為什么有的接地,,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
方案會審,有關部門提出廠房(廠房較大,標準廠房,不能預知設備地點)應預留接地端子,想請教各位大俠,這個接地端子如何預留,隔多少距離留一個?
近期看到有同志問及綜合接地的情況,為了讓大家真正明白綜合接地的作用以及一些規范參數,。上傳兩本書,。[ 本帖最后由 weishengda 于 2010-6-26 11:27 編輯 ]
接地中的接地端子如何套定額
鐵路專用智能接地電阻柜,,電力系統中性點(主要是指發電機和變壓器的中性點)的運行方式有中性點不接地,、中性點經消弧線圈或電阻接地、中性點直接接地三種,。電力系統中性點的運行方式不同,,其技術特性和工作條件也不同,因而對運行的可靠性,、設備絕緣及其保護措施的影響和要求也不一樣,。 中性點通過電阻器接地可以把故障電流限制到適當值,一方面使繼電保護有足夠的靈敏度和選擇性,,同時又使故障點僅可能發生局部輕微損傷,,把暫態過電壓限制到正常線電壓對中性點電壓的2.6倍,限制電弧的重燃,,防止弧光間隙過電壓損壞主設備,,同時對防止鐵磁諧振過電壓,,也有顯著作用。 產品特點 1,、產品采用不銹鋼材質,,電導率高,溫度系數高,, 可耐1400℃的高溫,耐腐蝕,,穩定性好,。 2、柜內接地變壓器采用干式變壓器,,容量大,,耐沖擊。 3,、電阻柜一般用
看到民建8.14.8中:豎井內應敷有接地干線有接地端子,。這個意思,,是要每層都有端子嗎?好像沒有人會每層設端子的,?而是把箱子連到接地干線上去,?
預制預應力箱梁,箱梁鋼筋自檢中關于接地端子,。相關數據怎樣填,。 第一次發帖不知道怎樣發圖片。所以把圖片以上傳附件的方式上傳的,。
一高層醫院建筑,,手術室在第10層,,設備廠商要求手術室要有獨立接地線(總接地極單獨引上)。我開始準備把接地端子做在柱子上,,再從端子引BVR-1x50 PC32引下至接地極,,后來一想,這樣有三個問題:1,、銅導線和接地體如何連接,?焊接是不現實的。2,、銅導線在柱子里面暗敷,,和柱子主鋼筋距離很近,那干嗎不能干脆直接用柱子鋼筋?就算設備廠商不認可,,可我認為這其實沒有什么區別,。3、當有雷擊時,,柱子鋼筋有雷電流通過,,而銅導線和鋼筋距離那么近,肯定會被感應出高電壓,,那這個接地端子不是形同虛設了,?想不明白了,難道這個獨立接地線要離開柱子一定的距離,,可是那樣又如何才能引下到接地極呢,?
現有一個實驗室,業主要求試驗臺上方接地排和試驗臺同長,,試驗臺長度不一,,長度最長的有5M多,我在網上查的端子排沒有這么長的,,像這種端子排長度是能定做還是得多裝幾個短一點的,?
如上圖,是一科研樓變電所接地圖,,請問各位行業前輩,,在本圖中,NEB(接地端子箱)能不能用MEB(等電位聯結端子箱)代替,?這兩者之間有什么區別啊,,小弟實在不明白?另外,,這里還有幾個臨時接線柱,,如圖中,他們是什么作用,?是用來測接地電阻的嗎,?是不是只是臨時用的,以后會拆除之類的???
1、是不是所有需要接地的地方都需要與總電位端子連接,, 還是都與均壓環連接,,均壓環再與總電位端子連接? 2,、均壓環要幾處與總電位端子連接,?均壓環接總等電位連接端子的母線長度怎樣計算,? 3、總電位連接端子的 MEB 長度 和 總電位連接端子的接地母線 怎樣計算,?總電位連接端子要有幾處接地,? 4、 哪些地方要做戶內接地母線,?戶內接地母線長度怎樣計算,?戶內接地母線與戶外接地母線是這樣區分的?
各進出建筑物的金屬管用25*4的鍍鋅扁鋼與預埋100*100*6鍍鋅鋼板焊接在用40*4扁鋼與接地裝置(基礎鋼筋)聯接這樣可否不用在放置MEB端子板,?,?請教
求助同行:電流二次回路接地采用接地端子接地對嗎?有沒有標準規定不能采用接地端子接地,,10KV開關柜的二次接地選用接地端子的話,接地端子就安裝在二次元件室了,,對于運行巡檢人員來說是不是很危險,?
無論是哪個領域的交通設備都有著共同的特點,極端的環境影響著元器件的應用,交通設備上所使用的元器件基本要求就是可靠性和持久的免維護性,。接地端子為什么是軌道交通的必選,? 1、地鐵車站工程為百年大計的工程,,且各車站的接地網均設置在車站主體結構以下,,一旦實施完成后,基本均不具備更換的條件,。 2,、根據國家規定,對于地鐵車站采用的接地材料,,在滿足其他接地要求的前提下,,還應考慮腐蝕的影響,根據具體的地勘資料,。地鐵車站下的土壤中一般均具有一定的腐蝕性,,同時再考慮地鐵本身也會在一定程度上加大對接地材料的腐蝕,而與其它接地材料(如鋼材等)相比,,銅質材料具有良好的耐腐蝕性能,,能滿足地鐵百年工程的實際壽命需求。 3,、鑒于地鐵車站接地端子采用銅質材料不易于保護的問題,,速
TN-C系統里一類燈具的接地端子可以接到PEN線上嗎,?我認為不可,,寧可接地,也不能接到PEN線上,,很危險
請問電站的接地設計中,,等電位連結端子箱可以用TD28接地端子箱嗎,TD28一般是用在高層建筑,,還有接地銅排到設備的連接線是用裸銅絞線,,還是用BV線?
如圖有些是畫在電纜溝旁邊,有些是畫在墻邊的,。我想知道到底應該畫在哪里,?這些接地端子是做什么用的?
民規9.13.7條規定:豎井內應敷有接地干線和接地端子.對于本條我不太理解:1 這里的接地干線指的是什么?比如一高層建筑,低壓采用TN-S方式供電,豎井里每個回路都是五芯電纜,這算不算有了接地干線,難道還要額外再加一條PE線,留在井里?那有什么用呢?2 什么設備需要連接到接地端子,我想不出來.如果不需要連什么,那它又有什么用呢?請指教,謝謝!
99D501-1 P2-21,、22 的預埋接地端子板和02D501-2 P47 中的預埋件,是否一個概念呢,?另外安裝高度一般為多少呢,?我們老大說有規范規定為1.5m以上,但我見過很多工程都有0.5和0.3的,,不明白了呀,。