衛生間局部等電位LEB箱如果與戶內開關箱連接,是不是可以不做總等電位聯結,?如與戶內開關箱連接,,那開關箱與總進線箱是否也用BV-1X4平方的線連接?/
不好意思我剛參加工作,前面討論的衛生間里面的LEB箱我用過,,但是里面的里面的構造和還有那些功能,,晚輩一無所知,望各位前輩賜教,,能提供資料更不勝感激,!
衛生間局部等電位端子箱現在在市場上的成品很少,參照圖籍做的話,覺得有點浪費材料,不知道哪為有沒有經驗可以傳授一下!能夠有示意圖更好了!
除了衛生間內的外露導電金屬構件外,,還應與什么相連選項三個,1,。板底和墻內鋼筋網 2,。柱內主筋 3。引一根扁鋼,,上與LEB相連,,下與接地網相連請問這三種哪種最合適?
請問:局部等電位端子箱LEB,、總等電位端子箱MEB,、86型熔斷器盒定額套項,是應該套“成套配電箱安裝”,,還是應該套“接線箱安裝”,?
現在衛生間水管基本上都是PPR管,不知道現在衛生間的局部等電位還有沒有做的必要,,業主裝修時大多數都用瓷磚將其封蓋,,這樣就廢掉了,不知大家怎么看
電梯井接地系統圖紙中未說明電梯門要求每層做可靠接地,,是否需要在每層電梯門處增加等電位端子箱,?如果不是,那一般放在哪邊,,需要幾個,?
衛生間局部等電位,需不需要引至防雷引下線,?我看過圖集,,應該是不用啊,為什么監理要這么要求,?如果和防雷引下線相連通,,在雷電打擊的時候,洗澡的人會不會有被電擊的危險,?在線等,,挺急的。
就我自己做過的項目,我覺得住宅建筑的局部等電位一般是浴室衛生間等容易漏電的場所需要安裝,,盡量安裝在洗臉池下方,,不易經常被水淋的位置,0.3m的暗裝,,總等電位一般就安裝在樓內配電房或者一樓總配電箱下方(沒有配電房時),,那么工廠等工業建筑的等電位該怎么安裝?有淋浴的衛生間肯定要局部等電位的,,生產場所的局部等電位和總等電位該怎么安裝,?我目前只看到02D501-2等電位聯結安裝圖集有提到等電位安裝的規定,其他的說的都不夠詳細,,希望大家一起討論討論P(yáng)S:我還是新手,,開始入門半年,還請大家多多支持
本帖最后由 hao2302 于 2014-7-28 08:58 編輯 請問各位大俠:設計院出的圖。衛生間等電位的引入線是從戶內照明箱接地排內引一根6平方的線即可,。而不再與建筑鋼筋網連接,。我知道圖集上是要求連接鋼筋網的。我想問的是他這種做法對嗎,?好像也沒覺得有問題,。哪條規范有說明這樣不正確的嗎?
針對15D502圖集第18頁“浴室局部等電位示意圖”,,兩個問題提出來給大家討論:1,、大家都知道,浴室可能不止一個插座,,而“示意圖”中,,僅僅畫出局部等電位端子箱應接至插座PE端子,那么問題來了:是所有的插座PE端子分別放射式接到LEB上呢,?還是只接其中一個插座的PE端子就可以呢,?個人認為是應該所有插座PE端子分別放射式接到LEB上,但是實際施工現場很少有見到這樣做,,是否可以找到這樣做的依據,?2、“示意圖”中,,還要求“接線盒內的PE線”也接到LEB端子,,那么:這個接線盒指的是哪種接線盒,做圖集的人沒有明確,。如果凡是接線盒都要接LEB,,那燈具的接線盒也要接了,?明顯是不合理的,也是沒有必要的,。個人認為這里應該為所謂的“接線盒內的PE線”一個明確的定義,,不能籠統的畫一個就結束了,這明顯是一種推責任的行為,。歡迎大家發表意見,!
最近在干一個項目,,項目是一個公建,,衛生間大概布局如圖,里面LEB是我自己畫的,。請教一下需要這樣每間都設置一個LEB嗎,?出線需要連接哪些東西?
請教各位高手: 我家在收樓的時候發現,,開發商在主衛墻壁上預留一截扁鐵,,而公衛則沒有,開發商的施工人員也沒有找到,,我們就要求開發商給公衛裝一個,,施工人員就在公衛的圈梁上焊了一條扁鐵,當時我看不懂的是,,焊工在用電焊機的時候,,把一個連了電線的鐵塊放在主衛的扁鐵上,則在公衛的圈梁上找到一個較粗的鋼筋上,,把扁鐵焊在上面,,就說可以了,我不知道是不是這樣的,。由于本人膽小,,考慮到家
房子還沒安裝結束,盒子就已經如此,大家看看值多少錢?
現在規范中要求廁所作等電位聯結裝置,但廁所沒有中如果沒有什么金屬構件或設備那么廁所中等電位聯結裝置可以不做嗎?違反圖紙審查要點嗎?
一般多層、小高層,、高層住宅的等電位箱一般設在何處,?對其個數有無具體要求?接地電阻測試箱一般是每根引下線上都設嗎,?我看規范上要求設計說明具體位置及個數,。如果施工圖紙上沒有,一般如何考慮,?請各位多指教,!謝謝!
根據02D501-2,,浴室內有PE線,浴室內的局部等電位聯接應與該P(yáng)E線相連,,圖籍上只連了插座,,現在浴室的燈和換氣扇也是3根線供電(有PE線),那燈和插座是不是也要連局部等電位箱???
兩房兩廳加一廚房,,一層4戶,共7層的商品房,,衛生間有浴缸一只,,馬桶一只,臺盆一只,。請問衛生間是不是一定要設局部等電位聯結箱,,做局部等電位聯結;如果要請說明依據規范哪一條,。麻煩各位高人,,謝謝!
請教衛生間局部等電位端子箱是否需要接地的問題,,看見一些做法是端子箱用扁鋼與附近結構柱子主筋焊接做接地的,但是有沒有提接地電阻的要求請問局部等電位端子箱需要接地的是什么規范上要求的,,接地電阻是多少,?
有一種做法,,一樓層圈梁上引出一點,,后續通過40×4的扁鋼將整層的LEB箱連在一起。這么做有問題不,?什么依據?。?/p>
局部等電位箱
局部等電位箱專題,,為您提供局部等電位箱相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與局部等電位箱 相關的專業交流討論,更多局部等電位箱相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題