  • 有關總等電位的一個問題

    請教大家一個問題:室外水景除了做局部等電位以外,在附近的電源箱(室外落地設置,電纜從低壓配電室埋地引入)處需要做總等電位嗎?大家知道建筑物內部電源進線肯定是要做MEB的.我認為室外在有些情況也是要做的.若要做,那么參照哪個標準圖集?

  • 關于總等電位的如何連接問題

    真的需要有好師傅請教請教了,,我知道所有進出建筑物的金屬管道都要和總等電位連接,可我不知道怎么連接,,用BV銅線和管道連接嗎,?如果可以的話,,那么不知道銅線怎么和進出建筑物的管道連起來,是管子上焊個頭子,,再把銅線裝上個銅鼻子,,然后連接到那個焊上去的頭子上嗎?還是用什么卡子先抱在金屬官子上,,然后銅線裝上銅鼻子再和卡子連起來,?如果是這樣的話,那這種卡子有的買的嗎,?真的很希望有人可以告訴我,,先謝謝了

  • 請教總等電位聯結的問題

    請教總等電位聯結中的各個被聯結裝置是獨自聯結到總等電位聯結端子板?還是可個別多個裝置串聯后在聯結到總等電位聯結端子板上,?提前謝謝您的回復,。

  • 關于總等電位問題,請教--muyuyao ??!

    本帖最后由 xuxn_123 于 2013-10-28 22:30 編輯 我在施工過程中有如下問題需要請教一下前輩:1、住宅樓低壓配電室內是否需要做一圈明敷扁鋼,?GB50303-2002中,,“避雷引下線與室內明敷接地干線”分項工程中,只要求變配電室需要明敷接地干線?,F(xiàn)在監理提出這個問題,;2、住宅樓低壓配電室內10mm厚的絕緣墊,,是否需要滿鋪,,還是柜前柜后,各鋪1.2或1.5m,?3,、屋面鑄鐵排氣管與避雷帶連接時,如果用銅芯線連接,,需用多大線徑的銅導線,?4、總等電位聯接時,,國標02D501第5頁,,總等電位聯接線的截面,,最小值可以理解,為什么還要有最大值,?一般值為“不小于0.5*進線PE線截面積”如何理解,?如果我的進線是4*240,豈不是總等電位連接線的截面需要大于120平方毫米,?上述問題,,請給予講解,謝謝,!

  • 一個建筑可以有幾個總等電位

    有這樣的一個建筑,,地下2層,利用地下2層基礎的鋼筋作為接地裝置,,但是一般的各種進戶管線都從地下1層,,這時候等電位應該如何做,可以不可以在地下2層(有人防要求,,人防設備較多)設1個總等電位箱在地下1層也設置一個總等電位箱,??,?在由對于一個建筑物2個單元(對稱),,配電間設置了2個,總等電位是不是也可以設置2個呢,?,?歡迎大家來討論。

  • 總等電位和接地具體有什么區別

    在總進線處需設置總等電位接線端子板,,配電箱處設置接地預埋板,,兩者都是從基礎內的接地網用扁鋼引出,但兩者有什么實質上的區別,,感覺配電箱處的接地預埋板也有點像等電位了,,請教各位了!??!

  • 總等電位聯結將成為歷史

    在電氣領域,總等電位聯結(MEB)是指 在保護等電位聯結中,,將總保護導體,、總接地導體或總接地端子、建筑物內的金屬管道和可利用的建筑物金屬結構等可導電部分連接到一起(取自GB 50054-2011) ,,以確保它們在電氣故障或雷擊等情況下保持相同的電位,。有助于減少電流通過人體的可能性。顯然,總等電位聯結是保護等電位聯結的一種,。 但是,,近些年的國際、國內標準,,MEB越來越少的被引

  • [討論]總等電位聯結的問題

    總等電位聯結的問題.有二路電源的住宅樓,兩個總等電位箱是分別于綜合接地裝置聯結,還是總等電位箱之間相互聯結再與綜合接地裝置聯結?它們還需要與局部等電位箱聯結嗎?

  • 建筑物的總等電位聯結是怎么實現的?

    是建筑物內的各個金屬管道聯結到MEB箱中的接地母排然后從接地母排在聯結到電源進線的總配電箱中的PE排上嗎,?

  • 三類防雷建筑總等電位做法

    三類防雷建筑總等電位做法

    我們公司有一三類防雷建筑,會審時我們提出總等電位做法建議明敷改為地基圈梁內焊接,,但是設計師不同意,,請問總等電位的連接必須做成明敷的么?明設既不美觀,,也不節約,。

  • 配電間總等電位端子箱的問題

    局維變電所和自維變電所都在地下車庫內,一類高層的局維配電間和自維配電間單獨設置,,都在地下車庫負一層,,問一下,兩個配電間是否要單獨設置MEB,。

  • 擴建工程的總等電位聯結

    請教大家一個問題,,我現在有一工程,原來三層,,現在上面加一層,,后加的一層也就是四層從變電室單獨引一回路電源,那么怎么實現整個建筑物的總等電位聯結呢,?希望大家能提供解決方法,,謝謝!:)[ 本帖最后由 xinhuishiyouds 于 2009-3-6 15:06 編輯 ]

  • 所有工程都需要進行總等電位聯結聯結嗎?

    我做的工程,一般都進行了總等電位聯結,比如住宅.但一直不知道根據什么這樣做,具體是哪條規范規定的?是所有的工程都要求做嗎?謝謝!

  • 總等電位MEB聯結線的選材問題

    本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-11-15 11:22 編輯 這里探討下總等電位聯結線的材質問題,,扁鋼 OR 銅線(最大25平方)進戶金屬自來水管,、電纜金屬鎧裝層(假如電纜外有套金屬管,金屬管連接到MEB),、消防給水總管等連接到MEB箱內 難道用扁鋼嗎,?扁鋼怎么與以上的金屬管子連接,焊接嗎,?還有低壓配電箱內的PE端子排也需要出線到MEB端子排,,這里我看到有些工地用扁鋼,我很不能理解,,MEB箱子就在低壓配電箱下面直接用銅線不是很方便連接嗎,?用扁鋼的話請問扁鋼怎么與PE端子排連接。

  • 總等電位聯結……與PEN重復接地,,如何理解

    當建筑物內未作總等電位聯結,,且建筑物距低壓系統電源接地點的距離超過50m時,低壓電纜和架空線路在引入建筑物處,,保護線(PE)或保護中性線(PEN)應重復接地,,接地電阻不宜超過10Ω。

  • 高層住宅,總等電位如何做法,。

    現有一23層住宅,,從室外引入6條電纜供電,進入強電豎井,,分區樹干式供電?,F(xiàn)在問題是其總等電位聯結在何處實施比較好,這個可沒有總配電柜呀,,還是6條電纜,。各位大神如何考慮?

  • 請教下大家關于等電位的

    等電位不就是類似接地嗎,,它是怎么做成等電位的啊,,感覺就是把所有設備金屬都接根線過去,這樣就能等電位嗎還有均壓環,,就那樣在建筑物上繞一圈就能起到等電位的作用嗎

  • 保護總(輔)等電位聯結做法示意

    知識點:等電位聯結

  • 總等電位箱和分等電位有什么區別,

    從字面上沒感覺總等電位與分等電位有什么區別,,為什么會有不同的叫法,?另外,什么情況下一定安裝等電位箱,?總感覺 做了接地網就不用再做等電位箱 了,, 接地網是一個整體,用電設備外殼接在上面 也不會有電位差,,另外 用電設備本身大多采用TN-S系統,,也不會直接用到等電位和接地體,如果是一些非帶電設備的金屬表面 也可以直接接地呀,,好象也不用等電位箱,?請大家指點 謝謝

  • 請教總等電位連接端子接地有關問題

    1、是不是所有需要接地的地方都需要與總電位端子連接,, 還是都與均壓環連接,,均壓環再與總電位端子連接,? 2、均壓環要幾處與總電位端子連接,?均壓環接總等電位連接端子的母線長度怎樣計算,? 3、總電位連接端子的 MEB 長度 和 總電位連接端子的接地母線 怎樣計算,?總電位連接端子要有幾處接地,? 4、 哪些地方要做戶內接地母線,?戶內接地母線長度怎樣計算,?戶內接地母線與戶外接地母線是這樣區分的?