  • 關于建筑防雷接地的設計

    剛接觸防雷接地的設計,,花了幾天時間看了相關規范,,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,,不知道從何下手,。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,,如何設計建筑防雷,,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,,它是否需要聯系結構圖紙什么的

  • 關于建筑防雷接閃器設計

    大家好,,我想問下主樓60米高,附帶裙樓37米高,計算算出來是2類防雷建筑,,接閃器要怎么設計,??我用滾球法計算避雷針時,,樓高比滾球半徑還高,,

  • 新建建筑物防雷設計審核,、驗收和施工要求

    防雷接地裝置設計若干問題技術分析(苗連杰,、張勇剛)+“新建建筑物防雷設計審核、驗收和施工要求”[ 本帖最后由 westmama 于 2010-8-21 18:51 編輯 ]

  • 建筑防雷設計的有關問題

    建筑防雷設計的有關問題

    建筑防雷設計的有關問題

  • 建筑消防驗收內容及程序

    論文簡介:建筑消防驗收內容及程序建筑消防驗收內容及程序 投稿網友:chenhuanjun 上傳時間: 2013-07-19

  • 新修改--建筑防雷接地

    1. 利用所有砼柱之兩根角主筋作防雷接地引下,下與接地體焊接聯通.在相室外埋深1m處焊出一根40*4鍍鋅扁鋼,此扁鋼伸向室外,距外皮的距不小于1m,,記住是所有的砼柱,; 2,避雷帶明嵌于女兒墻邊沿,,而不是女兒墻中間,。

  • 舊建筑如何補做防雷設施

    現有一6層舊樓,原來樓頂只有一個避雷針的防雷措施?,F(xiàn)業主想把大樓改為辦公樓,,按三類防雷做防雷措施。有如下方案:1,、天面裝接閃帶,,支架用膨脹螺栓固定在女兒墻上。2,、四角和側面共6條專用引下線,。3、接地極是問題,,因大樓部份外墻與民居相鄰(間隔小于0.8m),沒法在大樓四周做一個環形接地極,,有什么好的解決方法。另外這類后補措施還要注意那些問題,,請大家給點意見,。

  • 建筑防雷接地工程是如何施工的,?

    建筑防雷接地工程是如何施工的?

    首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1,、防雷接地系統由接閃器,、引下線、接地體三個部分組成,。 2、接閃器有避雷針,、避雷網,、避雷帶等,。 3、引下線敷設方式分為明設和暗設,。 4,、接地裝置分為人工接地體和自然接地體。 下面結合實例全面解析防雷施工的工藝做法,,分享給盟友參考,。 室外接地線必須為熱鍍鋅材料,接地扁鐵厚度不得小于4mm,,截面積不得小于100mm2,。

  • 建筑防雷,、接地設計與安裝

    [size=13.3333px]建筑防雷,、接地設計與安裝,朋友們有興趣的看看吧

  • 這個建筑防雷倒底按二類還是三類

    最近做一外地工程,設計審查提出應按二類,我認為按三類既可,他認為我違反強條某地一工程,地下一層,地上十九層.地下一層為人防,、設備用房和車庫,。地上一至三層為商務辦公,四至十九層為大開間辦公,。地下三層為裙房,,長71.9M,寬34.5M,高14.1m,中間從四層起為塔樓,,長43.5m,寬33m.建筑總高73.3m,當?shù)啬昀妆┤諡?3d/a,,我計算的年預計雷擊次數為0.064次大于0.06但小于0.3,按一般性高層民用建筑,,應為三類,,而審圖認為是二類。他的依據是應算人員密集的公共建筑,,我的依據是規范解釋條文人員密集場所指的是集會,、展覽、博覽,、體育,、商業、影劇院,、醫院,、學校等建筑物。本建筑物建筑雖然定為綜合樓,,但實際是辦公功能,。應為一般性民用建筑。

  • 關于建筑防雷接地問題?急??!

    建筑的柱主筋采用的是電渣壓力焊接和螺紋連接的,那么在當避雷引下線是利用柱主筋時,,柱內鋼筋的連接方式能不能滿足接地要求,??還需要另外將柱內鋼筋焊接起來作為引下線嗎,?,?

  • 一個關于建筑防雷分區的問題.

    請教各位:在<建筑物防雷設計規范>GB50057-94中第2.0.2\2.0.3中提及的0區、1區,、10區,、2區。這些到底是什么意思,?是怎樣確定這些區的,?謝謝大家

  • 建筑防雷人員的管理辦法

    山東省防雷工程專業技術人員資格管理辦法 山東省防雷工程專業技術人員資格管理辦法(2008年8月29日山東氣象學會第九屆常務理事會第二次擴大會議通過) 第一章 總 則第一條 為加強防雷工程專業技術人員資格管理,保障防雷工程質量,,保護國家利益和人民生命財產安全,,根據《國務院關于第三批取消和調整行政審批項目的決定》和中國氣象局《防雷減災管理辦法》、《山東省防御和減輕雷電災害管理規定》,,結合本省實際,,制定本辦法。 第二條 本辦法適用于本省防雷工程專業技術人員資格(以下簡稱防雷資格)管理,。第三條 山東氣象學會(以下簡稱學會)為本省防雷資格的管理組織,,學會防雷資格管理辦公室負責相應的具體工作。 第四條 防雷資格認定遵循公開,、公平,、公正的原則,實行統一考試,、定期培訓,、嚴格考核制度。 防雷資格認定由學會統一辦理,,在每年第四季度進行一次防雷資格認定考試,。第五條 本辦法所

  • 建筑防雷與電氣安全技術

    建筑防雷與電氣安全技術

  • 建筑物防雷設計規范與施工質量驗收規范

    建筑物防雷設計規范與施工質量驗收規范

  • 求助,!建筑物的挑檐用作防雷嗎,?

    建筑物在10米左右,建筑物已作防雷,。突出建筑物外墻1米左右的一圈挑檐,,挑檐距地面高度在2米左右,挑檐本身高度在1米左右,,想問一下挑檐用作防雷嗎?

  • 關于建筑物防雷扯皮事情!

    我所在的工地是佛山一個大樓盤,4座21層,2座27層.由于去年底防雷做的實在很差(好多地方都是無預留到接地端子,9層或10層以上的等電位好多無燒接一起)!但他們的施工單位老板就扯皮:電氣接地是不大于4歐母,我的防雷不大于10歐母.到時候綜合接地如果達不到不大于1歐母的話,不關他們的事!當時我就發單強制要求檢驗合格之后我才給予支付款項!看看大家有無遇到一樣的問題呢?

  • 請教一個建筑防雷的問題,。

    民用建筑電氣設計規范(2008)建筑物防雷設計規范(2010)兩本規范關于防雷的很多規定沖突,防雷規范的規定更為嚴格,。注冊考試按哪本規范呢,?教材里還是按電氣規范寫的,迷茫中,。

  • 請教一些水上建筑的防雷問題。

    最近有一個大型的濕地公園,。有好多10米左右的單體建筑,,亭子等。我師傅說這些建筑雖然計算等級沒有達到3級,,但是他在比較空曠的區域,。也讓我把防雷做上,請問有這個必要么,。問題2:如果做的話由于建筑是在水里,,我的防雷接地測試點怎么做。問題3:避雷網的話會不會對建筑外觀造成影響,,前輩們有解決方法么,。謝謝