我在做防雷設計的時候,有的建筑利用基礎鋼筋網作為自然接地體,,條件也是符合規范的,同時按規范規定,,為保證施工質量我另采用一 光圓10的鋼筋,把基礎外墻構造柱的作為防雷引下線的兩根或四根主筋環行閉和焊接一周,;但在做等電位時按規定還要設等電位連接環,,和進出建筑物的金屬管道及防雷引下線連接,為方便施工,,這個環我一般敷設在地圈梁中,,問題是這個等電位“環”和防雷環行接地體的“環”可不可以合并,另一個問題是有的建筑所有的電源及管道進戶均在建筑一側,,因防雷做了環行接地體了,,等電位可不可以只把電源和進戶金屬管連接不用做另一側連接成環了呢?
我做的住宅樓設計遇到這樣問題,,請各路大蝦建議:各樓層的金屬欄桿防雷怎樣連接,?與避雷帶還是引下線?等電位連接具體怎樣連阿,?謝了
05D10_防雷接地工程與等電位聯結
廠房地面防雷接地網和等電位鋪設時監理提出一個問題:等電位不能和防雷接地網在一個平面上!我就問下那間隔多深,?監理也沒回答出具體數字,,就所有一點間距就可以!之后回想:防雷接地網和等電位網為什么不能在一個平面上,?規范有要求嗎,?如果規范有要求那間距是多少?求前輩解答,!
現在施工中的 等電位聯結是否大多是與防雷接地共用的接地體,,再就是在實際施工中往往將等電位就近從防雷引下線引來,或是直接從頂板/墻體鋼筋上引過來(還是與防雷連上了的),。問題在于并沒有像大多圖集上的,,由總等電位的干線到局部等電位的支線,這一樣一極一極的單獨敷設連接,。,?感覺 與防雷基本上算是一體的了
各位大蝦,偶請教幾個問題1,、衛生間內是否可以不設置局部等電位箱,,而是采用鍍鋅扁鋼圍繞衛生間敷設一圈(即不采用放射式),,然后在需要等電位連接的地方引出25*4扁鋼(端部鉆眼),并安裝一接線盒,,然后用銅芯線與管道等進行連接,。2、設置局部等電位箱的衛生間是否必須用銅芯線穿PVC管與管道連接,,衛生間插座是不是需要再敷設一根等電位連接線分別接到等電位箱和插座的PEN線,。(這樣插座里就是四路線了即零線 相線 PEN線 等電位連接線 這樣 理解對嗎)希望各位大蝦指教,謝謝
金屬格柵高出樓頂3m,覆蓋了60%以上樓頂面積,,現已經在格柵下方3m處的頂層樓面上做了避雷網用做避雷保護,,而格柵由于沒有按接閃器的標準施工,因此只是做防雷等電位連接,,已經施工完成,,這樣合適嗎? 邊金屬格柵做法:由鋼材外包石材搭的水平和垂直方向框架,,框架內有鋁合金格柵組成,。
我們公司有一三類防雷建筑,會審時我們提出總等電位做法建議明敷改為地基圈梁內焊接,,但是設計師不同意,,請問總等電位的連接必須做成明敷的么?明設既不美觀,,也不節約,。
規范做法:
本人以前沒接觸過電氣(只做水暖),現在在做安裝監理,,想請教關于防雷\接地\等電位這些如何入手,,有什么資料可以推薦.謝謝.
全老師: 二類防雷的高層建筑要求45米以上外側的金屬門窗和金屬欄桿要做等電位聯接,請教,,塑鋼窗還要聯接嗎,?在屋頂的接閃器下方設計有一段不銹鋼欄桿,這部位已在接閃器的保護以下還要做等電位聯接嗎,? 謝謝,!
等電位不就是類似接地嗎,它是怎么做成等電位的啊,,感覺就是把所有設備金屬都接根線過去,,這樣就能等電位嗎還有均壓環,就那樣在建筑物上繞一圈就能起到等電位的作用嗎
是不是每個防雷裝置的天面層都要有一圈的均壓環(是不是設計說明上沒有說明有均壓環的也要做)?衛生間等電位的具體施工方法是怎么樣的,誰可以解釋一下?
建筑上衛生間等電位是指把衛生間所有可能帶電的金屬物引線至等電位接線盒,,最后和鋼筋主筋相連,。作用是保持衛生間電位一致,人接觸不同東西,,電位差基本為零,,不會對人構成危害。工業上防雷接地大家比較熟悉,,等電位我不是太清楚,。我看到報道,加油站安要求做好防雷接地,,但是配電柜門碰上窗子等金屬物后,,產生了火花,很危險,。在我的印象防雷接地和等電位做法上相互重疊,,工業上的區別在那里,請高手回答,!
等電位聯結嚴禁與防雷接地引下線公用,,應統一在接地體處做合并接地,很不解剛看到有人說起,,等電位聯結在前面接還是接地那接有什么區別
現在有個車間項目,,它原兩層車間防雷引下線是利用柱內鋼筋,防雷接地極也是用基礎內鋼筋,,但是車間內總箱的接地確是室外做的人工接地極來實現重復接地形成等電位,,這兩個接地極沒有電氣連接是否可以?求教 防雷系統不和MEB連接是否合理
一,、零電位 電位的高低總是相對于零電位為參考點的,,由于大地是個導體,當其中沒有電流流過時,,它是等電位的,所以可方便地將此時的地看作是零電位參考點,,如果地面上的金屬物體與大地具有良好的電器連接,,則在沒有電流流過的情況下,金屬物體與地面之間沒有電位差,,該金屬物體就具有大地電位,,即零電位,我們知道,,接地就是把地面上的金屬物體或電氣回路的某一節點通過導體與大地相連,,使該物體或接點與大地保持等電位。 二、安全接地 現代防雷技術離不開接地,,接地體是防雷裝置的重要環節,無論是對直擊雷的防護,還是雷電感應的防護最終都需要通過接地體將雷電流泄放到大地中去,,我們知道最理想的接地就是接地
防雷等電位
防雷等電位專題,,為您提供防雷等電位相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防雷等電位 相關的專業交流討論,,更多防雷等電位相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題