冷庫主要用作對食品,、冷飲、花卉,、藥品、化工原料,、電子儀表儀器等的恒溫貯藏,。冷庫實際上是一種低溫冷凍設備,冷凍溫度一般在零下10度至零下30度之間,,存儲冷凍食品的量比較大,。冷庫(冷藏庫)也屬于制冷設備的一種與冰箱相比較,其制冷面積要大很多,,但他們有相通的制冷原理,。 并聯壓縮機在冷庫中的運用:1)制冷量要求較大,通常需要使用5至50臺20馬力左右的制冷壓縮機,;2)終年運轉,,負荷峰谷差大,部分負荷明顯,;3)冷凍,、冷藏對象是易腐爛變質的新鮮食品,對溫度和濕度的控制要求嚴格,。冷庫設施安全要求:1.冷庫用運輸工具應符合相關標準要求,。2.庫房內應合理分區并設置相關標識,便于庫房內的貨物貯存,、運輸和管理,。3.庫房內應設應急照明、開啟門鎖及報警裝置,,可自救或報警求救,。4.庫房內的貨架
已知:+1度冷庫900平方米,。出貨量每天70噸。+10~15度1200平方米,。出貨50噸,,求設備選型:handshake
外租,。
壓縮機是谷輪渦旋的8P,,風冷式冷凝器,庫里面是吊頂冷風機,,現在只能制冷,,請問可以讓庫里冬天制熱,,夏天制冷嗎? 系統流程: 壓縮機→風冷凝器→儲液器→截止閥→過濾器→電磁閥→球閥→膨脹閥→兩個風機→球閥→壓縮機,。 改的話要改哪些,?謝謝!
最近也是第一次做關于冷庫的項目,。,。碰到這樣一個廠房。,。長20寬13高7米,。。存貨量為180噸,。,。日進出貨物為10噸。,,外界常溫為35度,。。需維持冷庫溫度為5度,。,。所選的冷水機組應該選多少的蒸發器出水溫度呢?我之前按照普通空調維持室溫24度,,它蒸發器出水溫度是7度,。。這樣推算,。,。冷庫的機組出水溫度為-12度所以選擇-15度的出水溫度機組。,。這樣推算是否正確,。急求,,,解答,。。在此謝謝各位了,。,。
問問大家,大型冷庫的屋面雨水怎么排放啊??因為不可能把全部的雨水管都放外墻,在里面的 是不是要埋柱啊?或者是加保溫材料行嗎?請教做過的 指點一下 謝謝.
原來有一臺高溫冷庫,放蔬菜的,由于蔬菜水多,現在地面鐵板已經銹穿(已經換過一次了).現在有個想法請問各位是否可行,如果可行要注意什么?就是把鐵板去掉,然后貼瓷磚.不知道是不是可以啊!大家指導下!!
我公司前身是晨旭科技在昆山主要做外省的蓄冰工程和冷水機組,現在投資冷庫庫板行業.希望有需要的同盟師兄門可以給我介紹合作一下.本人也是制冷行業的新秀.聯系電話:0512-50284636.食品速凍皆可!謝謝給予電話咨詢和支持.現昆山華昌.鴻儒.都在合作.具有雄厚勢力!不是吹的!要看現實!
本建筑地上二層為超市,地下一層為10000平面的沒有分隔墻的整體空間,,在其中設置了100多間分體式冷庫,,冷庫的頂面到地下室頂面有2米的距離,請教消防前輩如何設置消防設施,謝謝,!
我的冷庫采用氨雙級活塞制冷,,低溫冷庫?,F(xiàn)在管道做完了,該做管道保溫了,。請問:是用什么材料做管道保溫呢?聚氨酯價格高一些,,可不可以用橡塑呢,?巖棉呢?玻璃棉呢,?再就是做多厚的保溫層呢,?管道做多厚?罐體呢,?我想管道做5cm,,罐體做10cm?謝謝大家??!
我廠冷庫內的照明電線己經有些許老化。現在想重新改造?,F(xiàn)在有一些地方不明白的,,望大家指點下,本人不勝感激,。(氨制冷系統,。冷凍間為-18以下,冷藏為+5~-5度),。問題如下:現在如果要重新安裝電路,,那就得在冷庫墻上打個穿電纜的孔,請問這孔要怎么個打法,,是隨便地方打都可以還是要在角落,?打孔的這位置要采用什么方案對隔熱方面影響比較小,?還有線路的防火要怎么處理,?照明應采用白熾燈泡還是什么為好?但是白熾燈泡好像散發的熱量挺高的,,這是否影響制冷效果,?感謝大家!??!
冷庫冷量是怎么計算的呀,??,?冷庫冷量是怎么計算的呀,??,? 保鮮庫,、冷藏庫、冷凍庫等.....制冷量都不一樣,。要怎么計算比較好呢,?怎么計算比較方便呢? 望各位工程師幫我忙..謝謝 我的QQ:317050778
小弟是做中央空調預算的,。最近接了個冷庫的活了,,以前沒有做過。現特向各位大大求冷庫造價指標供小弟參考,。冷庫面積4000平方米,;用于冷凍海鮮。先謝謝各位大大了!
冷庫負荷的計算一直是很繁的一件事,。因影響結果的因素很多,,大多同行都是估算。確定部分條件:如面積,、高度,、庫存品種、進貨溫度,、冷庫溫度等等,,就可進行估算了。請大家就民間最常見的200平方的冷庫發表自己的看法,,相互交流,、交流:1.高溫庫0~5度,存一般食品,。2.低溫庫-18度,,存肉食品。先謝謝大家參加討論!
冷庫的建設與節能設計(一) 隨著經濟的發展和人們生活質量的提高,,環境污染問題,、能源緊張問題和食品安全問題越來越引起世界各國人民的關注。制冷行業發展的趨勢是節能,、環保和安全。有關資料表明我國冷庫年耗電量130KW/年.m3,,而國外發達國家僅為我們的一半左右,,隨著冷鏈物流業和其他應用領域的迅速發展,需要制冷服務的行業越來越廣泛,,這就越發突顯了節能降耗的重要性,,相對于制冷行業,節能降耗是當務之急,。 要做一個合乎規范的成功的冷庫工程,可能從土建開始,,我們就需要配合用戶,,因為不是所有的冷庫都經過設計院設計,有些用戶就是自己找來建筑公司就進行施工,,而建筑公司并不是專一的針對冷庫建筑的,,很多時候會按照土建的傳統做法來施工,進而出現偏差,。比如,,目前的冷庫建設過程中,屢屢會遇到地圈梁標高不
高層民用建筑設計防火規范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s,。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L,。條文解釋:7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,,對消火栓給水系統不應大于5L/s,;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L,。疑問一:增壓水泵的流量怎么選擇,?疑問二:氣壓水罐的調節水容量一定為450L?如果選擇大流量噴頭K=115,,甚至更大,,氣壓水罐的調節水容是不是加大?
風幕機在使用一段時間后,,它應該是干凈的,,大多數用戶在清洗風幕機,事實上,,只有外殼,,過濾器和清潔,但內部的蒸發器和冷凝器等特殊成員將沒有辦法,,但這僅僅是后者往往是一個溫床細菌的,。風幕機運轉,空氣 80% 微小的灰塵和細菌通過過濾進入室內的風幕機,,和凝析水膠后的蒸發器堵塞,,影響風幕機制冷與散熱,并在同一時間,,潮濕的蒸發器表面也是各種細菌繁殖苗圃,。 清潔空氣窗簾機:室內機,室內機散熱器等臟堵:可使室內的空氣量減少,,與室內空氣流通緩慢,,空調吹出。最初 1 小時能讓室內達到設定溫度,。我們在機內的臟,空氣體積太小室內可能需要 3 小時到達設定溫度,。 清潔空氣窗簾機:室內水池塘室內
冷庫設計你用什么軟件呢,?我差不多在這個版塊瀏覽了多次,,看到有下面幾種情況:一、用EXCEL表格做的軟件,,計算比較符合實際,但比較單一,;二,、冷庫快速設計軟件CAD版,可以選擇較多的貨物,、材料等,,能輸出蒸發排管,、冷風機的CAD圖紙;三,、坤榮冷庫設計軟件,既說是比較好,。您在用什么軟件呢,?冷庫方面的軟件能不能在與CAD繪圖、設備選型,、材料統計,、數據庫修改等方面有更進一步的改進呢?
景觀種植設施
最近在做一個冷庫,,看了冷庫設計規范。這個有架空層,。架空層凈高有1米的規定嗎?,?我沒找到,。架空層可以做成現澆板嗎?還有這個荷載我取了20,。打算讓堆放貨物不高于4米。叉車用1噸叉車,。還有什么特別需要注意點嗎,?請高手解答下,。不勝感激
冷庫設施
冷庫設施專題,,為您提供冷庫設施相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與冷庫設施 相關的專業交流討論,,更多冷庫設施相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題