  • 電力裝置防雷裝置檢測實施細則

    一,、測前檢查 1.了解防雷裝置所處的環境,、位置,建筑物使用性質,,發生雷擊事故的可能性及后果,確定各建(構)筑物的防雷類別。 2.查閱設計圖紙,,了解隱蔽工程施工情況,。 二、直擊雷 <

  • 設備如何防御雷電災害,?防雷裝置常檢測

    學校、醫院,、賓館,、辦公樓、高層建筑,、智能建筑等單位如何防雷,?深圳市防雷所專家介紹,要想防雷,,最有效的辦法是防雷裝置常檢測,,做法包括: 1.應定期由有資質的專業防雷檢測機構檢測防雷裝置,評估防雷裝置是否符合國家規范要求,,應每年檢測一次,,比如:學校、醫院,、賓館,、辦公樓、高層建筑,、智能建筑等,,易燃易爆場所等危險化學品場所應每半年檢測一次。 2.單位應設防御雷電災害責任人,,負責防雷裝置日常維護和報檢工作,,雷雨季節,應定期或不定期檢查安裝在 配電系統及電話程控交換機,、計算機網絡,、閉路監控等強弱電的電涌保護器運行情況,發現損壞時應及時更換,。 3.在信息系統建設過程中,,應提前或同步進行防雷系統的建設。

  • 防雷裝置檢測資格證認證考試大綱

    一,、考試范圍 1,、相關法律法規(《防雷減災管理辦法》(中國氣象局第24號令)、《雷電防護裝置檢測資質管理辦法》(中國氣象局第31號令)),; 2,、防雷技術基礎知識,; 3、《建筑物防雷裝置檢測技術規范》GB/T 21431—2015,、《建筑物防雷裝置設計規范》GB 50057—2010. 二,、考題類型 單選題、多選題,、填空題,、計算題,、簡述題 三,、目標要求 1、識記:對防雷技術的基本原理,、基本知識即概念,、規定、措施等的熟記,。 2,、理解:在識記的基礎上,對有關知識的轉換表述能力或理解能力,。 3,、運用:在理解的基礎上,把防雷知識應用于實際檢測方案中,,分析和解決防雷檢測技術問題,。

  • 防雷系統裝置檢測存在的問題與解決

    一、接地電阻檢測 接地質量的好壞與接地電阻值密切相關,。一般情況下,,被測接地極、儀表的電壓極和電流極三者間的相互位置和距離,,對于接地電阻測量結果有很大的影響,。若電壓極與被測接地極的距離小,則測量的接地電阻值就比實際值小,。在現場測量建筑物接地電阻由于受地理條件和相鄰建筑物,、道路水泥地的妨礙,電流極和電壓極的位置難以按規定的要求設置,,往往是哪里能打下電壓,、電流輔助極就往哪里插,這樣做不能保證測量數據的準確性,。正確的方法是,,電壓極線與電流極線有一個大于30度夾角,長度達到30米和10米,。如果不能滿足此項要求,,最好采用加長電壓極和電流極的長度,。這樣基本就能正確檢測出接地電阻值。二,、暗敷的引下線檢測 施工過程中一般先對引下線(柱的主筋)進行外觀驗收,,然后在地面和屋頂引線測量接地電阻值。以此值的大小來判斷引下線的導電情況,。這種方法存在下列問題:在整個避雷裝置已形成整體后,,檢測結果只能反映整個引下線聯合時通斷狀態,不能正確檢測每根引下線通斷及電阻值的大小,。從建筑物頂點測量接地電阻值會因電流極引線加長,,電壓、電流輔助極測

  • 建筑物防雷裝置檢測技術規范

    建筑物防雷裝置檢測技術規范GB/T 21431—2008

  • 爆炸危險器材工廠倉庫防雷裝置檢測實施

    爆炸危險器材工廠倉庫防雷裝置檢測實施http://www.tj-spd.cn/fanglei/4c/369.html

  • 關于防雷檢測的收費基準

    大家有沒有做過防雷檢測的,?防雷中心給的基準中有“每個點45元”,,這個點是怎么定義的?我公司是二層電子廠房,,建筑面積大約20000平方米,,驗收已通過,今天檢測,,請問檢測費大約多少錢,?防雷中心大約開價10000元。

  • ·電力裝置防雷裝置檢測實施細則

    ·電力裝置防雷裝置檢測實施細則 http://www.tj-spd.cn/fanglei/2d/370.html

  • 建(構)筑物防雷裝置檢測實施細則

    建(構)筑物防雷裝置檢測實施細則 http://www.tj-spd.cn/fanglei/04/364.html

  • 建筑物防雷裝置檢測技術規范2008.rar

    建筑物防雷裝置檢測技術規范2008.rar

  • 在線等—關于防雷檢測的問題

    在線等—關于防雷檢測的問題

        目前有一個售房部,,屋面的主要結構為鋼結構+陶瓷機制平瓦屋面(如圖),,設計上做防雷是直接利用鋼結構做接閃器。這樣的做法在防雷辦或氣象站那里是否能通過,?有沒有特別的要求,?需要在平瓦面上另外增設接閃帶或者避雷針不?     老司機來指點一下,,防雷辦或氣象站的專家都來指點一下,。

  • 防雷檢測的方法和要求有哪些

    防雷裝置的檢測一般根據被檢建筑物的情況又分為首次檢測和定期檢測。 所謂的首次檢測就是未經具有防雷檢測資質的機構檢測過的建筑物或雖然經過具有防雷檢測資質的機構檢測過,,但該建筑物已超過規定的檢測周期,;所謂的定期檢測就是經具有防雷檢測資質的機構檢測過且不超過該建筑物規定檢測周期的建筑物。具體情況由【鈞和電子?浪涌保護器】分享如下: 接閃器 接閃器是專門用來接收直接雷擊(雷閃)的金屬物體,。接閃器的金屬桿,,稱為避雷針。接閃器的金屬線,,稱為避雷線或架空地線,。接閃器的金屬帶、金屬網,,稱為避雷帶,。所有接閃器都必須經過接地引下線與接

  • 防雷與接地裝置----圖集

    防雷與接地裝置

  • QX∕T 317-2016 防雷裝置檢測質量考核通則

    QX∕T 317-2016 防雷裝置檢測質量考核通則

    本標準規定了防雷裝置檢測質量考核的基本規定,、程序、機構,、內容,、要求、方式,、資料處理及判定規則,、報告上報。 本標準適用于對防雷裝置檢測機構已完成項目檢測質量的考核,。

  • QXT 317—2016 防雷裝置檢測質量考核通則

    QXT 317—2016 防雷裝置檢測質量考核通則

  • 建筑工地如何選用防雷裝置

    建筑工地的構筑物,、施工人員和機械設備安防雷裝置是由接閃器、引下線,、接地體三部分組成,。電氣沒備的防雷除屏蔽外,,主要使用避雷器放電間隙,,防雷裝置可與建筑物結合成一體,也獨立安裝,。 (1)接閃器 接閃器是用來吸引雷電的,,現場一般用良好導體鋼材制成,并裝設在需要保護范圍(如構筑物)的頂部,,以便產生向上的迎面放電,,把雷電引向自己并安全導入地中,從而保護現場建筑物和設備免遭雷擊,。尖頂,、屋脊和屋頂平面以上的垂直金屬構件都是很好的接閃器。 避雷針是常用的一種接閃器,,一般用鍍鋅圓鋼或鋼管制成,。圓鋼截面不小于100mm2,鋼管厚度不小于3mm,,明裝避雷網和避雷帶用8mm圓鋼或48mm2扁鋼制成,,未鍍鋅的要涂漆防銹。接閃器應明裝于屋脊,、屋角等處,。另外,根據經驗,,高大建筑有可能會遭受側擊,,因此在高于30m的孤立建筑還應在垂直表面加裝接閃器,金屬窗框架,、宣傳標語牌,、引下線等都可作為這種接閃器,,并與引下線連接。 (2)避雷針保護范圍的確定 所謂保護范圍是指被保護物在此空間范圍內不致遭受直擊雷,。單支

  • 防雷裝置問題,?懇求專家解答,!

    接上一個問題,圖中所示避雷帶安裝符合要求嗎,? 還有:一套完整的防雷裝置包括接閃器,、引下線和接地裝置,是這樣嗎,? 在住宅小區施工時,,三類防雷建筑從18層開始設引下線? 我在未完工的砌體窗臺上看到一個圓鋼伸出來,,上面還焊接著一塊扁鋼,,施工單位說是以后還要連接外面的什么什么... 焊接長度也沒有達到6倍直徑以上,我是監理就糊涂讓他通過了,。請問這樣對嗎,?

  • 多層建筑的防雷裝置如何施工

    多層建筑的防雷裝置如何施工 沿屋脊、屋檐及屋面兩側的斜邊上裝避雷帶;若屋面為平頂,,則沿屋面四周或女兒墻上架設避雷帶,,避雷帶距外墻邊的距離宜小于或等于避雷帶支起的高度。 為避兔接閃部分的振動力,,可將避雷帶支起10~20cm,,支點間距不應大于1.5m,一般取1m,。若屋頂有水箱,,因水箱高出屋頂,因此在水箱頂部四周亦應安裝避雷帶,。采用避雷帶防雷時,,屋面上任何一點距避雷帶的距離不應大于10m。如果屋面寬度超過20m時,,可增加避雷帶,,用避雷帶組成20m×20m的網格。 避雷帶一般用25mm×4mm鍍鋅扁鋼做成,,女兒墻上的避雷帶也可用裝飾金屬欄桿,。避雷帶至少有兩根引下線和防雷接地極相連,引下線應對稱設置,。引下線之間距離對于一般建筑不大于24m,。引下線可明裝亦可暗裝,,明裝一般用25mm×4mm鍍鋅扁鋼,明裝引下線與建筑物墻面間隙一般不小于15mm,。明裝引下線是在建筑物外墻土建施工完后進行的,。當引下線與支架焊接連接時,在引下線與墻之間應襯墊鐵皮,,避免焊接飛濺沾污墻面,。焊接完后再拿走鐵皮。暗裝引下線則利用柱頭主鋼筋,,這在土建施工時完成,。<

  • 10kV防雷保護裝置的接地

        10kV防雷保護裝置的接地就是防雷接地。工作接地是指為保證供電系統穩定運行而認為設置的接地,。    在TN-C系統和TN-C-S系統中,,為使電路或設備達到運行的要求的接地,如變壓器中性點接地,。該10kV防雷保護裝置接地稱為工作接地或配電系統接地,。    工作接地的作用是保持系統電位的穩定性,即減輕低壓系統由高壓竄入低壓系統所產生過電壓的危險性,。如沒有工作接地則當10kV的高壓竄入低壓時,,低壓系統的對地電壓上升為5800V左右,。    當10kV防雷保護裝置配電網一相故障接地時,,工作接地也有抑制電壓升高的作用。如沒有工作接地,,發生一相接地故障時,,中性點對地電壓可上升到接近相電壓,另兩相對地電壓可上升到接近線電壓,。如有10kV防雷保護裝置工作接地,,由于接地故障電流經工作接地成回路,對地電壓的“漂移”受到抑制,,在線電壓0.4kV的配電網中,。中性點對地電壓一般不超過50V,另外兩相對地電壓一般不超過250V,。

點擊加載更多

防雷裝置檢測

防雷裝置檢測專題,,為您提供防雷裝置檢測相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防雷裝置檢測 相關的專業交流討論,,更多防雷裝置檢測相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

家用防雷器

防雷公司排名