衛生間等電位這樣接線可以嗎?
衛生間等電位可以這樣接線嗎?
1,、銅線區間為6≤一般為0.5×PE≤ 25 。為什么要規定最大值25呢,?,?2、鋼應大于等于50mm2(最小值),,如-40×4=160 就可以,。那么針對鋼材有沒有一個一般值或者最大值呢?換句話說和25mm2銅線相同電導值的鋼材料是多大截面呢,?3,、如果變配電房一般不在最底層,MEB一般位于變配電房,,那么MEB和基礎接地網之間通過什么相連呢,?柱(剪力墻)內主筋還是另外敷設鍍鋅扁鋼或者銅線呢?
改造衛生間開門處有一個等電位端子箱,,因為要開個門只有移位,,把鋼筋鋸斷了盒子移另一面墻上。想問能直接用銅線把兩根斷了的鋼筋接上嗎,?或者盒子不要直接綁銅線牽線出去連金屬件行不行,?還是非得把鋼筋焊一起再把金屬件牽線連進盒子里?謝謝……
我是新手(預算),有個問題,,各位前輩討論討論給我個指導性建議:一般住宅做了總等電位和局部等電位聯結(聯結線為BV16穿PC25暗敷),,接地跨接線具體計算的是什么部位?(電源進線為電纜穿鋼管埋地敷設,,總配電箱與各分配電箱為BV線PC管暗敷),,我非常困惑,接地跨接線(部位)的數量總搞不大清楚,?,??
《接地》規范:8.5.1 等電位聯結主母線的最小截面應不小于裝置最大保護線截面的一半,并不應小于6mm2,。當采用銅線時,,其截面不宜大于25mm2。當采用其他金屬時,,則其截面應承載與之相當的載流量,。 《防雷》規范:第6 .3. 4條 穿過各防雷區界面的金屬物和系統,以及在一個防雷區內部的金屬物和系統均應在界面處做符合下列要求的等電位連接,。銅或鍍鋅鋼等電位連接帶的截面不應小于 50mm2,。以哪個為準?
衛生間等電位聯接及豎井接線箱
規范說是零線截面的一般,最大截面是25MM平方,??梢粋€做電的工程告訴我說要和零線截面相同,如此說來,,在總等電位聯接箱里,,如果電纜截面很大,那不是聯結線的截面很大,。到底那個才對,,請問那位大蝦告訴一下。,。,。
我很痛心:為什么滿市場買不到合格的局部等電位接線盒,?,???。,。∥易尣簧俳ㄔO單位,、施工單位的人去買合格產品,,他們也盡全力去找了,找遍了烏魯木齊的幾大建筑電氣材料市場,,但沒有人能買來合格產品?。?!國內其它地方的情況如何,??,??。,?!請知情者告訴我哪里有賣的!??!售價是多少?,?,?請貼圖上來,并給出材質,、尺寸說明?。?!
等電位不就是類似接地嗎,,它是怎么做成等電位的啊,感覺就是把所有設備金屬都接根線過去,,這樣就能等電位嗎還有均壓環,,就那樣在建筑物上繞一圈就能起到等電位的作用嗎
室外草坪燈、庭院燈,、高桿燈,、埋地射燈這種有預埋基礎或者燈具預埋桶的,就直接在里面接線,,不需要接線盒,;然后像一些插地射燈接線需要變徑就需要接線盒,,還有電線分支處也需要。我這樣的理解對嗎,?
防雷設計中規定三類防雷建筑高度在60米以上防側擊除利用圈梁鋼筋做均壓環外,,還將金屬門窗、欄桿,、構件等接地,,這些金屬物跨接跟等電位聯結一個意思。但是做等電位連結并沒有明確的相關規定,,只是標準圖集上有金屬門窗,、欄桿、構件做跨接線接地,,而沒有說明是整個建筑物從底層到頂層,,還是在60m以上的才做?而且做等電位目的是讓整個建筑物電位基本一樣,,難道60m一下就不做跨接嗎,?各自說說理由及依據
指導書關于低壓系統接地故障中,說“設置不接地的等電位聯結”,,不接地的等電位聯結是怎么定義的?。俊皩⒔ㄖ镫姎庋b置內外露可導電部分,、電氣裝置外可導電部分,、人工或自然接地體用導體連接起來以達到減少電位差稱為等電位聯結。等電位聯結也有不與人工或自然接地體連接的,,稱為不接地的等電位聯結,。” 這段話是說不和接地體聯結,,還是我的LEB可以喝MEB相連接,,MEB可以和接地體相連?
衛生間和淋浴室的等電位端子和建筑總等點位聯接后還用和淋浴設備的控制箱內的PE排聯接嗎?,?為什么,,規范上是怎么要求的,??,?
搜集的有關等電位聯結的相關資料,,有專業的論文,有王厚余先生的講解,;
1、降低預期接觸電壓以接地形式TN-C-S系統為例加以說明,,圖11.4.20為常用的TN-C-S系統,,在電源進線處PEN線分成PE線和N線(N線從此處開始與PE線絕緣),設有重復接地,,不安裝總等電位聯結,,如果設備發生接地故障,忽略接地故障點的阻抗,,RA與RB串聯后再與Z PEN并聯,,RA+RB〉〉ZPEN;人體阻抗Zh與鞋襪和地板電阻Rp串聯后再與ZPE并聯,,Zh+Rp〉〉ZPE,,接地故障電流犐 Id流經相線和PE線、PEN線,,返回變壓器低壓繞組, 即
外殼通常由鋁合金制成,,為了使其具有更好的耐火性和耐腐蝕性,,經常將鋁合金噴涂在其
現在經常看到設計單位在設計等電位連接時用鍍鋅扁鐵把個陪電箱之間連接起來而不是直接從地基鋼筋中引這樣有什么不同?如果可以直接從下面引豈不是可以省很多材料
在一個偶然的機會,又聽到幾位前輩的討論,。在一個聯歡會上,,幾個電氣專家三句話不離本行,討論起了接地問題,。葛xx說:有機會應該好整理一下接地問題,,目前執行起來還是比較亂,我是軍隊系統,,有些系統一定要獨立接地是否必要,?有的項目就是在一個山洞里面,,很難協調。龐xx說:本來我想整理一下的,,作為專題來論述一下,。前不久還和王xx電話討論了一個多小時,后來還是沒寫下去,。我認為應該提等電位感念,,而不要提零電位概念。接地不是接零,,做不到,。姚xx說,的確這個問題說清楚不太容易的,。有人借機會問:是不是可以簡單理解等電位是萬能的么,?龐xx說,等電位可以解決絕大多數問題,,但肯定不是萬能的,。也許等電位不是萬能的,可沒有等電位是萬萬不能的,。繼續思考中,。。,。期待大家來談談自己的想法和具體做法,,對于等電位,對于獨立接地的看法,。
1,、是不是所有類型的燈具、開關,、插座,,每一個都要有一個接線盒?2,、配管配線中,,水平敷設時:線路無彎時,每30米增加一個接線盒,;線路有1個彎時,,每20米增加一個接線盒;線路有2個彎時,,每15米增加一個接線盒,;線路有3個彎時,每8米增加一個接線盒,; 垂直敷設時:導線截面50mm2及以下,,每30米增加一個接線盒,;導線截面70-95mm2,每20米增加一個接線盒,;導線截面120-240mm2,,每18米增加一個接線盒。 請問:水平轉垂直時,,比如說沿頂棚上敷設過來一根電線,,順墻下去接一個插座,此時這個彎在算接線盒時算不算一個彎,?3,、什么是接線端子,什么是無端子外部接線,,它們與電纜頭三者之間的區別是什么,,什么情況下用接線端子,什么情況下用無端子外部接線,?工程量又如何計算,,是一根(可能多芯)電線一頭一個接線端子或一個無端子外部接線?