  • 關于變壓器額定電流的計算

    最近在做一個10kV工程,在計算500kVA變壓器的一次側電流時,出現了些問題.我覺得公式應該用 S=1.732UI即電流 I= 500/1.732*10 = 28.9 A可是我師父說我是錯的,還應該除以功率因素,0.95即 28.9 / 0.95 = 30.4 A ================為啥我一直覺得我是對的

  • 80KVA變壓器的額定電流是多少

    根據公式計算,,變壓器電流 :I=S/U/3√ 負載功率P=S*cos? 口算 :一次電流 I=S*0.06 二次電流 I=S*1.5 S是變壓器的容量,,cos?是變壓器的功率因數,。   變壓器的負荷率。變壓器的負荷率一般如80%~90%,。也就是說變壓器的最佳工作狀態為額定容量的85%,,滿載或過載都將減少變壓器的使用壽命。 求電流:與三相負載求電流相同,。                                                                      I=S/1.732×U,。I=80/1.732×0.

  • 80KVA變壓器的額定電流是多少,?

    知識點:變壓器 對三相變壓器的額定電流可用以下公式計算,。<

  • 400KVA的變壓器次級的額定電流是多少?

    請教各位大師,。我公司一臺400KVA的變壓器,,現用電電流將盡600A的電流。是否已超載,?超載百分之幾屬正常?能給個真確的計算公式,?謝謝,!

  • 變壓器容量與額定電流的關系

    變壓器容量與額定電流的關系 變壓器容量(KVA) 額定電流(A)

  • 變壓器母聯額定電流的選取

    在單母線分段接線方式中,兩臺變壓器分別給兩段母線供電,,并且兩臺變壓器滿足并列運行的要求,,系統可能有三種工作狀態:分列運行,并列運行,,只運行一臺變壓器(另一臺變壓器故障或檢修),。請問:1,當兩臺變壓器容量相同時,母聯的額定電流如何選擇,?2,,當兩臺變壓器容量不同時,母聯的額定電流和如何選擇,?

  • 變壓器一、二次額定電流計算口訣

    容量處電流,,系數相乘求,。六千零點一,十千點零六,。低壓流好算,,容量一倍半。說明:通常我們說變壓器多大,,是指額定容量而言,,如何通過容量很快算出變壓器一、二次額定電流,?口訣說明了只要用變壓器容量數(千伏安數)乘以系數,,便可得出額定電流?!?千乘零點1,,10千乘點零6”是指一次電壓為6千伏的三相變壓器,它的一次額定電流為容量數乘0.1,,即千伏安數乘0.1,。一次電壓為10千伏的三相變壓器,一次額定電流為容量數乘0.06,,即千伏安數乘0.06,。以上兩種變壓的二次側(低壓側)額定電流皆為千伏安數乘1.5,這就是“低壓流好算,,容量一倍半”的意思,。本文轉自:賽爾社區. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1547062&fromuid=147906

  • 變壓器額定電流的計算公式,?

    各位老師,,三相變壓器額定電流的計算公式為:I1n=Sn/(根號3*U1n),我想問一下,,這里為什么要除以"根號3"呢,?而單相變壓器里面直接就是I1n=Sn/U1n。

  • 配電變壓器的額定電流的計算方法

    △/Y形配電變壓器的高低壓側的額定電流計算方法都是一樣的嗎,求準確的計算公式?請各位高手指點啊. 還有電動機星三角起動,雙速電機△形運行和Y形運行時,主接觸器與星點的接觸器如何選配.請大家給我分析下

  • 變壓器低壓側總開關額定電流的選擇,?

    兩個問題請教大家:1,、變壓器低壓側實際負荷計算電流時,功率因數是選擇0.9還是按照平均功率因數0.75~0.85計算(變壓器旁帶補償柜),,看了很多人的圖,,不統一,有的按照補償后的功率因數計算,,即0.9,,有的還是按照平均功率因數0.8左右在計算,請教大家,,到底按哪個功率因數,?2、變壓器低壓側總開關額定電流的選擇到底是按照變壓器的額定電流值來定,,還是按照實際計算負荷計算出來的計算電流值來定,,有時候兩種方式選出來的額定電流值要相差一個檔次。

  • 計算差動保護時求變壓器各側額定電流

    配電手冊P307表7-11中明顯是按額定電壓來算的,;而《電力工程電氣設計手冊》二次部分P619文字說的是用平均電壓而式29-53中用的是額定相電壓,;P623表29-7中使用的又顯然不能是相電壓吧;那么,,到底依據哪個來計算呢,?

  • 已知變壓器容量,,求其各電壓等級側額定電流

    口訣 a : 容量除以電壓值,,其商乘六除以十。 說明:適用于任何電壓等級,。 在日常工作中,,有些電工只涉及一兩種電壓等級的變壓器額定電流的計算。將以上口訣簡化,,則可推導出計算各電壓等級側額定電流的口訣: 容量系數相乘求,。 已知變壓器容量,速算其一,、二次保護熔斷體(俗稱保險絲)的電流值 口訣 b : 配變高壓熔斷體,,容量電壓相比求。 配變低壓熔斷體,,容量乘9除以5,。 說明: 正確選用熔斷體對變壓器的安全運行關系極大。當僅用熔斷器作變壓器高,、低壓側保護時,熔體的正確選用更為重要,。這是電工經常碰到和要解決的問題,。

  • 【困惑】關于南瑞9671差動保護變壓器額定電流計算的

    我們單位原先一臺2w 的 yy12變壓器(35kv)要換掉了,,換成20kv 12500kVA的星三角11的變壓器,現在做比率差動實驗,,y側的二次額定電流Ie=S/(根3*Un1*Nt1) Un1為20kv Ut1=600/5 三角側二次額定Ie=S/(根3*根3*Un2*Nt2) Un2為10.5kv Ut2=1600/5,、以上的公式是我的理解,可是在在同事實驗時那個 根3都不用除的 做出來的 斜率也正確,, 用他做的額定電流值做差動速斷也正確,。。,。我困惑了,。。 歸納:是否算額定電流值時 y側不用除根3,,三角側只要除一個根3就可以了,?還是南瑞的鬼東西都不用除的,約定俗稱,?有碰到過這個問題的沒,,求解,快被憋死了~_~!!!

  • 求助,為何額定電流之么大,?

    求助,,為何額定電流之么大,?

    目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,,銘牌上的額定功率為1.87KW,,額定電流12.5A。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大,?按手冊功率因素取0.8,,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,,效率為何會之么低,,是否我算錯了?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定,?而不能簡單按1.87*2=3.74A,?多謝了。

  • 如何選擇電流互感變壓器

    長期以來,,電流互感變壓器作為儀器設備中的一種標準器件一直用來測量精密電流,。即使在惡劣的環境和高溫條件下,,這種器件也非常精確,使用方便可靠,。 在諸如開關電源,、馬達電流負載檢測、照明及儀器等應用中,,電流互感變壓器一般作為控制,、電路保護和監測器件來使用。隨著電流互感變壓器現貨的日益增多,,如何選擇一款合適的電流互感變壓器需要考慮多方面的因素,,本文介紹一種簡單的選擇方法,這種方法在很多應用中對于選擇合適的高性價比器件非常有幫助,。雖然現貨器件價格便宜,,立等可取,但是在使用上有一些功能限制,,某些應用可能需要特殊的產品,,甚至需要完全定制。 電流互感變壓器的選擇要考慮多種因素,,例如尺寸大小,、頻率、功能和電流范圍等,。 輸入電流 首先,,電流互感變壓器的選擇必須明確并驗證多項指標,例如尺寸大小,、頻率,、功能和采樣電流的范圍。它的精度和效率實際上取決于這些參數指標,。除了可能會在電流互感變壓器精度上進行折中之外,,如果電流互感變壓器使用時的電流超過了制造商規定的額定電流規范,那么其工作溫度就會不斷上升且無法控制,,從而導致電路失效,。 另外,如果某種電