廠區防雷施工結束,,防雷辦審查意見如下: 1,、接閃圓鋼的連接個別沒有滿焊,需要滿焊以保證搭接長度符合要求,; 2,、屋頂的四周轉角處及上下的轉彎處,接閃圓鋼的轉彎半徑個別是尖角,,應保證轉彎半徑最小達到R=100mm,; 3、屋頂四周的轉角處,,在做成圓角的基礎上,,再增加一小段直線部分,以保證由于圓角形成的空白處受到保護(如下圖所示),。
最近審圖部門多出了個防雷辦.感覺就是屬程咬金的.不管什么建筑,上來就是三板斧:1.在電視進戶端加干線浪涌保護器.2.在電話進戶端加浪涌保護器3.標注各種浪涌模塊的詳細參數......(我選的型號可是在它那兒備過案的,如此那強電部分是不是每個開關都要標注出各種參數?)更可氣的是,每次總不忘提出:今后應在圖紙中提出防雷裝置的施工應由具有防雷資質的單位進行~~.這違反規范了嗎?我的天!有時候一個巴掌大的工程也要提上幾條.回復倒不難,只是感覺極端不爽~~.請教:誰知道防雷辦依據的是什么規范?我狠想好好找本規范研究研究,可是手頭上沒發現.先在這里謝過大家了!
氣象局防雷辦,到處行騙,丟政府的臉,??悠髽I(yè)的錢 你聽說過,高度不到2米的小平房要裝避雷器的嗎,,你聽說過全部是鋼結構的井塔必須裝避雷針的嗎,,你聽說過220伏照明線路需要裝SPD的嗎,你聽所過避雷針必須由防雷辦監制嗎,?這不是笑話,。是和龍市氣象局的具體做法。這幫龜孫子,,想錢都想瘋啦
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
施工過程中,,平時防雷施工驗收的,,防雷檢測,以及后面防雷驗收,,到底是由誰負責,?由誰聯系申請防雷辦?,?建設方,?還是施工方?在線等,,挺急的,。
剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝
? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接,。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,,使浪涌的能量不致損壞設備,。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,,假如設備的耐壓水平較低,,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需茵級泄放,。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),,對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,,保護較為充分的選擇,。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,,將雷擊能量逐步泄放到大地,。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,,必須要進行CLASS-I 的防雷,。
02D501-2的圖集P16上并未給出局部等電位聯結與總等電位端子箱連接的做法,,浴室局部等電位在圖上是不與總等電位板聯接的,而且是與本層鋼筋可靠聯接的,。 在02D501-2的圖集P8頁上"關于浴室的局部等電位聯結:只有一段話:如果浴室內原無PE線,,浴室內的局部等電位聯結不得與浴室外的PE線相連,因PE線有可能因別處的故障而帶電位,,反而能引入別處的電位.如果浴室內有PE線,,浴室內的局部等電位聯結必需與該P(yáng)E線相連。 在交工驗收中防雷辦要檢測衛生間局部等電位接地電阻,,但如果衛生間內無PE線,,局部等電位未和總等電位聯接,便無法達到驗收要求。
住宅工程最最基礎的底版鋼筋施工,到主體施工及地下室土方回填,,在到達到竣工驗收條件,。請教,整個過程中有哪幾個施工節點是需要防雷辦來做接地電阻測試的,?1:基礎接地網施工完畢以后,,基礎底板澆注混凝土以前?2:地下室土方回填以后,?3:建筑物封頂,,接閃器施工完畢,主體結構驗收之前,?4:竣工驗收之前的防雷驗收,?小弟新人,還請各位多指教?。,。。,?!
說我的圖紙上“電源浪涌保護器SPD通流量40KA偏小,,前端熔斷器額定電流32A也應隨之調整”。版主幫我看看吧本人以前從未深究過這個問題這個SPD的電流依據什么整定呢,?這2個電流怎么搞?。楷F(xiàn)在SPD和熔斷器一般都是一體化的吧,?SPD流通量進戶總箱,、樓層分配電箱是要有一級一級的選擇性么?什么時候可以省去SPD呢,?,?我現在畫圖基本上每個電箱都畫了。我覺得,,有些可以不要SPD的我看書還沒找到,。怎么還出來個防雷辦?以前沒有吧,?
請教一下各位大大,,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的,。
請大神幫幫我
室外照明的防雷怎么解決:是建筑物樓梯景觀照明時是不是與本樓的防雷設計相關,,具體怎么做呢?對于庭院燈等陸面上的防雷怎么處理,,直接每個燈做防雷接地嗎,?望高手解答!,!
話不多縮,,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
高層住宅,筏板厚度接近2米,,筏板上表面距正負零地面15米,,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋,?水平間距多少?形成多大的網格,?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋,?還是下層鋼筋?
剛接觸防雷接地的設計,,花了幾天時間看了相關規范,,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,,不知道從何下手,。我現在用的是天正電氣軟件,,還希望專家可以指點,,如何設計建筑防雷,,有哪些東西需要再圖上表達出來,,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
大家好,,我想問下主樓60米高,,附帶裙樓37米高,,計算算出來是2類防雷建筑,接閃器要怎么設計,?,?我用滾球法計算避雷針時,樓高比滾球半徑還高,,
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器,、引下線,、接地體三個部分
知識點:接閃器
知識點:接閃器