亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于建筑防雷接地的設計

    剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手,。我現在用的是天正電氣軟件,,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,,有哪些東西需要再圖上表達出來,,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的

  • 新修改--建筑防雷接地

    1. 利用所有砼柱之兩根角主筋作防雷接地引下,下與接地體焊接聯通.在相室外埋深1m處焊出一根40*4鍍鋅扁鋼,此扁鋼伸向室外,距外皮的距不小于1m,,記住是所有的砼柱,; 2,避雷帶明嵌于女兒墻邊沿,,而不是女兒墻中間,。

  • 建筑防雷,、接地設計與安裝

    [size=13.3333px]建筑防雷,、接地設計與安裝,朋友們有興趣的看看吧

  • 建筑防雷接地工程是如何施工的,?

    建筑防雷接地工程是如何施工的,?

    首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1,、防雷接地系統由接閃器、引下線,、接地體三個部分組成,。 2、接閃器有避雷針,、避雷網,、避雷帶等。 3,、引下線敷設方式分為明設和暗設,。 4、接地裝置分為人工接地體和自然接地體,。 下面結合實例全面解析防雷施工的工藝做法,,分享給盟友參考。 室外接地線必須為熱鍍鋅材料,接地扁鐵厚度不得小于4mm,,截面積不得小于100mm2,。

  • 關于建筑防雷接地問題?急??!

    建筑的柱主筋采用的是電渣壓力焊接和螺紋連接的,那么在當避雷引下線是利用柱主筋時,,柱內鋼筋的連接方式能不能滿足接地要求,??還需要另外將柱內鋼筋焊接起來作為引下線嗎,?,?

  • 急 山頂建筑如何防雷接地

    最近接了個工程,是在海拔約600米山頂上的人防工程,,年平均雷暴日大約在80天,,建筑為坡屋頂,1:3或1:4的坡,,2~3層,,長130米左右,山頂大部為石頭,,因為以前沒接觸過這樣的,,所以請大家幫幫忙，給我一點建議,,不勝感激,,不勝感激!

  • 關于防雷接地,什么時候測試,?

    如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊,。

  • 高層建筑的陽臺和窗臺防雷接地,?

    為什么高層建筑到了一定的樓層 陽臺和窗臺要防雷接地呢,? 我看一些塑鋼窗也做防雷接地。請問是為什么呢,?塑鋼窗又不是導體 為什么要接地呢?

  • 已建的建筑裝修如何補做防雷接地,?

    求助:裝修的建筑(已建),原建筑功能為普通的辦公樓,,現專修成商場了,。防雷等級由三級調到二級,如何補做防雷措施,?大家有做過這類的嗎,?多增加的引下線,還能利用柱內的嗎,,是否一定要做人工引下線,?引下線的接地和新增加的MEB箱如何施工,怎么從基礎引上來,?跪求各位同行,,謝謝

  • 防雷接地焊接建筑工地施工

    接地裝置安裝分項工程檢驗批質量驗收記錄 DQ 工程名稱 檢驗批部位 項目經理

  • 建筑防雷接地安裝施工工藝

    論文簡介:建筑防雷接地安裝施工工藝,詳細的安裝方案 投稿網友:david200901050 上傳時間: 2013-08-08

  • 透析高層建筑的防雷接地措施

    1.雷電的破壞形式 雷電的形成有多種原因,,以負極性下行先導放雷為主,。一般來說雷電的破壞形式有三類:1)直擊雷,即雷直接擊在建筑物和設備上而發生的機械效應和熱效應,,一般建筑物易受直擊雷的部位多為屋檐,、屋脊、屋角,、檐角,、女兒墻,還有雷電側擊高層建筑的問題,;2)感應雷,,即雷電流產生的電磁效應和靜電效應;3)雷電波侵入,,雷電流沿電氣

  • 建筑電氣防雷接地設計的說明

    1.措施 本工程防雷等級為三類,。建筑的防雷裝置滿足防直擊雷、側擊雷,、防雷電感應及雷電波的侵入,,并設置總等電位聯結,。在屋頂采用12鍍鋅圓鋼作避雷帶,屋頂避雷連接線網格不大于20m×20m,。利用建筑物鋼筋混凝土柱子或剪力墻內兩根φ16以上主筋通長焊接,、綁扎作為引下線,間距不大于18m,,引下線上端與避雷帶焊接,,下端與建筑物基礎底梁及基礎底板軸線上的上下兩層鋼筋內的兩根主筋焊接。外墻引下線在室外地面下Im處引出與室外接地線焊接,。 普通的100米以下的住宅樓經過防雷計算所得年預計雷擊次數計算結果均小于0.06次/a,。也就是說根據GB50057-94《建筑物防雷設計規范》第

  • 【學習】建筑防雷與接地工程圖及措施~

    【學習】建筑防雷與接地工程圖及措施~

    ◆◆ 建筑防雷接地工程圖 ◆◆ 一、施工說明 (1)避雷帶,、引下線均采用25×4的扁鋼,,需鍍鋅或做防腐處理。(2)引下線在地面上1.7 m至地面下0.3 m一段,,用50 mm硬塑料管保護,。(3)本工程采用25×4扁鋼做水平接地體,繞建筑物一周埋設,,其接地電阻不大于10Ω,。施工后達不到要求時,可增設接地極,。(4)施工采用國家標準圖集D562,,

  • 319米知名建筑防雷接地設計

    319米知名建筑防雷接地設計

    【工程概況】工程總建筑面積40萬平方米、高319米,,由一棟66層辦公樓,、一棟39層五星級酒店和一棟高58米的展館組成。 23層防雷接地平面圖

  • 智能建筑的防雷,、電氣保護與接地

    1 智能建筑的概念 智能建筑應當是:通過對建筑物的4個基本要素,即結構,、系統,、服務和管理,以及它們之間的內在聯系,,以最優化的設計,,提供一個投資合理、幽雅舒適,、便利快捷,、高度安全的環境空間。建筑智能化的目的是:應用現代4C技術構成智能建筑結構與系統,,結合現代化的服務與管理方式為人們提供一個安全,、舒適的生活,、學習與工作環境空間。建筑智能化結構由三大系統組成:樓宇自動化系統(BAS),、辦公自動化系統(OA),、通信自動化系統(CAS)。 2 防雷保護 雷電波入侵智能建筑的形式有兩種:一種是直擊雷,;另一種是感應雷,。一般說來,直擊雷擊中智能樓宇內的電子設備的可能性很小,,通常不必安裝防護直擊雷的設備,。感應雷是由

  • 建筑物防雷接地相關問題請教,!

    小弟遇到以下問題,忘高人指點,!1.一類防雷,,所以我選用獨立避雷針,那么避雷針是用鋼管類型的呢,,還是鋼結構類型的,,怎么選呢?2.屋面防雷采用避雷帶,,引下線利用柱內鋼筋,,那么接地體呢,可以利用地基內的鋼筋嗎,?如果可以的話,,還需要再在建筑物外圍引出單獨做接地極嗎?3.規范說,,“應圍繞建筑物敷設成環形接地體”,,這個是不是就是引下線通過水平扁鋼埋地,再在建筑物外設接地極,,然后把接地極都連接起來形成環形呢,?請指示!

  • 古建筑防雷接地裝置布設

    古建筑接地裝置的布設應根據建筑物的用途性質,、地理環境和游客多少等情況來選擇機構方式和位置,。對重要的游客集中的古建筑內部應做均壓措施;對寬度較窄的古建筑物可采用水平環形狀式防雷接地裝置,,并注意防雷接地裝置對地下管線路的安全距離,,若達不到規范要求的一律連接成一體構成均壓接地網,這樣可以使接地網界面以內的電場分布比較均勻,,可以減少跨步電壓對游客的危害,,也可以減少室內在被雷擊時由于地面電位梯度大而容易產品的反擊高壓危害,。另外為降低雷電跨步電壓對游客的危害,當接地體距建筑物出入口或人行道小于3m時,,接地體局部應埋深1m以下,,若深埋有困難,則應敷設50-80mm厚瀝青層,,其寬度應超過接地體2m,。文章來源:http://www.gweld.cn/?sid=199&action=news&pid=758

  • 建筑電氣工程防雷接地技術交底

    建筑電氣工程防雷接地技術交底

點擊加載更多

建筑防雷與接地

建筑防雷與接地專題,為您提供建筑防雷與接地相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與建筑防雷與接地 相關的專業交流討論,,更多建筑防雷與接地相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度