等電位聯結安裝(02D501-2)1/6
本帖最后由 liuguanglong2012 于 2013-5-18 17:11 編輯 超清晰圖集,,與大家共享,。一片苦心,謝謝支持
論文簡介:等電位聯結,,pdf格式,,絕對超值,有需要的速下載 投稿網友:kongli19820128 上傳時間: 2013-12-02
02D501-2等電位聯結安裝.zip
請問各位大蝦有無聽過等電位聯接箱的安裝高度要求1.5米以上這個問題呢?有獨到見解可回復或發郵件:[email protected]多謝支持,!
等電位聯結安裝(02D501-2)18頁噴水池里的水泵的外殼不需要接LEB嗎,?還是水泵外殼沒有這個接線端子,,不需要接?
做水廠建筑物時能用得上的好東西
求助:哪個兄弟有<等電位聯結安裝02D501-2>麻煩上傳哈
1,、銅線區間為6≤一般為0.5×PE≤ 25 ,。為什么要規定最大值25呢?,?2,、鋼應大于等于50mm2(最小值),如-40×4=160 就可以,。那么針對鋼材有沒有一個一般值或者最大值呢,?換句話說和25mm2銅線相同電導值的鋼材料是多大截面呢?3,、如果變配電房一般不在最底層,,MEB一般位于變配電房,那么MEB和基礎接地網之間通過什么相連呢,?柱(剪力墻)內主筋還是另外敷設鍍鋅扁鋼或者銅線呢,?
按照標準設計圖集要求及設計規范要求,衛生間要做等電位聯接,,但是圖集上明確標明了做等電位聯接的為“金屬管道”,,現在給水管道大都采用PPR塑料管材,排水采用PVC塑料管材,,那么,,等電位是不是就可以不進行聯接了?另,,淋浴開關,、角閥、面盆水嘴都為銅制或不銹鋼,,它們需要單獨做等電位聯接嗎,?望各位同仁給于解釋。
就我自己做過的項目,,我覺得住宅建筑的局部等電位一般是浴室衛生間等容易漏電的場所需要安裝,,盡量安裝在洗臉池下方,不易經常被水淋的位置,,0.3m的暗裝,,總等電位一般就安裝在樓內配電房或者一樓總配電箱下方(沒有配電房時),那么工廠等工業建筑的等電位該怎么安裝,?有淋浴的衛生間肯定要局部等電位的,,生產場所的局部等電位和總等電位該怎么安裝?我目前只看到02D501-2等電位聯結安裝圖集有提到等電位安裝的規定,,其他的說的都不夠詳細,,希望大家一起討論討論P(yáng)S:我還是新手,,開始入門半年,還請大家多多支持
D501-2_等電位聯結安裝
現在規范中要求廁所作等電位聯結裝置,但廁所沒有中如果沒有什么金屬構件或設備那么廁所中等電位聯結裝置可以不做嗎?違反圖紙審查要點嗎?
根據02D501-2,,浴室內有PE線,,浴室內的局部等電位聯接應與該P(yáng)E線相連,圖籍上只連了插座,,現在浴室的燈和換氣扇也是3根線供電(有PE線),,那燈和插座是不是也要連局部等電位箱啊,?
問個非技術性的問題,,國標圖集<02D501-2等電位聯結安裝>中,附注,、標示,、設備材料表等的字體很喜歡,尤其是后半部分,,覺得非常好,。但是感覺圖中的文字和前面說明的文字稍有不同,有誰知道圖中的文字怎么設定出來嗎,?我試了好幾次,,設不出來這種字體呢,請老師們指點下啊
手術室的手術床,、吊塔,、插座等設備本身自帶保護接地端子,但應該做等電位聯接,,大家認為怎樣做合適,?比如手術床,我們從配電箱引地線,,地線與床體的金屬部分連接,,如果再引等電位線還是相當于地線與等電位端子連,漏電時,,電流有兩個流向(地線和等電位線),,也失去了等電位的意義,。
02D501-2第6頁中LEB與插座中的PE線相連02D501-2第16頁中LEB不與插座中的PE線相連!我認為應該按第16頁中的做法做,!
如題,。是針對的對象不一樣嗎?等電位聯接是對所有人可能接觸的金屬做的,,而接地主要是對用電器的金屬外殼而做的,。但最終都要接到地的吧為什么不把兩者合起來做呢?先謝了,!