  • 低壓電氣裝置的配電接地系統

    低壓電氣裝置的配電接地系統

    在建筑物內,,將建筑物的所有金屬部分和電氣設備的所有外露可導電部分都與一接地極相連接,可防止在任意可同時觸及的兩金屬部分間出現危險的高電壓,。 1.1接地連接定義 國家標準和國際標準 IEC60364 對接地連接的一些術語下了明確的定義,。下面為行業和文獻中常用的術語。括號中的數字是與(圖表 E1)中的數字相對應的:

  • 施耐德配電保護及接地系統在線學習

    施耐德配電保護及接地系統在線學習

  • 低壓配電設計中各種接地系統的分析

    分別對建筑電氣低壓配電系統中的5種接地系統進行了詳細的介紹,分析了其各自的特點及如何選用.詳細論述了PE保護線及等電位聯結在低壓配電系統中的重要作用.

  • 電氣低壓配電中的接地系統的研究

    1.低壓供電系統的接地方式及特點 1.1TT方式供電系統 TT系統中,,第一個符號T表示低壓系統電源中性點直接接地;第二個符號T表示負載設備金屬外殼和正常不帶電的金屬部分與大地直接連接(保護接地),,而與系統如何接地無關,在TT系統中負載的所有接地均稱為保護接地,。 TT供電系統的特點如下: (1)當電氣設備的金屬外殼帶電(相線碰殼或設備絕緣損壞而漏電)時,,由于有接地保護,可極大減少觸電的危險性,。但低壓斷路器(自動開關)不一定能跳閘,,造成漏電設備的外殼對地電壓高于安全電壓,屬于危險電壓,。 (2)當剩余電流電流較小時,,熔

  • 關于低壓接地系統的接地型式

    關于低壓接地系統的接地型式是否有明確的相關規范要求采用TN-S的型式。最近拿到一份設計院關于一個新廠房的圖紙,,接地型式采用的就TN-S,,但能否采用TT與TN-S相結合的方式,。尋求規范!感謝

  • 電源裝置的接地系統(引用)

    電源裝置的接地系統 電源裝置由于自身結構的特點和工作特性所限,,在復雜多樣的電磁環境中工作,,極易受到各種干擾源的影響,以致擾亂信號的傳輸或使信號發生畸變,,造成有電源裝置供電的系統不能正常工作,。采用接地技術,是保證電源裝置可靠工作的一個極為重要的措施,,也是保證電源安全,、穩定運行的重要手段。 一,、電源裝置接地的分類 目前在我國應用的各種電源裝置的接地種類繁多,,歸納起來可分為以下幾類 (1) 給電源裝置供電電源中性點的工作地:指穩定的供電系統中性點電位的接地; (2) 電源裝置的防雷保護接地:指在雷雨季節為防止雷電過電壓的保護接地,; (3) 電源裝置的安全保護地:指為防止接觸電壓及跨步電壓危害人身和設備安全,,而設置的微電子裝置金屬外殼的接地; (4) 電源裝置直流系統地又稱為邏輯地,、工作地,,它為微電子裝置各個部分、各個環節提供穩定的基準電位(一般是零點位),。這個地可以接大地,也可以僅僅是一個公共點,。系統地如果與大地不相連,,即系統地處于懸浮工作狀態,稱之為浮空地,; (5)

  • 高手請進,!配電系統接地問題,!

    我廠一期工程設置有一低壓配電室,接地系統采用TN-C系統,,配電室設有接地網?,F(xiàn)由于企業擴建,準備新上一臺1500KW,、400V的低壓發電機組(不并網),,在新系統部分另設置一低壓配電室,新系統采用TN-S接地系統,。由于新舊配電室相隔很遠,,在新系統處設置了新的接地點(這樣系統就存在兩個接地點),。由于新系統鍋爐啟動需要外電啟動,部分設備設置了雙電源(部分設備是單相設備),,這樣采用雙電源的電氣設備會不會由于接地點不同造成設備外殼帶電,?是不是應該通過電纜將新舊系統接地點連接在一起?請高手討論,!

  • 建筑供配電系統保護接地

    建筑供配電系統保護接地

  • 低壓配電系統防雷與接地

    在同事那邊拿過來的,,在接地這塊講的比較詳細,希望能對大家有幫助,!

  • 單獨設置接地系統的條件

    請教大家兩個問題:1,、本來已經有一個接地系統,如果想把其中的一小部分獨立出來在再設置一個接地系統,,那么這一小部分滿足什么條件時可以再單獨設置接地系統,。2、哪本規范規定“能同時觸及的導體部分應接至同一接地系統”,。謝謝,!

  • 關于接地系統的爭議----我的看法

    關于接地系統的爭議頗多,實際上關鍵是理解其內涵,。TN-C和TN-S只是接地方式的區別,,只對接地設備或接地用戶有意義,TN-S系統的供電,,只是能夠提供用戶零,、地分開的條件,并不意味著用戶必須一定要使用它的PE,,比如一般照明和不須接地的三相設備,,對于下級配電系統,完全可以使用四線制引出,,形成自己的TN-S,。

  • 如何確定低壓測接地系統

    看圖紙時經常會有中性點接地方式。低壓側有TN-C,、TN-S和TN-C-S這幾種接地系統,。低壓側接地系統是如何確定的?每次看圖時,,上面總是說用某種接地系統,,就是不知道為什么用那種系統

  • 各種電氣接地系統說明和區別

    各種電氣接地系統說明和區別

  • 關于配電系統的防雷與接地的探討分析

    配電系統的防雷與接地應從工程設計階段就認真加以考慮,根據各地的實際情況,,采取切實可行的防雷方案,,本文簡要介紹配電系統的防雷與接地。 雷電的危害,,大家是有目共睹的,。然而,,近幾年隨著電網的改造,特別是城網改造和變電所 自動化系統的建設,,大家可能對這些設備的防雷接地保護還是認識不足,,以致造成了多起雷害事故,造成自動化系統的癱瘓和一些電網設備事故,,損失是比較嚴重的,。因此,我們有必要探討一下供,、配電系統的防雷接地問題,,為設計和施工人員提供一定的幫助。 1,、 電力線路的防雷與接地 1

  • 這樣的廠房該用什么接地系統?

    本帖最后由 穩扎穩打 于 2016-3-2 10:45 編輯 廠房一附跨樓內設有10/0.4kV變電所,,變電所低壓屏接成TN-S為廠房供電,。廠房二距廠房一約70米,廠房三距廠房一約90米,,均由廠房一變電所供電,,請問廠房二和廠房三該用什么接地系統,TN-C-S ? TT ?變電所低壓0.4kV到廠房二,、廠房三的出線用四芯電纜,,該電纜在變電所內和廠房二(三)進線柜內PEN線該怎么接?

  • 史上最全的接地系統詳解

    史上最全的接地系統詳解

    為什么回路電流走零線不走地線,,而漏電流走地線不走零線,,零線地線原理是什么? 如圖所示,,

  • 高壓配電系統的接地方式

    電網中性點接地方式與電網的電壓等級、單相接地故障電流,、過電壓水平以及保護配置等有密切的關系,。電網中性點接地方式直接影響電網的絕緣水平、電網供電的可靠性,、連續性和供電的安全性,,以及電網對通訊線路以及無線電的干擾。

  • 大電流接地系統配電變壓器為什么要單獨接地?,?

    我做了蘇州的一個項目,,廠房,,廠房內附設變壓器,供電局要求變壓器不能做聯合接地,,要單獨接地,,理由是蘇州市供電網絡是大電流接地系統,就是中壓變壓器中性點接地系統,,我照做了,,但是始終不明白為什么,請教各位高人??!