二類防雷地區.高層建筑30米以上的噴塑門窗的防雷接地應該怎么做?檢測時有什么要求? 噴塑鋁合金門窗在制作時窗框料之間是用防水墊隔開的,連接用的自攻螺釘與鋁合金在遇水后會發生電化學腐蝕,實際是不導通的.因此只有做了接地聯接的那根料的接地電阻能檢測合格. 請問:這種門窗接地怎樣做才符合要求.最好請搞防雷檢測的朋友指教.謝謝!
1.雷電的破壞形式 雷電的形成有多種原因,以負極性下行先導放雷為主,。一般來說雷電的破壞形式有三類:1)直擊雷,,即雷直接擊在建筑物和設備上而發生的機械效應和熱效應,一般建筑物易受直擊雷的部位多為屋檐,、屋脊,、屋角、檐角,、女兒墻,,還有雷電側擊高層建筑的問題;2)感應雷,,即雷電流產生的電磁效應和靜電效應,;3)雷電波侵入,雷電流沿電氣
最近疑惑一個問題,,高層,,假設查規范消火栓用水量為40L/S,每根豎管的最小流量為15L/S,,正常住宅每個單元應設幾個立管,?是同時2個消火栓到達同一位置,還是三個呢,?什么依據,,謝謝。
高層建筑給排水防火規范,,奉獻給大家希望大家下載,,這個版本不錯的!
剛找到的,,拿出來大家共享
為什么高層建筑到了一定的樓層 陽臺和窗臺要防雷接地呢,? 我看一些塑鋼窗也做防雷接地,。請問是為什么呢,?塑鋼窗又不是導體 為什么要接地呢?
請問深圳高層辦公樓因進度計劃較為緊張,能否在過程中插入二次精裝修施工(前提辦公劃分及設計文件能確定),,最后報一次消防驗收,,可行否?謝謝各位
高層建筑防雷質量存在的問題
全老師: 二類防雷的高層建筑要求45米以上外側的金屬門窗和金屬欄桿要做等電位聯接,,請教,,塑鋼窗還要聯接嗎,?在屋頂的接閃器下方設計有一段不銹鋼欄桿,,這部位已在接閃器的保護以下還要做等電位聯接嗎? 謝謝,!
高層民用建筑設計防火規范 第一章 總則 1.0.1 為了防止和減少高層民用建筑(以下簡稱高層建筑)火災的危害,,保護人身和財產的安全,制定本規范,。 1.0.2 高層建筑的防火設計,,必須遵循“預防為主,防消結合”的消防工作方針,,針對高層建筑發生火災的特點,,立足自防自救,采用可靠的防火措施,,做到安全適用,、技術先進、經濟合理,。 1.0.3 本規范適用于下列新建,、擴建和改建的高層建筑及其裙房: 1.0.3.1 十層及十層以上的居住建筑(包括首層設置商業服務網點的住宅); 1.0.3.2 建筑高度超過24m的公共建筑,。 1.0.4 本規范不適用于單層主體建筑高度超過24m的體育館,、會堂、劇院等公共建筑以及高層建筑中的人民防空地下室,。 1.0.5 當高層建筑的建筑高度超過250m時,,建筑設計采取的特殊的防火措施,應提交國家消防主管部門組織專題研究,、論證,。 1.0.6 高層
不錯的一篇文章這兩年關于“基于性能的抗震設計”挺熱的
技術規范
將高層建筑中8個比值規范對應條文逐條摘錄出來,以供大家查閱時方便,。
高層建筑設計防火規范圖示
高層在建建筑,,二十層以上欄桿接接地防側擊雷,,現接地電阻合格,可是欄桿本身的電阻為3-6歐,,請問可以算合格不,,請各位大俠指導!
隨著經濟的發展和城市人口的增長,,建筑的高層化和智能化已成為城市發展的一種趨勢,。由建筑物年預計雷擊次數公式N=KNgAe(詳見GB50057-94)可知,高層建筑比一般建筑遭雷擊的概率要大得多,,而一旦遭受雷災,損失將非常嚴重,后果會不堪設想,。可見,,高層建筑防雷系統的可靠性極為重要,。 雷電的形成有多種原因,以負極性下行先導放雷為主,。一般來說雷電的破壞形式有三類:直擊雷,,即雷直接擊在建筑物和設備上而發生的機械效應和熱效應,一般建筑物易受直擊雷的部位多為屋檐,、屋脊,、屋角、檐角,、女兒墻,,還有雷電側擊高層建筑的問題;感應雷,,即雷電流產生的電磁效應和靜電效應,;雷電波侵入,雷電流沿電氣線路和管道引入建筑物內部,,危及設備安全,。 在防雷保護設計中,一般采用三級保護措施: (1) 將絕大部分雷電流直接引入地下基礎接地裝置泄散,; (2) 阻塞沿電源線或數據,、信號線引入的過電壓; (3) 限制被保護設備浪涌過電壓幅值,。 2. 高層建筑物的防雷
請教一個問題:假設一幢十八層的建筑,,一到十八層的房間的面積、功能,、維護結構都相同的情況下,,每層的采暖負荷會有什么樣的變化呢?是逐層遞增還是逐層遞減呢,?大概系數是多少呢,?我在設計手冊上看到的高度修正系數好像都是針對單個房間的高度而變化的,。請各位大蝦指點啊。謝謝,!
項目:十層建筑,,地下一層車庫;一層,,二層商店,,餐飲;三層 以上,,辦公用,。情況說明:甲方要求全做玻璃幕墻,所以3層以上都無法開窗,,即無法自然通風問題:1.什么情況下要排風,? 2.像我現在的情況,三層以上的建筑是否要做排風,?排風量該怎么計算,?回答時候最好要有出處,,比如出自那個GB,,本人愚昧,找不到誒~~
高層建筑的軸線怎樣控制,,看見測量人員是從下一層引點上來進行控制,,而不是從最底層引點進行控制,為什么不從最下面引點,,從最下面引點上來不是更準確嗎
在大部分人的意識里,,越高層的建筑,地震力就越大,。所以很多人認為越高的樓層,,在地震災害時就越不安全。然而,,高層設計也是經過抗震嚴格設計的,本質上與低層房屋的抗震設防要求是一致的,。
高層建筑防雷驗收規范
高層建筑防雷驗收規范專題,為您提供高層建筑防雷驗收規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與高層建筑防雷驗收規范 相關的專業交流討論,,更多高層建筑防雷驗收規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題