  • 關于防雷檢測的收費基準

    大家有沒有做過防雷檢測的,?防雷中心給的基準中有“每個點45元”,,這個點是怎么定義的?我公司是二層電子廠房,,建筑面積大約20000平方米,,驗收已通過,今天檢測,,請問檢測費大約多少錢,?防雷中心大約開價10000元。

  • 防雷檢測的方法和要求有哪些

    防雷裝置的檢測一般根據被檢建筑物的情況又分為首次檢測和定期檢測,。 所謂的首次檢測就是未經具有防雷檢測資質的機構檢測過的建筑物或雖然經過具有防雷檢測資質的機構檢測過,,但該建筑物已超過規定的檢測周期;所謂的定期檢測就是經具有防雷檢測資質的機構檢測過且不超過該建筑物規定檢測周期的建筑物,。具體情況由【鈞和電子?浪涌保護器】分享如下: 接閃器 接閃器是專門用來接收直接雷擊(雷閃)的金屬物體,。接閃器的金屬桿,稱為避雷針,。接閃器的金屬線,稱為避雷線或架空地線,。接閃器的金屬帶,、金屬網,稱為避雷帶,。所有接閃器都必須經過接地引下線與接

  • 在線等—關于防雷檢測的問題

    在線等—關于防雷檢測的問題

        目前有一個售房部,,屋面的主要結構為鋼結構+陶瓷機制平瓦屋面(如圖),設計上做防雷是直接利用鋼結構做接閃器,。這樣的做法在防雷辦或氣象站那里是否能通過,?有沒有特別的要求?需要在平瓦面上另外增設接閃帶或者避雷針不,?     老司機來指點一下,,防雷辦或氣象站的專家都來指點一下。

  • 新建項目防雷檢測節點及內容

    一,、檢測內容 1,、基礎防雷裝置檢測服務

  • 關于高層建筑門窗防雷做法及檢測

    二類防雷地區.高層建筑30米以上的噴塑門窗的防雷接地應該怎么做?檢測時有什么要求? 噴塑鋁合金門窗在制作時窗框料之間是用防水墊隔開的,連接用的自攻螺釘與鋁合金在遇水后會發生電化學腐蝕,實際是不導通的.因此只有做了接地聯接的那根料的接地電阻能檢測合格. 請問:這種門窗接地怎樣做才符合要求.最好請搞防雷檢測的朋友指教.謝謝!

  • 防雷檢測中路面硬化的問題

    各位大俠,我們剛開始做防雷檢測,發現一個問題,,就是檢測項目的路面已經硬化,,如何做接地電阻的檢測?有什么依據,?

  • 建筑的防雷檢測需要每年都做嗎

    我們項目在2010年1月19日和天津市二十二站簽訂防雷檢測合同,,進行防雷檢測,請問防雷檢測需要每年都檢測嗎,,有什么規范或其它規定什么的,,謝謝

  • 設備如何防御雷電災害,?防雷裝置常檢測

    學校,、醫院、賓館,、辦公樓,、高層建筑、智能建筑等單位如何防雷,?深圳市防雷所專家介紹,,要想防雷,最有效的辦法是防雷裝置常檢測,,做法包括: 1.應定期由有資質的專業防雷檢測機構檢測防雷裝置,,評估防雷裝置是否符合國家規范要求,應每年檢測一次,,比如:學校,、醫院、賓館,、辦公樓,、高層建筑、智能建筑等,,易燃易爆場所等危險化學品場所應每半年檢測一次,。 2.單位應設防御雷電災害責任人,負責防雷裝置日常維護和報檢工作,,雷雨季節,,應定期或不定期檢查安裝在 配電系統及電話程控交換機、計算機網絡,、閉路監控等強弱電的電涌保護器運行情況,,發現損壞時應及時更換。 3.在信息系統建設過程中,,應提前或同步進行防雷系統的建設,。

  • 電力裝置防雷裝置檢測實施細則

    一、測前檢查 1.了解防雷裝置所處的環境、位置,,建筑物使用性質,,發生雷擊事故的可能性及后果,確定各建(構)筑物的防雷類別,。 2.查閱設計圖紙,,了解隱蔽工程施工情況。 二,、直擊雷 <

  • 防雷檢測前期準備+檢測實施+總結與報告

    一,、防雷檢測前期準備 1.收集資料與現場勘查 -首先,檢測人員需要收集被檢測單位的防雷設計圖紙,、歷史檢測報告和防雷裝置的安裝記錄,,以便了解系統的基本情況。 -進行現場勘查,,評估防雷設施的安裝位置,、類型、數量,,以及周圍環境對防雷效果的可能影響,。 2.制定檢測方案 -根據勘查結果,結合國家防雷標準(如GB 50057《建筑物防雷設計規范》)和行業規范,,制定詳細的檢測方案,。

  • 爆炸危險器材工廠倉庫防雷裝置檢測實施

    爆炸危險器材工廠倉庫防雷裝置檢測實施http://www.tj-spd.cn/fanglei/4c/369.html

  • 建筑物防雷裝置檢測技術規范

    建筑物防雷裝置檢測技術規范GB/T 21431—2008

  • 建筑物防雷檢測技術學習資料

    這份學習資料如果覺得有用,就頂一下,。

  • 防雷系統裝置檢測存在的問題與解決

    一,、接地電阻檢測 接地質量的好壞與接地電阻值密切相關。一般情況下,,被測接地極,、儀表的電壓極和電流極三者間的相互位置和距離,對于接地電阻測量結果有很大的影響,。若電壓極與被測接地極的距離小,則測量的接地電阻值就比實際值小,。在現場測量建筑物接地電阻由于受地理條件和相鄰建筑物,、道路水泥地的妨礙,電流極和電壓極的位置難以按規定的要求設置,,往往是哪里能打下電壓,、電流輔助極就往哪里插,這樣做不能保證測量數據的準確性,。正確的方法是,,電壓極線與電流極線有一個大于30度夾角,長度達到30米和10米。如果不能滿足此項要求,,最好采用加長電壓極和電流極的長度,。這樣基本就能正確檢測出接地電阻值。二,、暗敷的引下線檢測 施工過程中一般先對引下線(柱的主筋)進行外觀驗收,,然后在地面和屋頂引線測量接地電阻值。以此值的大小來判斷引下線的導電情況,。這種方法存在下列問題:在整個避雷裝置已形成整體后,,檢測結果只能反映整個引下線聯合時通斷狀態,不能正確檢測每根引下線通斷及電阻值的大小,。從建筑物頂點測量接地電阻值會因電流極引線加長,,電壓、電流輔助極測

  • 防雷裝置檢測資格證認證考試大綱

    一,、考試范圍 1,、相關法律法規(《防雷減災管理辦法》(中國氣象局第24號令)、《雷電防護裝置檢測資質管理辦法》(中國氣象局第31號令)),; 2,、防雷技術基礎知識; 3,、《建筑物防雷裝置檢測技術規范》GB/T 21431—2015,、《建筑物防雷裝置設計規范》GB 50057—2010. 二、考題類型 單選題,、多選題,、填空題、計算題,、簡述題 三,、目標要求 1、識記:對防雷技術的基本原理,、基本知識即概念,、規定、措施等的熟記,。 2,、理解:在識記的基礎上,對有關知識的轉換表述能力或理解能力,。 3,、運用:在理解的基礎上,把防雷知識應用于實際檢測方案中,,分析和解決防雷檢測技術問題,。

  • 三類建筑物,,防雷檢測,都檢測什么,?求大神指點

    我是新手,,剛做第三類防雷檢測,主要是建筑物,。請問做三類建筑物防雷檢測主要檢測什么項目譬如是電阻土壤率 接地電阻測試 等電位 ,。在防雷檢測中T1T2T3檢測的是什么點。是是在屋滴檢測的么,,是否是引下線和接閃器焊接處的過度電阻,?

  • 防雷檢測和防靜電檢測數據的整理

    防雷檢測和防靜電檢測過程中要對就檢測的各項數據進行認證記錄,在檢測工作完畢后要對檢測的數據進行整理,,并錄入檢測報告模板,,形成檢測報告。今天聯亞檢測為您分享防雷檢測和防靜電檢測數據的整理,。 一是,,檢測結果的記錄  在防雷和防靜電檢測現場,檢測人員應將各項檢測結果如實記入原始記錄表,,原始記錄標應有檢測人員,、校核人員和現場負責人簽字。原始記錄表應作為用戶檔案保存兩年,。 檢測時,,應繪制建筑物防雷裝置平面示意圖,定期檢測時應進行補充或修改,。 二是,,檢測結果的判定 用數值修約比較法將經計算或整理的各項檢測結果與相應的技術要求進行比較,判定各檢測項目是否合格,。 三是,,檢測報告的制作 檢測報告按照相關要求進行填寫,檢測員和校核員簽字后,,經技術負責人簽發,,應加蓋檢測單位檢測專用章。 檢測報告不少于兩份,,一份送受檢單位,一份由檢測

  • 屋頂接閃器及室外窗戶防雷接地電阻怎么檢測?

    接地電阻儀探測線路長度僅20米,,測試屋頂接閃器及30米向上的金屬門及窗接地,,顯然無法檢測,資料要求填寫接地電阻值,,請問用什么方法,,怎么檢測?