!
各位老師,三相變壓器額定電流的計算公式為:I1n=Sn/(根號3*U1n),,我想問一下,,這里為什么要除以"根號3"呢?而單相變壓器里面直接就是I1n=Sn/U1n,。
容量處電流,系數相乘求,。六千零點一,,十千點零六。低壓流好算,,容量一倍半,。說明:通常我們說變壓器多大,是指額定容量而言,,如何通過容量很快算出變壓器一,、二次額定電流?口訣說明了只要用變壓器容量數(千伏安數)乘以系數,,便可得出額定電流,。“6千乘零點1,,10千乘點零6”是指一次電壓為6千伏的三相變壓器,,它的一次額定電流為容量數乘0.1,即千伏安數乘0.1,。一次電壓為10千伏的三相變壓器,,一次額定電流為容量數乘0.06,即千伏安數乘0.06,。以上兩種變壓的二次側(低壓側)額定電流皆為千伏安數乘1.5,,這就是“低壓流好算,容量一倍半”的意思,。本文轉自:賽爾社區. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1547062&fromuid=147906
小弟正做一個10kV單相變壓器供電任務,,由于尚未接觸過此方面技術,特向各位高手請教: 1,、低壓側是二線,,但也有了解是三線架設的,那三線是怎么接的呢,? 2,、單相變壓器能不能出380V,如能,,和三相變壓器出的380V有何區別,,單相變壓器出的380V用在哪些地方呢? 3、單相供電變壓器的接地系統采用哪種形式,?
江蘇省電力公司推廣使用單相變,大家有什么好的建議與注意事項,請指點一二,謝謝.尤其是能否在養殖塘口使用單相變,請大家賜教.有沒有5千瓦左右或更大的單相水泵?還有就是單相負荷中零星三相負荷如何處理?
知識點:額定電流
一個插座上有一個二孔插和一個三孔插,,插座的額定電流是10A...這個10A是二孔插的電流和三空插的電流之和。,。還是二孔插是10A,三孔插也是10A?
一般來講,,三相變壓器的一個鐵芯上繞了三個繞組,,可以同時將三相電源變壓到二次側繞組,,其輸出也是三相電源。而單相變壓器的鐵芯上只有一個繞組,,只能將一相電源變壓到二次側輸出,。在大型變電站和發電廠中,也采用三個單相變壓器組合成一個三相變壓器,,稱為“組合式三相變壓器”一般電網輸送和工業上都采用三相電源,,所以都采用三相變壓器。而單相變壓器一般用于民用需要單相電源的地方,,如家用電器等等,,其容量比較少一般來講,三相變壓器的一個鐵芯上繞了三個繞組,,可以同時將三相電源變壓到二次側繞組,,其輸出也是三相電源。而單相變壓器的鐵芯上只有一個繞組,,只能將一相電源變壓到二次側輸出,。在大型變電站和發電廠中,也采用三個單相變壓器組合成一個三相變壓器,,稱為“組合式三相變壓器”一般電網輸送和工業上都采用三相電源,,所以都采用三相變壓器。而單相變壓器一般用于民用需要單相電源的地方,,如家用電器等等,,其容量比較少
配電手冊P307表7-11中明顯是按額定電壓來算的;而《電力工程電氣設計手冊》二次部分P619文字說的是用平均電壓而式29-53中用的是額定相電壓,;P623表29-7中使用的又顯然不能是相電壓吧,;那么,到底依據哪個來計算呢,?
口訣: 三百八焊機容量,,空載電流乘以五。 單相交流焊接變壓器實際上是一種特殊用途的降壓變壓器,,與普通變壓器相比,,其基本工作原理大致相同。為滿足焊接工藝的要求,,焊接變壓器在短路狀態下工作,,要求在焊接時具有一定的引弧電壓,。當焊接電流增大時,輸出電壓急劇下降,,當電壓降到零時(即二次側短路),,二次側電流也不致過大等等,即焊接變壓器具有陡降的外特性,,焊接變壓器的陡降外特性是靠電抗線圈產生的壓降而獲得的,。空載時,,由于無焊接電流通過,,電抗線圈不產生壓降,此時空載電壓等于二次電壓,,也就是說焊接變壓器空載時與普通變壓器空載時相同,。變壓器的空載電流一般約為額定電流的6%~8%(國家規定空載電流不應大于額定電流的10%)。這就是口訣和公式的理論依據,。
△/Y形配電變壓器的高低壓側的額定電流計算方法都是一樣的嗎,求準確的計算公式?請各位高手指點啊. 還有電動機星三角起動,雙速電機△形運行和Y形運行時,主接觸器與星點的接觸器如何選配.請大家給我分析下
兩個問題請教大家:1,、變壓器低壓側實際負荷計算電流時,,功率因數是選擇0.9還是按照平均功率因數0.75~0.85計算(變壓器旁帶補償柜),看了很多人的圖,,不統一,,有的按照補償后的功率因數計算,即0.9,,有的還是按照平均功率因數0.8左右在計算,,請教大家,到底按哪個功率因數,?2,、變壓器低壓側總開關額定電流的選擇到底是按照變壓器的額定電流值來定,還是按照實際計算負荷計算出來的計算電流值來定,,有時候兩種方式選出來的額定電流值要相差一個檔次,。
單相變壓器的額定電流
單相變壓器的額定電流專題,為您提供單相變壓器的額定電流相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與單相變壓器的額定電流 相關的專業交流討論,,更多單相變壓器的額定電流相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題