為什么有的接地,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
方案會審,有關部門提出廠房(廠房較大,標準廠房,不能預知設備地點)應預留接地端子,想請教各位大俠,這個接地端子如何預留,隔多少距離留一個?
有哪位大大有關于銅接線端子的標準??!小弟感基激不盡
一個接地工程,設計之前的圖是干線采用95mm2裸銅絞線,支線采用70mm2裸銅絞線.之后設計將70mm2裸銅絞線換為PVC黃綠色銅絞線,由于已經按以前的圖紙施工,監理堅持說以前的裸銅線必須換為PVC的銅絞線,具體支線換為PVC的優越性,監理也分析不清楚.希望大家分析一下,干線用裸銅和支線用PVC的具體意義~
塑殼斷路器接線凹槽寬20mm電纜銅鼻子 寬28mm(好象是DT型的)請問有沒有寬度<20mm的銅鼻子(電纜芯95mm2),那里生產?謝謝
國內的接地體還在采用鍍鋅鋼材,,而國外都采用銅材,,這樣設計時就找不到相應的規范了。現在有個工程,,業主要求水平接地體用銅的,,可是用銅線還是用銅帶?現在市場上還有好多銅包鋼的材料,,可以當銅用嗎,?水平銅接地體的最小截面是多少?還有,,業主要求垂直接地體可以用鋼的,,那和水平銅接地體怎么連?還請大俠回答
看到民建8.14.8中:豎井內應敷有接地干線有接地端子。這個意思,,是要每層都有端子嗎,?好像沒有人會每層設端子的?而是把箱子連到接地干線上去?
接地中的接地端子如何套定額
現在做一國外工程遇到一問題外方招標文件要求接地做法為:設備銅絞線接地后明敷至規定的接地板,并與接地板相連,。銅絞線在地板上敷設就需考慮保護的問題,,請問是穿管還是別的什么方法,如果穿管的話采用什么管材,?小弟求教
本帖最后由 sllsq 于 2013-11-21 10:02 編輯 圖紙上要求在配電室電纜夾層內距頂0.5米明敷80*5的扁銅,。請問再哪里能夠查到具體做法或圖集,?
預制預應力箱梁,箱梁鋼筋自檢中關于接地端子,。相關數據怎樣填,。 第一次發帖不知道怎樣發圖片。所以把圖片以上傳附件的方式上傳的,。
110KV和35KV經常用單芯電力電纜,,單芯電力電纜的銅屏蔽層是怎樣接地,?請朋友們多發表意見,介紹見過的接地方式,,我先在這謝謝了!(回貼者獎50分,,限一次。貼子內容有創新,、科學,,獎分不限次)
一高層醫院建筑,,手術室在第10層,,設備廠商要求手術室要有獨立接地線(總接地極單獨引上)。我開始準備把接地端子做在柱子上,,再從端子引BVR-1x50 PC32引下至接地極,,后來一想,這樣有三個問題:1,、銅導線和接地體如何連接,?焊接是不現實的。2,、銅導線在柱子里面暗敷,,和柱子主鋼筋距離很近,那干嗎不能干脆直接用柱子鋼筋,?就算設備廠商不認可,,可我認為這其實沒有什么區別。3,、當有雷擊時,,柱子鋼筋有雷電流通過,而銅導線和鋼筋距離那么近,,肯定會被感應出高電壓,,那這個接地端子不是形同虛設了?想不明白了,,難道這個獨立接地線要離開柱子一定的距離,,可是那樣又如何才能引下到接地極呢?
現有一個實驗室,,業主要求試驗臺上方接地排和試驗臺同長,,試驗臺長度不一,長度最長的有5M多,,我在網上查的端子排沒有這么長的,,像這種端子排長度是能定做還是得多裝幾個短一點的?
我是一名水電站施工技術員, 土建馬上開始建GIS室 ,。 聽說GIS室接地不單單是接地扁鋼, 還有其他類似扁銅的預埋,。請問是怎么一回事, 有預埋的規范和預埋注意事項嗎? 最好有圖紙或者照片 謝謝了
如上圖,,是一科研樓變電所接地圖,,請問各位行業前輩,在本圖中,,NEB(接地端子箱)能不能用MEB(等電位聯結端子箱)代替,?這兩者之間有什么區別啊,,小弟實在不明白?另外,,這里還有幾個臨時接線柱,,如圖中,他們是什么作用,?是用來測接地電阻的嗎,?是不是只是臨時用的,以后會拆除之類的???
大家好,請教一個問題,。最近發現各個廠家指定的電纜頭施工說明書中端子的壓接情況不太一樣,,有的要求同角度疊加壓,有的要求每次轉90度交替壓接,,還有發現壓接模具的尺寸也不相同,,這樣就有點疑慮。想請教大家,,這方面有沒有相關的標準,,壓接模具的尺寸有標準規定嗎?銅端子和鋁端子是否有兩種標準,?請分享!謝謝,!
1,、是不是所有需要接地的地方都需要與總電位端子連接, 還是都與均壓環連接,,均壓環再與總電位端子連接,? 2、均壓環要幾處與總電位端子連接,?均壓環接總等電位連接端子的母線長度怎樣計算,? 3、總電位連接端子的 MEB 長度 和 總電位連接端子的接地母線 怎樣計算,?總電位連接端子要有幾處接地,? 4、 哪些地方要做戶內接地母線,?戶內接地母線長度怎樣計算,?戶內接地母線與戶外接地母線是這樣區分的?
各進出建筑物的金屬管用25*4的鍍鋅扁鋼與預埋100*100*6鍍鋅鋼板焊接在用40*4扁鋼與接地裝置(基礎鋼筋)聯接這樣可否不用在放置MEB端子板,?,?請教