GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,,并應在消防控制室設置專用接地板,。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體,。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,其線芯截面面積不應小于25mm2,。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體,。,消防控制室用銅線做接地,,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,,怎么防止電化學腐蝕?各位都是怎么做的
為什么有的接地,,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
給出下面三個圖片,供大家討論,說事不說人,說合格與不合格的理由:
關于風管及連接件的問題,,法蘭的連接需要先在法蘭上鉆出多個螺栓孔,,安裝時還要對準螺栓孔和螺栓連接,費力且費時,;無法蘭連接則強度低,,剛度不保。本人因朋友之邀設想了一個改進的方案,,簡言之,,就是在法蘭上套夾箍(代替螺栓)把法蘭緊固。夾箍是一條剛性帶凹槽的條子,,法蘭相對的邊緣包括密封層可被擠插入內,。此風管連接件適用于圓形風管或方形風管,法蘭上無須鉆孔和螺栓連接,,可大大加快安裝速度,,并且其“T”字形的密封結構,使其密封性能優于法蘭等其它連接方式,,外表因為看不到連接縫隙所以美觀?,F(xiàn)提出來請大家發表意見,給予點評,,若有更好的改進方案,,包括國外的先進技術和產品,務必請介紹,,施放善舉,,多多交流。另外,,若需要螺旋風管或焊接風管及附件等詢價的也可與我聯系呀,![email protected]
報警主機專用接地是否可以直接與本室內局部等電位端子連接,主機電源的PE線又接在那里,。本人所用報警主機(壁裝)電源接線端子處設一接地端子,,是接PE線還是接專用接地線,。主機外殼若設一接地端子,此問題是否就可以認為迎刃而解了,?
現有一個大樓用的是TN-S的接地制式,,太陽能發電用四芯電纜接入大樓的配電母排,,是N線和PE線合在一起變成PEN的,白天太陽能通過這根向大樓供電,,晚上再由這根電纜大樓向太陽能發電的停車場供電照明電,,大樓里有自己的變壓器室和配電房,大樓里用的是PE線和N線分開的,,而到太陽能發電是N線和PE線適合在一起的,,這樣是否形成了TN-S和TN-C的二種制式在一個系統里,對用電有否影響,?
DLT 1342-2014 電氣接地工程用材料及連接件
本帖最后由 大力出奇跡 于 2013-11-29 15:27 編輯 如圖,
在沒有地梁的基礎的情況下,,用扁鋼連接的做法正確嗎? 扁鐵間的搭接必須最少三面焊,,圓鋼必須雙面焊嗎,? 扁鋼依次穿過每個柱基,是否需要和每個樁基的鋼筋連接呢,? 還是只與設計有防雷引上線的那根柱子的引上線的鋼筋連接呢,? 如果每根柱都需和扁鐵連接 該怎么連接呢?請各位指教,,謝謝,!
本帖最后由 mfka 于 2015-6-27 19:03 編輯 這種槽鋼節點連接件:在行業中的名稱是什么?是否有標準規定,?市場上是否有商品件供應,?
各位設計同行:一般多層住宅的接地電阻大多能個滿足不大于1Ω,所以按國標圖集03D501-3第20頁在建筑室外地坪構造柱上大于0.5m處預留接地連接板,一般尺寸為100×100×6,,而不像以前那樣在室外地坪下0.8處再做連接點,。請問一般在建筑物四周各設一個連接板就行了嗎?能不能只設兩個,?那個規范上有這個規定,?
在鋼梁上布置栓釘抗剪件。如果梁柱連接上翼緣采用的是T形件或是角鋼等帶有連接件的半剛性連接(角鋼是用高強螺栓與梁翼緣連接的),,布置栓釘時,,栓釘能焊在連接件上嗎?
DLT 1342-2014 電氣接地工程用材料及連接件
高桿燈安裝好后將接地將接地極與高桿燈底盤用鍍鋅扁鐵好,,監理說不行,,要用螺絲壓接的方法。請問壓接的方法如何做,?謝謝!
本帖最后由 taoguangzhi 于 2013-7-4 11:39 編輯 通常接地極做法:燈桿旁邊挖深一米的大坑后,,砸根2.5m長的鍍鋅角鋼下去,,角鋼再焊一根鍍鋅扁鋼,扁鋼另一頭直接和燈桿外殼相連接,。 我想問的是 1,、這2.5m實在是打不下去,用挖機也不能挖(擋墻),,一般怎么處理,? 2、接角鋼的扁鐵與燈桿連接,,通常都以什么方式連接的,?接燈桿內呢還是接燈桿外好呢,感覺接到燈桿里面不是很好弄呀,!
準備安裝幾臺箱變,,目前箱變基礎已經做好了,,基礎預埋了一圈槽鋼。如果在箱變周圍做接地極,,通過扁鋼連接接地極后,,怎么把預埋的槽鋼和接地扁鋼連接起來?箱變安裝后底座和槽鋼要焊接起來,,能不能在箱變底座上焊接一個螺栓,,把接地線連接到箱變底座,就不用再和預埋槽鋼連接了?這樣做行不行,?
現在的建筑越來越復雜,在做建筑外立面時候,,經常涉及到 圍護構件(非主體)與主體鋼結構焊接的問題,,能否進行焊接?有沒有什么依據,?
如題,。。,。,。。,。,。。,。,。
在機電族中,我們可以在族的屬性面板上看到此選項,。 當其被設置為使用半徑時,,我們創建的圓形連接件屬性中將使用半徑控制連接件尺寸。 當然,,如果我們將此選項設置為使用直徑,。
本人剛從市政轉入房建這塊當中學習,,新手,,想問下大家 2處不同方向冠梁轉角連接地方該怎么連接呢?現場施工方他們做的對嗎,?圖紙沒有明確的要求,,只是參考相關規范,規范我都看了下,,貌似都沒有