最近氣象局的在測量某棟號等電位連接時,測出該棟號等電位是假的,,責令整改,,但電氣的施工隊伍這么改的:在插座的PE上引出一顆線接到等電位上?。?!如圖:(不是很清楚,,將就著看吧!?。?
本人剛接手的項目在做基礎時完全沒做衛生間的局部等電位連接,樓層為十一層.有什么補救措施?衛生間內所有管道都是塑料管,可否不做?請大家指教!
jgj16-2008 中12.6.6-2(4)連接外露可導電部分與外界可導電部分的輔助等電位聯結導體的截面,,不應小于相應保護導體截面的一半。 保護導體截面如何理解,?,? 局部等電位與輔助等電位如何理解,? GB 50057 建筑設計防雷規范 GB40057-2010 建筑物防雷設計規范中 5.1 表 5.1.2中 從屋內金屬裝置至等電位連接帶的連接導體銅不小于6mm . 是不是意味著衛生間等第內部金屬部分與局部等電位連接不小6mm ?? 而常見衛生間用4mm連接局部等電位不合理,??
去竣工驗收的時候,發現手術室和婦產室,、x光室沒有作局部等電位連接,,也沒留等電位連接箱現在想讓補做,應該怎么做呢,?現在基本的想法是:讓他們在墻內割槽再敷設一圈鍍鋅扁鋼,,過門處也就不做了,在靠近外墻處設一個等電位連接箱,,箱內出BV-1*16導線至手術室內配電箱PE線,,等電位連接箱出10個圓鋼鉆墻,在室外沿外墻明敷10個的圓鋼至地下,。再接到接地極上,。這樣做是否可以?和不和規范,?到地下后,,接入總等電位連接箱MEB好,還是再單獨做接地極好,?急?。?!希望盡快得到答案
真的需要有好師傅請教請教了,,我知道所有進出建筑物的金屬管道都要和總等電位連接,可我不知道怎么連接,,用BV銅線和管道連接嗎,?如果可以的話,那么不知道銅線怎么和進出建筑物的管道連起來,是管子上焊個頭子,,再把銅線裝上個銅鼻子,,然后連接到那個焊上去的頭子上嗎?還是用什么卡子先抱在金屬官子上,,然后銅線裝上銅鼻子再和卡子連起來,?如果是這樣的話,那這種卡子有的買的嗎,?真的很希望有人可以告訴我,,先謝謝了
如果衛生間做了等電位連接,那么什么情況下會觸電?人體直接觸摸到相線會觸電嗎?本人非電氣專業,望高手不吝賜教,。[ 本帖最后由 weihaojie 于 2008-12-31 13:57 編輯 ]
對下面圖片的中題目,,在下理解為50/(6*32*1.3),這樣計算將沒有答案,,參考答案給出的是分母不乘以1.3,。請教在下哪里理解錯了?提前謝謝您的回復,。
1:15D502圖集中,,浴室的局部等電位中,明確了浴室內的插座PE線需連接局部等電位,。那是不是每個插座都要連接局部等電位,?還是連接其中一個插座就可以了? 2:關于金屬龍頭,。由于現在裝修均為PPR或PE管,,那淋浴或臺盆的金屬龍頭是否還需要等電位連接?
請問各位,大家討論衛生間局部等電位連接,,忘記了現在衛生間采用金屬門窗的問題(圖集的年代木質門窗居多),,請大家看看如何處理?
請各位高手指點一下:衛生間局部等電位連接,,直接由上一層樓的底梁鋼筋用扁鐵預埋到該衛生間的頂面.這樣的施工方法有沒得問題,?問題在哪?
淋浴間局部等電位連接,是否和結構柱里的鋼筋連嗎? 我在淋浴間的柱子出連出接地扁鐵和等電位箱連接.我看到是鋼筋網連接, 我只是從土建結構柱引出,沒問題吧?
衛生間局部等電位,,需不需要引至防雷引下線,?我看過圖集,應該是不用啊,,為什么監理要這么要求,?如果和防雷引下線相連通,,在雷電打擊的時候,洗澡的人會不會有被電擊的危險,?在線等,,挺急的。
請教各位高手: 我家在收樓的時候發現,,開發商在主衛墻壁上預留一截扁鐵,,而公衛則沒有,開發商的施工人員也沒有找到,,我們就要求開發商給公衛裝一個,,施工人員就在公衛的圈梁上焊了一條扁鐵,當時我看不懂的是,,焊工在用電焊機的時候,,把一個連了電線的鐵塊放在主衛的扁鐵上,則在公衛的圈梁上找到一個較粗的鋼筋上,,把扁鐵焊在上面,,就說可以了,,我不知道是不是這樣的,。由于本人膽小,考慮到家
現在衛生間水管基本上都是PPR管,,不知道現在衛生間的局部等電位還有沒有做的必要,,業主裝修時大多數都用瓷磚將其封蓋,這樣就廢掉了,,不知大家怎么看
本帖最后由 hao2302 于 2014-7-28 08:58 編輯 請問各位大俠:設計院出的圖,。衛生間等電位的引入線是從戶內照明箱接地排內引一根6平方的線即可,。而不再與建筑鋼筋網連接。我知道圖集上是要求連接鋼筋網的,。我想問的是他這種做法對嗎,?好像也沒覺得有問題。哪條規范有說明這樣不正確的嗎,?
小弟前些日子在電氣論壇里發表過類似的帖子,,前一篇帖子只是問等電位沒有安裝怎么辦,會有什么后果,。以及有沒有補救措施,,我之前以為水電施工班組會對存在質量問題之處進行整改,或許只是時間問題,??墒墙裉焐鲜┕がF(xiàn)場去看,,我已經絕望了、電工班組對所有住戶衛生間的等電位進行全部造假,。沒有任何圓鋼或者扁鐵進入等電位盒,。今天來到這里,沒有其他的目的,。我只是想問一問 ,,這種情況,該怎么弄,?下面有圖
針對15D502圖集第18頁“浴室局部等電位示意圖”,,兩個問題提出來給大家討論:1、大家都知道,,浴室可能不止一個插座,,而“示意圖”中,僅僅畫出局部等電位端子箱應接至插座PE端子,,那么問題來了:是所有的插座PE端子分別放射式接到LEB上呢,?還是只接其中一個插座的PE端子就可以呢?個人認為是應該所有插座PE端子分別放射式接到LEB上,,但是實際施工現場很少有見到這樣做,,是否可以找到這樣做的依據?2,、“示意圖”中,,還要求“接線盒內的PE線”也接到LEB端子,那么:這個接線盒指的是哪種接線盒,,做圖集的人沒有明確,。如果凡是接線盒都要接LEB,那燈具的接線盒也要接了,?明顯是不合理的,,也是沒有必要的。個人認為這里應該為所謂的“接線盒內的PE線”一個明確的定義,,不能籠統的畫一個就結束了,,這明顯是一種推責任的行為。歡迎大家發表意見,!
最近在干一個項目,,項目是一個公建,衛生間大概布局如圖,,里面LEB是我自己畫的,。請教一下需要這樣每間都設置一個LEB嗎?出線需要連接哪些東西,?
細心的讀者可能已經注意到了,,《民用建筑電氣設計標準》GB 51348-2019第11.1.3條規定,,在建筑物的地下一層或地面層處,下列物體應與防雷裝置進行 防雷等電位聯結 : 1 建筑物金屬構件,; &
我做的住宅樓設計遇到這樣問題,,請各路大蝦建議:各樓層的金屬欄桿防雷怎樣連接?與避雷帶還是引下線,?等電位連接具體怎樣連阿,?謝了
局部等電位連接
局部等電位連接專題,為您提供局部等電位連接相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與局部等電位連接 相關的專業交流討論,,更多局部等電位連接相關內容請訪問