等電位聯結安裝(02D501-2)18頁噴水池里的水泵的外殼不需要接LEB嗎,?還是水泵外殼沒有這個接線端子,不需要接,?
D501-2_等電位聯結安裝
求助:哪個兄弟有<等電位聯結安裝02D501-2>麻煩上傳哈
02D501-2第6頁中LEB與插座中的PE線相連02D501-2第16頁中LEB不與插座中的PE線相連,!我認為應該按第16頁中的做法做!
問個非技術性的問題,,國標圖集<02D501-2等電位聯結安裝>中,,附注、標示,、設備材料表等的字體很喜歡,,尤其是后半部分,覺得非常好,。但是感覺圖中的文字和前面說明的文字稍有不同,,有誰知道圖中的文字怎么設定出來嗎?我試了好幾次,,設不出來這種字體呢,,請老師們指點下啊
本帖最后由 liuguanglong2012 于 2013-5-18 17:11 編輯 超清晰圖集,與大家共享,。一片苦心,,謝謝支持
作者:徐華 摘要 作者結合對《等電位聯結安裝》(97SD567)國標圖的修編,談了對等電位聯結的一些新認識,,同時對實施過程中出現的問題作簡要探討,。關鍵詞 等電位聯結 接地故障 防雷等電位 電涌防護器 IEC 目前,我國許多新修訂的規范,、標準逐步同國際電工標準(IEC標準)接軌,。等電位聯結在電氣設計中,是一種行之有效的安全措施,,早已為國際上許多國家所采用,。我國對等電位聯結的作用在認識上也有了長足的進步,,1997年編制的《等電位聯結安裝》提出了一些基本做法,自試用以來收到了施工過程中對許多實際問題的反映,,特別是信息技術的迅猛發展,,對防雷、接地,、等電位有了更高的要求,,因此我們參考國際、國內的新標準,、新做法對原標準圖97SD567作了修編,,新的圖集號是02D501-2,下面主要對新圖冊做一些說明 1 等電位聯結的分類筆者在編制97SD567時,,曾對"等電位聯結"和"等電位連接"分析比較,,決定本圖冊采用"等電位聯結"這一名稱,但現實工作中,,這兩個詞往往還混
搜集的有關等電位聯結的相關資料,,有專業的論文,有王厚余先生的講解,;
指導書關于低壓系統接地故障中,,說“設置不接地的等電位聯結”,不接地的等電位聯結是怎么定義的???“將建筑物電氣裝置內外露可導電部分、電氣裝置外可導電部分,、人工或自然接地體用導體連接起來以達到減少電位差稱為等電位聯結,。等電位聯結也有不與人工或自然接地體連接的,稱為不接地的等電位聯結,?!?這段話是說不和接地體聯結,還是我的LEB可以喝MEB相連接,,MEB可以和接地體相連,?
1,、降低預期接觸電壓以接地形式TN-C-S系統為例加以說明,,圖11.4.20為常用的TN-C-S系統,在電源進線處PEN線分成PE線和N線(N線從此處開始與PE線絕緣),,設有重復接地,,不安裝總等電位聯結,,如果設備發生接地故障,忽略接地故障點的阻抗,,RA與RB串聯后再與Z PEN并聯,,RA+RB〉〉ZPEN;人體阻抗Zh與鞋襪和地板電阻Rp串聯后再與ZPE并聯,,Zh+Rp〉〉ZPE,,接地故障電流犐 Id流經相線和PE線、PEN線,,返回變壓器低壓繞組,, 即
等電位聯結淺釋一、 總等電位聯結比接地更有效地降低接觸電壓 過去的老概念是凡電氣裝置都要打人工接地極,,將設備的金屬外殼接地或重復接地,,這樣人身就安全了,,現在這一概念是多少已經過時了,。按等電位理論,接地不過是以地電位作參考電位的一種等電位聯結,,但在許多情況下它并非等電位聯結的最好形式,,也即它并不能最大限度地防范人身電擊事故。 這可用圖1來說明,,在圖1(a)中,,電源處作有系統接地,其接地電阻為RB,,但建筑物內電氣設備未作保護接地,,即未與地作等電位聯結。如圖所示,,當設備絕緣損壞時,,其外殼將對地帶220V的UO相電壓,此電壓即人體的接觸電壓UC,,人體觸及該外殼時電擊致死的危險很大,。在圖1(b)中設備外殼經保護線(PE線)接地,即與地作了等電位聯結,,其接地電阻為RA,,如發生上述接地故障,將有一接地故障電流Id經RA,、RB返回電源,,設備外殼對地電壓也即人體接觸電壓UC′將自220V降為Id(RA+ZPE),Id還能使線路上的保護電器切斷電源,。對比圖1(a),,電擊致死的危險大大減少,。如果按圖1(c)所示在建筑物中作總等電位聯結,即在電源進線處將PE母
等電位聯結與接地的辨析 2005-6-20 隨著國家氣象法的實施和標準GB50057—1994推廣工作的深入,,我國新建建筑物中實施等電位聯結的比例大幅度提高,。但在實踐中,發現現場技術人員對于等電位聯結與接地概念的區別及檢測方法的區別等問題理解得不夠清楚,,導致錯誤使用檢測儀表,,檢測結果欠真實,并致使用戶對檢測結果信任度不夠,,阻礙了標準的執行,。一、概念辨析 等電位聯結與接地是兩種保證電氣安全的理論及措施,,我國過去強調的是接地,,而國際電工委員會更多強調的是等電位聯結,并在上世紀八十年代引入我國國家標準中,。 電氣設備采用接地保護時,,為保證人身安全,接地電阻要求很低,,甚至低至l歐姆以下,。因土壤電阻率不同,有時需花費很大的力氣做接地裝置,,接地電阻卻很難降下來,,使得接地保護的效果不好,所以,,接地往往只能降低人被傷害的程度,,而不能完全保證人身安全。 實施等電位聯結就可以避免土壤電阻率的影響,,對接地電阻甚至可不提要求,,并且應用范圍更廣。等電位聯
新版《工業與民用配電設計手冊》等電位聯結(884頁)中,,分配電盤PE線需通過接地線與總等電位端子箱連接,。但實際設計中,有些廠房面積很大,,配電箱很分散,,這么做成本太高。TN-S系統中分配電箱進線電纜已有PE線引入(此PE線已經與總等電位端子箱連通),,為何還需要重復從總等電位端子箱引出接地線到分配電盤,?如果不引,而是直接把分配電盤PE線就近與建筑鋼筋連通接地是否可行,?(此鋼筋已與基礎接地連通)謝謝~~!