知識點:建筑電氣設計規范
知識點:軟接地
都是一些施工 監理 考證用的規范 有個通信的規范[ 本帖最后由 l614011142 于 2010-10-17 08:35 編輯 ]
來源:機電天下 版權歸原作者所有,侵權請聯系刪除
知識點:交流電氣裝置的接地設計
需要的就別客氣
近日小弟在與同事在關于電氣接地的制式問題進行了一次辯論,,有一個電氣線路是三相四線制,,由于線路非常老,采用的是TN-C制式,,也就是零線接地線合用的保護接零方式,,由于木質室外配電箱時間長了老化,需改成不銹鋼配電箱,,另外打接地線和不銹鋼表箱外殼連接,,按小弟的理解這配電箱的接地變成了TT制的了,而同事說配電箱里的零線又沒有和外殼相接沒有問題的,,各位電氣達人請問這樣的說法對嗎,?
為什么有的接地,,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
電氣裝置的分類:1)交流標稱電壓500kV及以下發電,、變電、送電和配電電氣裝置(含附屬直流電氣裝置)簡稱為A類電氣裝置,;2)建筑物電氣裝置,,簡稱為B類電氣裝置。規范復習的內容主要是電氣裝置接地的要求和方法,。
10,、電氣,、電信、火災報警安裝GB50303-2002 建筑電氣工程施工質量驗收規范GBJ147-90 電氣裝置安裝工程高壓電氣施工及驗收規范GBJ148-90 電氣裝置工程電力變壓器,、油浸電抗器,、互感器施工及驗收規范GBJ149-90 電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗收規范GB50034-2003 工業企業照明設計標準GB50150-2006 電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準(代替GB50150-91)GB50168-2006 電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范(代替GB50168-92)GB50169-2006 電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范(代替GB50169-92)GB50170-2006 電氣裝置安裝工程旋轉電機施工及驗收規范(代替GB50170-92)GB50171-92 電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路接線施工及驗收規范GB50172-92 電氣裝置安裝工程蓄電池施工及驗收規范GB50173-92 電氣裝置安裝工程35KV及以下架空電力線
這是我剛剛得到的資料,,謝謝了
論文簡介:GB/T 50065-2011 交流電氣裝置的接地設計規范(含條文說明),,正式版,帶書簽,。 投稿網友:ldm1990 上傳時間: 2013-08-19
來源:網絡,侵刪,!
1 電力系統中電氣裝置,、設施的某些可導電部分應接地。接地裝置應充分利用自然接地極接地,,但應校驗自然接地極的熱穩定,。按用途接地有下列4種: a) 工作(系統)接地; b) 保護接地,; c) 雷電保護接地,; d) 防靜電接地,。2 發電廠、變電所內,,不同用途和不同電壓的電氣裝置,、設施,應使用一個總的接地裝置,,接地電阻應符合其中最小值的要求,。 注:本標準中接地電阻除另外注明外,均指工頻接地電阻,。3 設計接地裝置時,,應考慮土壤干燥或凍結等季節變化的影響,接地電阻在四季中均應符合本標準的要求,,但雷電保護接地的接地電阻,,可只考慮在雷季中土壤干燥狀態的影響。接地裝置的接地電阻可按附錄A計算,。4 確定發電廠,、變電所接地裝置的型式和布置時,考慮保護接地的要求,,應降低接觸電位差和跨步電位差,,并應符合下列要求。 a) 在110kV及以上有效地接地系統和6~35kV低電阻接地系統發生單相接地或同點兩相接地時,,發電廠,、變電所接地裝置的接觸電位差和跨步電位差
電氣接地規范
電氣接地規范專題,為您提供電氣接地規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電氣接地規范 相關的專業交流討論,,更多電氣接地規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題