衛生間等電位聯接及豎井接線箱
衛生間等電位可以這樣接線嗎,?
衛生間等電位這樣接線可以嗎,?
1、銅線區間為6≤一般為0.5×PE≤ 25 ,。為什么要規定最大值25呢,??2,、鋼應大于等于50mm2(最小值),,如-40×4=160 就可以。那么針對鋼材有沒有一個一般值或者最大值呢,?換句話說和25mm2銅線相同電導值的鋼材料是多大截面呢,?3、如果變配電房一般不在最底層,,MEB一般位于變配電房,,那么MEB和基礎接地網之間通過什么相連呢,?柱(剪力墻)內主筋還是另外敷設鍍鋅扁鋼或者銅線呢?
《接地》規范:8.5.1 等電位聯結主母線的最小截面應不小于裝置最大保護線截面的一半,并不應小于6mm2,。當采用銅線時,,其截面不宜大于25mm2。當采用其他金屬時,,則其截面應承載與之相當的載流量,。 《防雷》規范:第6 .3. 4條 穿過各防雷區界面的金屬物和系統,以及在一個防雷區內部的金屬物和系統均應在界面處做符合下列要求的等電位連接,。銅或鍍鋅鋼等電位連接帶的截面不應小于 50mm2,。以哪個為準?
我是新手(預算),,有個問題,各位前輩討論討論給我個指導性建議:一般住宅做了總等電位和局部等電位聯結(聯結線為BV16穿PC25暗敷),,接地跨接線具體計算的是什么部位,?(電源進線為電纜穿鋼管埋地敷設,總配電箱與各分配電箱為BV線PC管暗敷),,我非常困惑,,接地跨接線(部位)的數量總搞不大清楚?,?,?
改造衛生間開門處有一個等電位端子箱,因為要開個門只有移位,,把鋼筋鋸斷了盒子移另一面墻上,。想問能直接用銅線把兩根斷了的鋼筋接上嗎?或者盒子不要直接綁銅線牽線出去連金屬件行不行,?還是非得把鋼筋焊一起再把金屬件牽線連進盒子里,?謝謝……
規范說是零線截面的一般,,最大截面是25MM平方??梢粋€做電的工程告訴我說要和零線截面相同,,如此說來,在總等電位聯接箱里,,如果電纜截面很大,,那不是聯結線的截面很大。到底那個才對,請問那位大蝦告訴一下,。,。。
等電位不就是類似接地嗎,,它是怎么做成等電位的啊,,感覺就是把所有設備金屬都接根線過去,這樣就能等電位嗎還有均壓環,,就那樣在建筑物上繞一圈就能起到等電位的作用嗎
防雷設計中規定三類防雷建筑高度在60米以上防側擊除利用圈梁鋼筋做均壓環外,,還將金屬門窗、欄桿,、構件等接地,,這些金屬物跨接跟等電位聯結一個意思。但是做等電位連結并沒有明確的相關規定,,只是標準圖集上有金屬門窗,、欄桿、構件做跨接線接地,,而沒有說明是整個建筑物從底層到頂層,,還是在60m以上的才做?而且做等電位目的是讓整個建筑物電位基本一樣,,難道60m一下就不做跨接嗎,?各自說說理由及依據
等電位聯結與接地的辨析 2005-6-20 隨著國家氣象法的實施和標準GB50057—1994推廣工作的深入,我國新建建筑物中實施等電位聯結的比例大幅度提高,。但在實踐中,,發現現場技術人員對于等電位聯結與接地概念的區別及檢測方法的區別等問題理解得不夠清楚,導致錯誤使用檢測儀表,,檢測結果欠真實,,并致使用戶對檢測結果信任度不夠,阻礙了標準的執行,。一,、概念辨析 等電位聯結與接地是兩種保證電氣安全的理論及措施,我國過去強調的是接地,,而國際電工委員會更多強調的是等電位聯結,,并在上世紀八十年代引入我國國家標準中。 電氣設備采用接地保護時,,為保證人身安全,,接地電阻要求很低,甚至低至l歐姆以下,。因土壤電阻率不同,,有時需花費很大的力氣做接地裝置,,接地電阻卻很難降下來,使得接地保護的效果不好,,所以,,接地往往只能降低人被傷害的程度,而不能完全保證人身安全,。 實施等電位聯結就可以避免土壤電阻率的影響,,對接地電阻甚至可不提要求,并且應用范圍更廣,。等電位聯
等電位聯結淺釋一,、 總等電位聯結比接地更有效地降低接觸電壓 過去的老概念是凡電氣裝置都要打人工接地極,將設備的金屬外殼接地或重復接地,,這樣人身就安全了,,現在這一概念是多少已經過時了。按等電位理論,,接地不過是以地電位作參考電位的一種等電位聯結,,但在許多情況下它并非等電位聯結的最好形式,也即它并不能最大限度地防范人身電擊事故,。 這可用圖1來說明,,在圖1(a)中,電源處作有系統接地,,其接地電阻為RB,但建筑物內電氣設備未作保護接地,,即未與地作等電位聯結,。如圖所示,當設備絕緣損壞時,,其外殼將對地帶220V的UO相電壓,,此電壓即人體的接觸電壓UC,人體觸及該外殼時電擊致死的危險很大,。在圖1(b)中設備外殼經保護線(PE線)接地,,即與地作了等電位聯結,其接地電阻為RA,,如發生上述接地故障,,將有一接地故障電流Id經RA、RB返回電源,,設備外殼對地電壓也即人體接觸電壓UC′將自220V降為Id(RA+ZPE),,Id還能使線路上的保護電器切斷電源。對比圖1(a),,電擊致死的危險大大減少,。如果按圖1(c)所示在建筑物中作總等電位聯結,,即在電源進線處將PE母
等電位聯結安裝(02D501-2)1/6
請教大家一個問題:室外水景除了做局部等電位以外,在附近的電源箱(室外落地設置,電纜從低壓配電室埋地引入)處需要做總等電位嗎?大家知道建筑物內部電源進線肯定是要做MEB的.我認為室外在有些情況也是要做的.若要做,那么參照哪個標準圖集?
現在經常看到設計單位在設計等電位連接時用鍍鋅扁鐵把個陪電箱之間連接起來而不是直接從地基鋼筋中引這樣有什么不同?如果可以直接從下面引豈不是可以省很多材料
在一個偶然的機會,又聽到幾位前輩的討論,。在一個聯歡會上,,幾個電氣專家三句話不離本行,討論起了接地問題,。葛xx說:有機會應該好整理一下接地問題,,目前執行起來還是比較亂,我是軍隊系統,,有些系統一定要獨立接地是否必要,?有的項目就是在一個山洞里面,很難協調,。龐xx說:本來我想整理一下的,,作為專題來論述一下。前不久還和王xx電話討論了一個多小時,,后來還是沒寫下去,。我認為應該提等電位感念,而不要提零電位概念,。接地不是接零,,做不到。姚xx說,,的確這個問題說清楚不太容易的,。有人借機會問:是不是可以簡單理解等電位是萬能的么?龐xx說,,等電位可以解決絕大多數問題,,但肯定不是萬能的。也許等電位不是萬能的,,可沒有等電位是萬萬不能的,。繼續思考中。,。,。期待大家來談談自己的想法和具體做法,對于等電位,,對于獨立接地的看法,。
真的需要有好師傅請教請教了,我知道所有進出建筑物的金屬管道都要和總等電位連接,,可我不知道怎么連接,,用BV銅線和管道連接嗎,?如果可以的話,那么不知道銅線怎么和進出建筑物的管道連起來,,是管子上焊個頭子,,再把銅線裝上個銅鼻子,然后連接到那個焊上去的頭子上嗎,?還是用什么卡子先抱在金屬官子上,,然后銅線裝上銅鼻子再和卡子連起來?如果是這樣的話,,那這種卡子有的買的嗎,?真的很希望有人可以告訴我,先謝謝了
如果衛生間做了等電位連接,那么什么情況下會觸電?人體直接觸摸到相線會觸電嗎,?本人非電氣專業,望高手不吝賜教,。[ 本帖最后由 weihaojie 于 2008-12-31 13:57 編輯 ]
新版《工業與民用配電設計手冊》等電位聯結(884頁)中,分配電盤PE線需通過接地線與總等電位端子箱連接,。但實際設計中,,有些廠房面積很大,配電箱很分散,,這么做成本太高,。TN-S系統中分配電箱進線電纜已有PE線引入(此PE線已經與總等電位端子箱連通),為何還需要重復從總等電位端子箱引出接地線到分配電盤,?如果不引,,而是直接把分配電盤PE線就近與建筑鋼筋連通接地是否可行?(此鋼筋已與基礎接地連通)謝謝~~!