請問各位大蝦有無聽過等電位聯接箱的安裝高度要求1.5米以上這個問題呢,?有獨到見解可回復或發郵件:[email protected]多謝支持!
1,、銅線區間為6≤一般為0.5×PE≤ 25 。為什么要規定最大值25呢,?,?2、鋼應大于等于50mm2(最小值),,如-40×4=160 就可以,。那么針對鋼材有沒有一個一般值或者最大值呢?換句話說和25mm2銅線相同電導值的鋼材料是多大截面呢,?3,、如果變配電房一般不在最底層,MEB一般位于變配電房,,那么MEB和基礎接地網之間通過什么相連呢?柱(剪力墻)內主筋還是另外敷設鍍鋅扁鋼或者銅線呢,?
按照標準設計圖集要求及設計規范要求,,衛生間要做等電位聯接,但是圖集上明確標明了做等電位聯接的為“金屬管道”,,現在給水管道大都采用PPR塑料管材,,排水采用PVC塑料管材,那么,,等電位是不是就可以不進行聯接了,?另,淋浴開關,、角閥,、面盆水嘴都為銅制或不銹鋼,,它們需要單獨做等電位聯接嗎?望各位同仁給于解釋,。
電梯井接地系統圖紙中未說明電梯門要求每層做可靠接地,,是否需要在每層電梯門處增加等電位端子箱?如果不是,,那一般放在哪邊,,需要幾個?
就我自己做過的項目,,我覺得住宅建筑的局部等電位一般是浴室衛生間等容易漏電的場所需要安裝,,盡量安裝在洗臉池下方,不易經常被水淋的位置,,0.3m的暗裝,,總等電位一般就安裝在樓內配電房或者一樓總配電箱下方(沒有配電房時),那么工廠等工業建筑的等電位該怎么安裝,?有淋浴的衛生間肯定要局部等電位的,,生產場所的局部等電位和總等電位該怎么安裝?我目前只看到02D501-2等電位聯結安裝圖集有提到等電位安裝的規定,,其他的說的都不夠詳細,,希望大家一起討論討論P(yáng)S:我還是新手,開始入門半年,,還請大家多多支持
請教各位高手: 我家在收樓的時候發現,,開發商在主衛墻壁上預留一截扁鐵,而公衛則沒有,,開發商的施工人員也沒有找到,,我們就要求開發商給公衛裝一個,施工人員就在公衛的圈梁上焊了一條扁鐵,,當時我看不懂的是,,焊工在用電焊機的時候,把一個連了電線的鐵塊放在主衛的扁鐵上,,則在公衛的圈梁上找到一個較粗的鋼筋上,,把扁鐵焊在上面,就說可以了,,我不知道是不是這樣的,。由于本人膽小,考慮到家
一般多層,、小高層,、高層住宅的等電位箱一般設在何處?對其個數有無具體要求?接地電阻測試箱一般是每根引下線上都設嗎,?我看規范上要求設計說明具體位置及個數,。如果施工圖紙上沒有,一般如何考慮,?請各位多指教,!謝謝!
現在規范中要求廁所作等電位聯結裝置,但廁所沒有中如果沒有什么金屬構件或設備那么廁所中等電位聯結裝置可以不做嗎?違反圖紙審查要點嗎?
根據02D501-2,浴室內有PE線,,浴室內的局部等電位聯接應與該P(yáng)E線相連,,圖籍上只連了插座,現在浴室的燈和換氣扇也是3根線供電(有PE線),,那燈和插座是不是也要連局部等電位箱?。?/p>
衛生間局部等電位LEB箱如果與戶內開關箱連接,,是不是可以不做總等電位聯結,?如與戶內開關箱連接,那開關箱與總進線箱是否也用BV-1X4平方的線連接,?/
不好意思我剛參加工作,,前面討論的衛生間里面的LEB箱我用過,,但是里面的里面的構造和還有那些功能,晚輩一無所知,,望各位前輩賜教,,能提供資料更不勝感激!
這個問題不是關于電氣方面的,,我只是想問一下,衛生間等電位箱安裝后,,有什么好的裝飾方法,,因為衛生間肯定是要貼瓷片的。到時這個箱是不是也封在里面呢?如發錯地方請版主原諒,。
手術室的手術床,、吊塔、插座等設備本身自帶保護接地端子,,但應該做等電位聯接,,大家認為怎樣做合適?比如手術床,,我們從配電箱引地線,,地線與床體的金屬部分連接,如果再引等電位線還是相當于地線與等電位端子連,,漏電時,,電流有兩個流向(地線和等電位線),也失去了等電位的意義,。
住宅樓單元總線進戶四線制,總配下設計總等電位箱.請問中性線需要接等電位箱嗎?而一般的住宅樓都是將接地牌用線引入等電位箱,再問此時的系統什么系統啊?是TN-C-S,還是TN-S???
如題,。是針對的對象不一樣嗎?等電位聯接是對所有人可能接觸的金屬做的,,而接地主要是對用電器的金屬外殼而做的,。但最終都要接到地的吧為什么不把兩者合起來做呢?先謝了,!
現場發現,等電位箱做工粗糙,,母排厚度不夠,,且不是紫銅排,接觸面不夠,。請教大家,,等電位箱是明裝好還是暗裝好?
本帖最后由 liuguanglong2012 于 2013-5-18 17:11 編輯 超清晰圖集,,與大家共享,。一片苦心,謝謝支持
局維變電所和自維變電所都在地下車庫內,,一類高層的局維配電間和自維配電間單獨設置,,都在地下車庫負一層,問一下,,兩個配電間是否要單獨設置MEB,。
本人正在學習電氣施工,,還請各位不要笑話,,這個等電位箱的接地扁鋼是不是應該與地圈梁中的鋼筋焊接?這個接地扁鋼是不是前期應該預埋,,按規范說的接地電阻小于5歐,,我們怎樣檢測呢?
規范說是零線截面的一般,最大截面是25MM平方,??梢粋€(gè)做電的工程告訴我說要和零線截面相同,如此說來,,在總等電位聯接箱里,,如果電纜截面很大,那不是聯結線的截面很大,。到底那個才對,,請問那位大蝦告訴一下。,。,。
等電位聯接箱
等電位聯接箱專題,為您提供等電位聯接箱相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與等電位聯接箱 相關的專業交流討論,,更多等電位聯接箱相關內容請?jiān)L問