如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
一高層醫院建筑,,手術室在第10層,設備廠商要求手術室要有獨立接地線(總接地極單獨引上),。我開始準備把接地端子做在柱子上,,再從端子引BVR-1x50 PC32引下至接地極,后來一想,,這樣有三個問題:1,、銅導線和接地體如何連接?焊接是不現實的,。2,、銅導線在柱子里面暗敷,和柱子主鋼筋距離很近,,那干嗎不能干脆直接用柱子鋼筋,?就算設備廠商不認可,可我認為這其實沒有什么區別,。3,、當有雷擊時,柱子鋼筋有雷電流通過,,而銅導線和鋼筋距離那么近,,肯定會被感應出高電壓,那這個接地端子不是形同虛設了,?想不明白了,,難道這個獨立接地線要離開柱子一定的距離,可是那樣又如何才能引下到接地極呢,?
為什么有的接地,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
高層住宅,筏板厚度接近2米,,筏板上表面距正負零地面15米,,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋,?水平間距多少,?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋,?還是下層鋼筋,?
話不多縮,需要的拖走,。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,,對知識也有了解,,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手,。我現在用的是天正電氣軟件,,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,,有哪些東西需要再圖上表達出來,,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1,、防雷接地系統由接閃器、引下線,、接地體三個部分
請問有了避雷網或者避雷帶后,避雷針還需要設置嗎,,是必須的嗎,?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,這樣才能夠把雷電導入地下,,對嗎,?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢?謝謝各位指點,?
請教一下各位大大,,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的,。
近來地下室底板施工,避雷引上線是利用28的鋼筋,,28的鋼筋是用螺紋套筒連接的,,甲方要求跨接,我施工隊伍說不用,,我找了相關的規范和圖集,,都沒有明確的說法,請各位大蝦指教,!
請教大家: 在電子廠房中,,包括高層樓房,,防雷接地,電氣接地,,防靜電接地,,這些接地能否都接到一起?還是要分開接地,,如果分開,,哪個接地與哪個接地能接到一起?哪個接地不能接到一起,?(是TN-S系統) 在線等回答
避雷接地裝置套定額的時候.其中1,、避雷網以10M為單位,他的長度數量應怎么計算,,有什么依據嗎,?2、安裝均壓環敷設利用圈梁鋼筋他的長度應怎么計算,?3,、引下線的長度是不是按樓高計算的,?4、引下線的斷接卡子怎么計算5,、接地跨接線的數量怎么確定,?
防雷與接地裝置
適用于建筑物防雷接地、保護接地,、工作接地,、重復接地及屏蔽接地裝置安裝工程。
今天驗收監理提出防雷接地要雙面焊接,,我們現場做的是單面焊接,,有些地方做不成雙面焊。監理提出沒有相關規范可以單面焊,,請教各位一下,,防雷接地能單面焊嗎?有相關規范嗎,?麻煩指出是哪本規范或哪個圖集的哪一條,? 本人新手,借同事的賬號發的帖子,,在線等答案~~~~~~
請教大家一鋼構廠房,,利用基礎內所有鋼筋做接地極在廠房四周大于3米的地方還用打一圈扁鋼嗎?這圈環形扁鋼做的有必要沒有,? 規格40X5的,。
防雷接地 ①引下線在鋼筋電渣壓力焊處是否要加焊跨接線? ②引下線或基礎接地連接線在鋼筋機械連接(絲接)處是否需要加焊跨接線,? ③基礎接地連接線是用地梁對角主筋,?還是梁底主筋?還是梁面主筋,? ④住宅樓屋面消防水水平管溝槽連接處是否需要跨接線?
利用柱筋作為防雷引下線時,鋼筋為22MM?,F(xiàn)在用電渣焊焊接,,但質檢站的人說不行。各位同行:用電渣焊焊接行不行,?是否還需要在旁邊加鋼筋用電焊搭接,。請大家?guī)蛶兔χ附讨附涛摇6嘀x,!
方案會審,有關部門提出廠房(廠房較大,標準廠房,不能預知設備地點)應預留接地端子,想請教各位大俠,這個接地端子如何預留,隔多少距離留一個?
大鼻山哥哥請教了: 高層防雷接地的做法描述都是這樣的:基礎承臺板的主鋼筋焊接成閉合環網做為接地極,,再與做引下線的柱子的兩根主鋼筋焊接,,接地電阻測試點用扁鋼引至室外離地面50CM處。 1,、那么請教的是其做法(我沒有圖集):基礎承臺板與柱子的引下線是不是直接焊接,,要不要留測試斷接卡?測試點只是用扁鋼引至室外僅為了測試接地電阻,。 2,、還是將基礎承臺板接地極與柱子做引下線主鋼筋間斷開,然后各自用扁鋼引至外測試點斷接卡箱呢,?(這種理解可能不對) 3,、我以前做低層住宅時,是用扁鋼沿外墻設引下線,,角鋼做接地極,,引下線在外墻離地面1.8M處設接地電阻測試斷接卡箱。 請教高層防雷接地規范所說應該是那種做法啊,,或者我沒說準確,,請你詳細的說說:承臺板、做引下線的柱子主鋼筋,、測試點,、斷接卡這幾者間的關系。那么我的理解是承臺板與引下線是直接焊接的,,只用扁鋼將測試點引到室外,,如此就不存在斷接卡了,這樣理解對不對呢,?