  • 防雷裝置設計審核和竣工驗收規定

    防雷裝置設計審核和竣工驗收規定--------------------------------------------------------------------------------來 源:中國氣象局 中國氣象局令 第11號 現發布《防雷裝置設計審核和竣工驗收規定》,,自2005年4 月1日起施行,。 局 長 二○○五年一月二十八日 防雷裝置設計審核和竣工驗收規定 第一章 總 則 第一條 為了規范防雷裝置設計審核和竣工驗收工作,維護國家利益,,保護人民生命財產和公共安全,,依據《中華人民共和國氣象法》、《中華人民共和國行政許可法》等有關規定,,制定本規定,。 第二條 縣級以上地方氣象主管機構負責本行政區域內防雷裝置的設計審核和竣工驗收工作。未設氣象主管機構的縣(市),,由上一級氣象主管機構負責防雷裝置的設計審核和竣工驗收工作,。 第三條 防雷裝置的設計審核和竣工驗收工作應當遵循公開、

  • [推薦]《防雷裝置設計審核和竣工驗收規定》

    《防雷工程專業資質管理辦法》和《防雷裝置設計審核和竣工驗收規定》

  • 防雷裝置設計審核和竣工驗收規定.pdf

    防雷裝置設計審核和竣工驗收規定.pdf

  • 防雷系統照圖施工為何驗收不合格

    最近做了個工程圖紙設計要求屋頂避雷帶沿屋面暗設在混泥土里,??沈炇漳翘烨姓f(shuō)不行。不過在我們這也是第一次這樣做,。無解,??,?,??,?,??,?,??

  • 防雷裝置竣工驗收中接閃器的明(暗)敷設方式

    明敷接閃器具有接閃靈敏,、保護范圍直觀,、易維護等特點,但有時會影響建筑物的外觀,、特殊結構的還存在安裝困難的問題,。暗敷接閃器不影響外觀但存在一些缺陷,,如接閃靈敏度低,雷擊時批擋層容易爆落造成二次事故,,屋角,、屋檐等易受雷擊部位難以完全保護,施工質量難以保證,,性能難以檢測,設施維護困難等問題,,所以盡量提倡采用明敷接閃器,。大量的事故實例為我們提供了依據,通過與地方建設,、設計,、施工單位溝通,高層建筑,、學校,、醫院、辦公樓,、商場和大型市政設施等涉及公共安全和人員高密集場所以及天面使用玻璃瓦裝飾的建筑物,均不采用暗敷接閃器,。一般建筑物采用暗敷方式的,,要保證批擋層爆落時不會發生砸傷人和物的事故;非金屬覆蓋物不應超過2cm,;屋角、檐角等易受雷擊部位應加短針保護,,施工時應做好隱蔽工程監督和檢測工作,保證設施的有效性,。

  • 急!!關于信息系統防雷驗收問題請教!高手請入內

    計算機防雷驗收有幾樣我不是很清楚請大家幫解釋?怎么填,以什么方式填寫!屏蔽及接地: 怎么填?是填什么上去????SPD安裝工藝: 是填 好 呢還是 高 ?還是填 美觀?SPD間距: 這個是指1級保護和2級保護SPD之間的安裝距離還同級SPD的安裝的間隔距接地干線接地方式;機房屏蔽:設備屏蔽:++++++++++++++++++++++++=不好意思啊!我是剛剛畢業出來的學生!想的好想學下這個的填寫方式!內容我懂!但不是知道要用什么格式來填寫!請各位為老師指教!謝謝了!

  • 新建建筑物防雷設計審核,、驗收和施工要求

    防雷接地裝置設計若干問題技術分析(苗連杰,、張勇剛)+“新建建筑物防雷設計審核,、驗收和施工要求”[ 本帖最后由 westmama 于 2010-8-21 18:51 編輯 ]

  • 關于防雷接地,,什么時候測試,?

    如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊,。

  • 關于防雷檢測,、驗收,由建設方還是由施工方來聯系防雷辦

    施工過程中,,平時防雷施工驗收的,防雷檢測,,以及后面防雷驗收,到底是由誰負責,?由誰聯系申請防雷辦,?,?建設方?還是施工方,?在線等,,挺急的,。

  • 請教防雷問題~~~~~~~~~~~

    剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝

  • 為什么電源防雷一般是三級,?

    為什么電源防雷一般是三級?

    ? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接,。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,使浪涌的能量不致損壞設備,。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護,。三級防雷是因為能量需要逐級泄放。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),,對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,,需要通過分級泄放的方法,,將雷擊能量逐步泄放到大地,。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,,必須要進行CLASS-I 的防雷,。

  • 防雷裝置竣工驗收中放跨步電壓和防接觸電壓的問題

    (1)防跨步電壓:當雷擊時電流從接地裝置向大地散逸時,,大地不同距離的各點間就有電壓存在,當人站在接地裝置附近的地面上,,由于兩腳站的地方電位不同,,兩腳之間就產生了跨步電壓,,于是就有電流從人體流過,,跨步電壓越大,,人體的危險性就越大,,因此直擊雷接地裝置應盡量遠離建筑物的出入口,一般應有3m以上距離,,不足時應采取以下措施:a、水平接地體局部埋深不小于1m,。b,、水平接地體局部包以絕緣物,。c、采用瀝青碎石地面或接地裝置上面敷設50-80mm厚的瀝青層,,其寬度超過接地裝置2m,。d,、采用“帽檐式”或其它形式的均壓帶,。(2)接觸電壓:當雷電流流經引下線和接地裝置時,,會產生電壓降,這種電壓降可高達幾萬伏甚至幾十萬伏,,這時如果有人或牲畜接觸到裸露的引下線,,就會發生觸電事故,,這就是接觸電壓,。直接采用建筑物金屬構件做引下線而又未采用其它安全措施

  • 建筑物防雷設計規范與施工質量驗收規范

    建筑物防雷設計規范與施工質量驗收規范

  • QXT 105-2009 防雷裝置施工質量監督與驗收規范

    QXT 105-2009 防雷裝置施工質量監督與驗收規范

    QXT 105-2009 防雷裝置施工質量監督與驗收規范

  • 關于最新的《建筑防雷工程施工與質量驗收規范》中條文的理解

    此規范為GB50601-2010,2010-7-15日發布,,2011-2-1日實施討論下其中一個條文:3.2.3條(此條為黑體,,強條):除設計要求外,,兼做引下線的承力鋼結構構件、混凝土梁,、柱內鋼筋與鋼筋的連接,應采用土建施工的綁扎法或螺絲扣的機械連接,,嚴禁熱加工連接,。3.2.3條文說明:本條為強制性條文,。承力建筑鋼結構構件(含構件內的鋼筋)采用焊接連接時可能會降低建筑物結構的符合能力,。《建筑物防雷設計規范》GB50057-2010第4.3.5條條文說明認為“在交叉點采用金屬綁線綁扎在一起......建筑物具有許許多多鋼筋和連接點,,它們保證將全部雷電流經過許多次再分流流入大量的并聯放電路徑”,,因此,,綁扎可以保證雷電流的泄放,?!督ㄖ姎夤こ淌┕べ|(zhì)量驗收規范》GB50303-2002中第3.1.2條要求“除設計要求外,承力建筑鋼結構構造上,,不得采用熔焊連接......,;且嚴禁熱加工開孔”,。此規范主編單位:南通五建建設工程有限公司江蘇順通建設工程有限公司其中《建筑防雷設計規范》2010版目前尚未實施。條文說明不知是否可以參考

  • 關于防雷接地跨接的問題

    請教一下各位大大,,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的,。