亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 等電位聯接箱安裝高度問題,?

    請問各位大蝦有無聽過等電位聯接箱的安裝高度要求1.5米以上這個問題呢?有獨到見解可回復或發郵件:[email protected]多謝支持,!

  • 等電位聯接安裝圖集02D501-2

    本帖最后由 liuguanglong2012 于 2013-5-18 17:11 編輯 超清晰圖集,與大家共享,。一片苦心,,謝謝支持

  • 等電位聯結安裝(02D501-2)

    等電位聯結安裝(02D501-2)1/6

  • 02D501-2等電位聯結安裝[1]

    論文簡介:等電位聯結,pdf格式,,絕對超值,,有需要的速下載 投稿網友:kongli19820128 上傳時間: 2013-12-02

  • 關于等電位端子箱的安裝問題

    就我自己做過的項目,,我覺得住宅建筑的局部等電位一般是浴室衛生間等容易漏電的場所需要安裝,盡量安裝在洗臉池下方,,不易經常被水淋的位置,,0.3m的暗裝,總等電位一般就安裝在樓內配電房或者一樓總配電箱下方(沒有配電房時),,那么工廠等工業建筑的等電位該怎么安裝,?有淋浴的衛生間肯定要局部等電位的,生產場所的局部等電位和總等電位該怎么安裝,?我目前只看到02D501-2等電位聯結安裝圖集有提到等電位安裝的規定,,其他的說的都不夠詳細,希望大家一起討論討論PS:我還是新手,,開始入門半年,,還請大家多多支持

  • D501-2_等電位聯結安裝

    D501-2_等電位聯結安裝

  • 廁所局部等電位聯接可以取消嗎

    現在規范中要求廁所作等電位聯結裝置,但廁所沒有中如果沒有什么金屬構件或設備那么廁所中等電位聯結裝置可以不做嗎?違反圖紙審查要點嗎?

  • 浴室局部等電位聯接的困惑,?,??,?

    根據02D501-2,,浴室內有PE線,浴室內的局部等電位聯接應與該PE線相連,,圖籍上只連了插座,,現在浴室的燈和換氣扇也是3根線供電(有PE線),那燈和插座是不是也要連局部等電位箱???

  • 關于等電位聯接線的3個問題,?

    關于等電位聯接線的3個問題?

    1,、銅線區間為6≤一般為0.5×PE≤ 25 ,。為什么要規定最大值25呢?,?2,、鋼應大于等于50mm2(最小值),如-40×4=160 就可以,。那么針對鋼材有沒有一個一般值或者最大值呢,?換句話說和25mm2銅線相同電導值的鋼材料是多大截面呢,?3、如果變配電房一般不在最底層,,MEB一般位于變配電房,,那么MEB和基礎接地網之間通過什么相連呢?柱(剪力墻)內主筋還是另外敷設鍍鋅扁鋼或者銅線呢,?

  • 關于衛生間等電位聯接的思考

    按照標準設計圖集要求及設計規范要求,,衛生間要做等電位聯接,但是圖集上明確標明了做等電位聯接的為“金屬管道”,,現在給水管道大都采用PPR塑料管材,排水采用PVC塑料管材,,那么,,等電位是不是就可以不進行聯接了?另,,淋浴開關,、角閥、面盆水嘴都為銅制或不銹鋼,,它們需要單獨做等電位聯接嗎,?望各位同仁給于解釋。

  • 手術室的等電位聯接如何做

    手術室的手術床,、吊塔,、插座等設備本身自帶保護接地端子,但應該做等電位聯接,,大家認為怎樣做合適,?比如手術床,我們從配電箱引地線,,地線與床體的金屬部分連接,,如果再引等電位線還是相當于地線與等電位端子連,漏電時,,電流有兩個流向(地線和等電位線),,也失去了等電位的意義。

  • 等電位聯結安裝02D501-2矛盾的地方

    02D501-2第6頁中LEB與插座中的PE線相連02D501-2第16頁中LEB不與插座中的PE線相連,!我認為應該按第16頁中的做法做,!

  • 求助:等電位聯接與接地的區別

    如題。是針對的對象不一樣嗎,?等電位聯接是對所有人可能接觸的金屬做的,,而接地主要是對用電器的金屬外殼而做的。但最終都要接到地的吧為什么不把兩者合起來做呢,?先謝了,!

  • 02D501-2等電位聯結安裝.zip

    02D501-2等電位聯結安裝.zip

  • 建筑等電位連接安裝工藝

    總等電位聯結作用在于降低建筑物內間接接觸電擊的接觸電壓和不同金屬部件間的電位差,,并消除自建筑經電氣線路的各種金屬管

  • 等電位聯結安裝(02D501-2)18頁的疑問,?

    等電位聯結安裝(02D501-2)18頁噴水池里的水泵的外殼不需要接LEB嗎,?還是水泵外殼沒有這個接線端子,不需要接,?

  • 衛生間等電位聯接及豎井接線箱

    衛生間等電位聯接及豎井接線箱

    衛生間等電位聯接及豎井接線箱

  • 請問等電位聯接線的截面怎確定?

    規范說是零線截面的一般,,最大截面是25MM平方,。可一個做電的工程告訴我說要和零線截面相同,,如此說來,,在總等電位聯接箱里,如果電纜截面很大,,那不是聯結線的截面很大,。到底那個才對,請問那位大蝦告訴一下,。,。。

  • 高層建筑防雷等電位聯接的問題

    全老師: 二類防雷的高層建筑要求45米以上外側的金屬門窗和金屬欄桿要做等電位聯接,,請教,,塑鋼窗還要聯接嗎?在屋頂的接閃器下方設計有一段不銹鋼欄桿,,這部位已在接閃器的保護以下還要做等電位聯接嗎,? 謝謝!

點擊加載更多

等電位聯接安裝

等電位聯接安裝專題,,為您提供等電位聯接安裝相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與等電位聯接安裝 相關的專業交流討論,更多等電位聯接安裝相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度