最近在做一個10kV工程,在計算500kVA變壓器的一次側電流時,出現了些問題.我覺得公式應該用 S=1.732UI即電流 I= 500/1.732*10 = 28.9 A可是我師父說我是錯的,還應該除以功率因素,0.95即 28.9 / 0.95 = 30.4 A ================為啥我一直覺得我是對的
根據公式計算,變壓器電流 :I=S/U/3√ 負載功率P=S*cos? 口算 :一次電流 I=S*0.06 二次電流 I=S*1.5 S是變壓器的容量,,cos?是變壓器的功率因數,。 變壓器的負荷率。變壓器的負荷率一般如80%~90%,。也就是說變壓器的最佳工作狀態為額定容量的85%,,滿載或過載都將減少變壓器的使用壽命。 求電流:與三相負載求電流相同,。 I=S/1.732×U,。I=80/1.732×0.
知識點:變壓器 對三相變壓器的額定電流可用以下公式計算,。<
請教各位大師,。我公司一臺400KVA的變壓器,,現用電電流將盡600A的電流。是否已超載,?超載百分之幾屬正常,?能給個真確的計算公式?謝謝,!
變壓器容量與額定電流的關系 變壓器容量(KVA) 額定電流(A)
在單母線分段接線方式中,,兩臺變壓器分別給兩段母線供電,并且兩臺變壓器滿足并列運行的要求,,系統可能有三種工作狀態:分列運行,,并列運行,只運行一臺變壓器(另一臺變壓器故障或檢修),。請問:1,,當兩臺變壓器容量相同時,母聯的額定電流如何選擇,?2,,當兩臺變壓器容量不同時,母聯的額定電流和如何選擇,?
容量處電流,系數相乘求,。六千零點一,,十千點零六。低壓流好算,,容量一倍半,。說明:通常我們說變壓器多大,是指額定容量而言,,如何通過容量很快算出變壓器一,、二次額定電流,?口訣說明了只要用變壓器容量數(千伏安數)乘以系數,,便可得出額定電流?!?千乘零點1,,10千乘點零6”是指一次電壓為6千伏的三相變壓器,它的一次額定電流為容量數乘0.1,,即千伏安數乘0.1,。一次電壓為10千伏的三相變壓器,一次額定電流為容量數乘0.06,,即千伏安數乘0.06,。以上兩種變壓的二次側(低壓側)額定電流皆為千伏安數乘1.5,這就是“低壓流好算,,容量一倍半”的意思,。本文轉自:賽爾社區. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1547062&fromuid=147906
現有一1300KVA的三相380V變壓器,出線為兩個單相380V,,接到額定電流為2500A的自動切換柜,,如圖! 怎么選擇電纜截面以及根數,?求解答,,謝謝!
各位老師,三相變壓器額定電流的計算公式為:I1n=Sn/(根號3*U1n),,我想問一下,,這里為什么要除以"根號3"呢?而單相變壓器里面直接就是I1n=Sn/U1n,。
工程上如何判斷三相變壓器的接線組別有一變壓器,用直流法有如何指示?A+B- a+b- 表為正偏 b+c-表為0 a+c-表為正B+C- a+b- 表為負 b+c-表為正 a+c-表為0 A+C- a+b- 表為0 b+c-表為正 a+c-表為正試判斷該變壓器為何接線組別?
,,希三相變壓器的原理及運行望對大家有用
如果知道所有單相總負荷是600KW,,那么粗略估算選擇三相變壓器容量是不是按每相帶200KW的負荷考慮,,再考慮變壓器負荷率70%,那么粗略的選擇三相變壓器容量為315KVA的,。 請問這樣考慮是否有問題,?或者應該如何計算才能更準確一些!
知識點:額定電流
一般來講,,三相變壓器的一個鐵芯上繞了三個繞組,,可以同時將三相電源變壓到二次側繞組,其輸出也是三相電源,。而單相變壓器的鐵芯上只有一個繞組,,只能將一相電源變壓到二次側輸出。在大型變電站和發電廠中,,也采用三個單相變壓器組合成一個三相變壓器,,稱為“組合式三相變壓器”一般電網輸送和工業上都采用三相電源,所以都采用三相變壓器,。而單相變壓器一般用于民用需要單相電源的地方,,如家用電器等等,其容量比較少一般來講,,三相變壓器的一個鐵芯上繞了三個繞組,,可以同時將三相電源變壓到二次側繞組,其輸出也是三相電源,。而單相變壓器的鐵芯上只有一個繞組,,只能將一相電源變壓到二次側輸出。在大型變電站和發電廠中,,也采用三個單相變壓器組合成一個三相變壓器,,稱為“組合式三相變壓器”一般電網輸送和工業上都采用三相電源,所以都采用三相變壓器,。而單相變壓器一般用于民用需要單相電源的地方,,如家用電器等等,其容量比較少
兩個問題請教大家:1、變壓器低壓側實際負荷計算電流時,,功率因數是選擇0.9還是按照平均功率因數0.75~0.85計算(變壓器旁帶補償柜),,看了很多人的圖,不統一,,有的按照補償后的功率因數計算,,即0.9,,有的還是按照平均功率因數0.8左右在計算,請教大家,,到底按哪個功率因數,?2、變壓器低壓側總開關額定電流的選擇到底是按照變壓器的額定電流值來定,,還是按照實際計算負荷計算出來的計算電流值來定,,有時候兩種方式選出來的額定電流值要相差一個檔次。
△/Y形配電變壓器的高低壓側的額定電流計算方法都是一樣的嗎,求準確的計算公式?請各位高手指點啊. 還有電動機星三角起動,雙速電機△形運行和Y形運行時,主接觸器與星點的接觸器如何選配.請大家給我分析下
配電手冊P307表7-11中明顯是按額定電壓來算的,;而《電力工程電氣設計手冊》二次部分P619文字說的是用平均電壓而式29-53中用的是額定相電壓,;P623表29-7中使用的又顯然不能是相電壓吧;那么,,到底依據哪個來計算呢,?
口訣 a : 容量除以電壓值,,其商乘六除以十。 說明:適用于任何電壓等級,。 在日常工作中,有些電工只涉及一兩種電壓等級的變壓器額定電流的計算,。將以上口訣簡化,,則可推導出計算各電壓等級側額定電流的口訣: 容量系數相乘求。 已知變壓器容量,,速算其一,、二次保護熔斷體(俗稱保險絲)的電流值 口訣 b : 配變高壓熔斷體,容量電壓相比求,。 配變低壓熔斷體,,容量乘9除以5。 說明: 正確選用熔斷體對變壓器的安全運行關系極大,。當僅用熔斷器作變壓器高,、低壓側保護時,熔體的正確選用更為重要,。這是電工經常碰到和要解決的問題,。
三相變壓器的額定電流
三相變壓器的額定電流專題,為您提供三相變壓器的額定電流相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與三相變壓器的額定電流 相關的專業交流討論,,更多三相變壓器的額定電流相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題