現有一6層舊樓,,原來樓頂只有一個避雷針的防雷措施。現業主想把大樓改為辦公樓,,按三類防雷做防雷措施,。有如下方案:1、天面裝接閃帶,支架用膨脹螺栓固定在女兒墻上,。2,、四角和側面共6條專用引下線。3,、接地極是問題,,因大樓部份外墻與民居相鄰(間隔小于0.8m),沒法在大樓四周做一個環形接地極,有什么好的解決方法,。另外這類后補措施還要注意那些問題,,請大家給點意見。
國外一建筑,,建筑面積339.85平方米,;薄板鋼骨結構體系;地上二層,;瀝青瓦屋面,;室外一側十字架底距室外地面16.35m;鋼制十字架上安裝避雷針是否可靠,?引下線是否作,?請賜教。
99D501-1建筑物防雷設施安裝 避雷針,、獨立避雷針,、避雷引下線的安裝,及信息防雷裝置安裝 共四部分,, 下載地址:http://www.shequ.shejis.com/dispbbs.asp?ID=11869&topID=58271
03D501-1建筑物防雷設施安裝
建筑物防雷設施安裝規范
戶外廣告設施防雷技術規程[1]
本人急需標準圖 99D501-1《建筑物防雷設施安裝》,本網站中是有的標準圖 99D501-1《建筑物防雷設施安裝》但我所需要的(5-16)及以后部分卻沒有顯示.不知道哪位仁兄有,可否發給我一套.不勝感激[email protected]
我為了找這圖集,,可下了不少工夫,便宜你們了,。
1 前言 在日常生活與工農業生產中,,戶外配電線路(10kV及以下的電氣線路)及其相關設施是人們最常見的電氣設施,也是與人們用電關系最近的電氣部分,,它們的正常運行與否,,與人們的生活與生產密切相關。做好這些線路設施的防雷,、避雷,,預防和減少觸電危害,確保工業和民用電氣設施和人身安全均極為重要,。 2 配電線路防雷和接地 2.1 高壓架空線路 高壓10kV架空線路的防雷是配電線路及其設施
對IEC,、GB50057-94、JGJ/T16-92等建筑物防雷規范進行對比,,指出對三級防雷建筑物的防直擊雷設計與施工中存在的誤區以及應采用的相應措施,,論述建筑物防雷設計中應計算的設計參數,,安全、經濟地實現設計標準,。[關鍵詞]建筑物 防雷設施 裝置間距 跨步電壓 埋地深度 接地電阻一,、前言在建筑物防雷設計中,設計人員對一,、二級防雷建筑物的防雷設計比較重視,,疏漏差錯很少,但對大量的三級防雷建筑物的防雷設計卻常有忽視,。由于設計質量管理規定:對于一般工程的電氣設計允許可以不要計算書,,因此許多設計人員對三級防雷建筑物的防雷設計,不再進行設計計算,,僅憑經驗而設計,。對于防雷設施的是否設置及防雷設施的各種安全間距未進行計算、驗算,,因此造成大量的三級防雷的建筑物的防雷設計,、施工存在較大的的盲目性,使有些工程提高了防雷級別,,增加了工程造價,,而有些工程卻未按規范設計、施工,,造成漏錯,,帶來很大隱患和不應有的損失。二,、建筑物防雷規范的概述及比較現今建筑物防雷標準有1993年8月1日起實施的《民用建筑電氣設計規范》?JGJ/T16-92?推薦性行業標準,,1994
文件內容:標準圖 99D501-1《建筑物防雷設施安裝》文件格式:PDF共5個壓縮包,請下載并依次命名為1~5.rar,,然后即可正常解壓縮,。此帖第一個附件有誤,請大家暫時不要浪費時間和土木幣下載,,待樓主朋友修正后會在原帖注明 站務:網影
幾年前房子被雷擊了,,燒了好多電器,后來安裝了避雷設施(包含避雷器)一直都沒事,,但前段時間在房子頂上加裝了一個鐵棚,,然后又被雷打壞了家里的電器。請問大神們這是什么原因,?
我們的輸電線路準備避雷設施,主要就是避雷器和可控放電避雷針,。避雷器安裝后如果擊穿會造成單相接地,,巡線不易檢查出來??煽胤烹姳芾揍樖遣皇怯幸椎淖饔醚?!這樣線路是不是不大安全哦!
圖紙簡介: 本圖紙為竣工圖,,是龍華中心小學防雷設施整改工程,。圖紙內容包括:設計說明、直擊雷防護,、防雷器安裝示意圖,。希望對大家有用。 投稿網友: bb55 上傳時間: 2014-08-18
剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝
? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接,。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,使浪涌的能量不致損壞設備,。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,,就只需要做兩級保護,,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護,。三級防雷是因為能量需茵級泄放,。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,,三級防雷是成本較低,,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,,需要通過分級泄放的方法,,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,,必須要進行CLASS-I 的防雷,。
一般現在農村建筑都是沒有防雷設施的,,如果在旁邊建造一座電信或移動的基站,其發射塔就要做防雷接地,。這時這個接地體要和周圍的民房需要間隔多少距離才能使得在雷擊瞬間,,雷電流散流時使地電位升高不會對民用建筑內的電氣或人員不受傷害。另一方面基站內的設施都做好接地,,不會受到感應雷,。但是如果基站和民用建筑供電是一起的,在受雷擊時,,民用建筑很容易受到間接雷擊,。雷電波會通過電源進入民房。這個怎么處理,。
我們知道,,經濟的快速發展,,人們生活水平不斷提高,信號防雷器在行業中的發展和影響也越來越重要,。接下來,,我們一起解說裝置信號防雷器設施的注意問題的詳細內容。 一,、接地線纜的問題,,為了節省成本常常利用金屬桿作為工作接地系統的引下線,暫且不論“對”與“否”,。按照設計一般把金屬桿作為直擊雷保護系統引下線,,這個時候把工作地接到金屬桿上,如果有直擊雷的時候在信號防雷器前端和金屬桿桿體瞬間沒有電壓差,,也就是說你的直擊雷會直接沖擊信號避雷器或電源防雷器,,這樣會使避雷器提前老化或當場損壞。 二,、機柜PDU的選擇,,根據市場的具體情況,和時間安裝經驗來看,,BNC信號電泳保護器被長時間設定在避雷的范圍內,,這個事對于監控器的保護是遠遠不夠的,,對于監控器來說對它產生影響的還有電涌和尖鋒,、毛刺等,,引起電涌、尖鋒,、毛刺有可能是附近大型用電工具的啟動或關閉,。 三、機柜電源的無直擊雷防護措施,,這種情況比較常見的是槍機攝像機,,有人認為已將安裝了三合一信號避雷器,接地也做好了,,應該沒有問題了,,可是卻不知道避雷器是防雷傳導雷
防雷設施