請教各位高手: 我家在收樓的時候發現,,開發商在主衛墻壁上預留一截扁鐵,,而公衛則沒有,開發商的施工人員也沒有找到,,我們就要求開發商給公衛裝一個,,施工人員就在公衛的圈梁上焊了一條扁鐵,當時我看不懂的是,,焊工在用電焊機的時候,,把一個連了電線的鐵塊放在主衛的扁鐵上,則在公衛的圈梁上找到一個較粗的鋼筋上,,把扁鐵焊在上面,就說可以了,,我不知道是不是這樣的,。由于本人膽小,考慮到家
最近氣象局的在測量某棟號等電位連接時,,測出該棟號等電位是假的,,責令整改,但電氣的施工隊伍這么改的:在插座的PE上引出一顆線接到等電位上!??!如圖:(不是很清楚,將就著看吧?。,。?
衛生間局部等電位LEB箱如果與戶內開關箱連接,是不是可以不做總等電位聯結,?如與戶內開關箱連接,,那開關箱與總進線箱是否也用BV-1X4平方的線連接?/
本人剛接手的項目在做基礎時完全沒做衛生間的局部等電位連接,樓層為十一層.有什么補救措施?衛生間內所有管道都是塑料管,可否不做?請大家指教!
不好意思我剛參加工作,前面討論的衛生間里面的LEB箱我用過,,但是里面的里面的構造和還有那些功能,,晚輩一無所知,望各位前輩賜教,,能提供資料更不勝感激,!
衛生間局部等電位端子箱現在在市場上的成品很少,參照圖籍做的話,覺得有點浪費材料,不知道哪為有沒有經驗可以傳授一下!能夠有示意圖更好了!
去竣工驗收的時候,,發現手術室和婦產室、x光室沒有作局部等電位連接,,也沒留等電位連接箱現在想讓補做,,應該怎么做呢?現在基本的想法是:讓他們在?nèi)割槽再敷設一圈鍍鋅扁鋼,,過門處也就不做了,,在靠近外墻處設一個等電位連接箱,箱內出BV-1*16導線至手術室內配電箱PE線,,等電位連接箱出10個圓鋼鉆墻,,在室外沿外墻明敷10個的圓鋼至地下。再接到接地極上,。這樣做是否可以,?和不和規范?到地下后,,接入總等電位連接箱MEB好,,還是再單獨做接地極好?急?。,?!希望盡快得到答案
jgj16-2008 中12.6.6-2(4)連接外露可導電部分與外界可導電部分的輔助等電位聯結導體的截面,不應小于相應保護導體截面的一半,。 保護導體截面如何理解,?? 局部等電位與輔助等電位如何理解,? GB 50057 建筑設計防雷規范 GB40057-2010 建筑物防雷設計規范中 5.1 表 5.1.2中 從屋內金屬裝置至等電位連接帶的連接導體銅不小于6mm . 是不是意味著衛生間等第內部金屬部分與局部等電位連接不小6mm ?? 而常見衛生間用4mm連接局部等電位不合理,??
真的需要有好師傅請教請教了,,我知道所有進出建筑物的金屬管道都要和總等電位連接,,可我不知道怎么連接,用BV銅線和管道連接嗎,?如果可以的話,,那么不知道銅線怎么和進出建筑物的管道連起來,是管子上焊?jìng)€(gè)頭子,,再把銅線裝上個銅鼻子,,然后連接到那個焊上去的頭子上嗎?還是用什么卡子先抱在金屬官子上,,然后銅線裝上銅鼻子再和卡子連起來,?如果是這樣的話,那這種卡子有的買的嗎,?真的很希望有人可以告訴我,,先謝謝了
如果衛生間做了等電位連接,那么什么情況下會觸電?人體直接觸摸到相線會觸電嗎?本人非電氣專業,望高手不吝賜教,。[ 本帖最后由 weihaojie 于 2008-12-31 13:57 編輯 ]
根據等電位連接安裝圖集(02D501-2),,說明6中“關于浴室的局部等電位連接--.......如果浴室內有PE線,浴室內的局部等電位連接必須與該P(yáng)E線相連,。....."而第16頁”浴室局部等電位連接示例”中并沒有標出插座的PE線,。這里請問了:1,如果住宅樓的衛生間的插座布置兩個,,那這兩個插座的PE線都要分別同局部等電位箱連接嗎,?2,如果衛生間的插座高度很高,,比如說熱水器插座,,高度為2.3米,那要作PE連接嗎,?
MEB箱有2根扁鐵和底板鋼筋連接了,,那MEB箱之間的50*5連接扁鐵到底有何作用,? 2. 請教各位大俠,MEB箱之間的50*5連接扁鐵,,我的圖紙上有,,能不能利用板內鋼筋連接?
公司工程建立完成,工廠內車間的配電柜旁邊都設置了等電位連接箱,,但是箱內并沒有任何聯結,,感覺這個箱子設置的一點意義沒有,那為啥要設計呢
除了衛生間內的外露導電金屬構件外,還應與什么相連選項三個,,1,。板底和墻內鋼筋網 2。柱內主筋 3,。引一根扁鋼,,上與LEB相連,下與接地網相連請問這三種哪種最合適,?
請問各位,,大家討論衛生間局部等電位連接,,忘記了現在衛生間采用金屬門窗的問題(圖集的年代木質門窗居多),請大家看看如何處理,?
1:15D502圖集中,,浴室的局部等電位中,明確了浴室內的插座PE線需連接局部等電位,。那是不是每個插座都要連接局部等電位,?還是連接其中一個插座就可以了? 2:關于金屬龍頭,。由于現在裝修均為PPR或PE管,,那淋浴或臺盆的金屬龍頭是否還需要等電位連接?
對下面圖片的中題目,,在下理解為50/(6*32*1.3),,這樣計算將沒有答案,參考答案給出的是分母不乘以1.3,。請教在下哪里理解錯了,?提前謝謝您的回復,。
淋浴間局部等電位連接,是否和結構柱里的鋼筋連嗎? 我在淋浴間的柱子出連出接地扁鐵和等電位箱連接.我看到是鋼筋網連接, 我只是從土建結構柱引出,沒問題吧?
請各位高手指點一下:衛生間局部等電位連接,直接由上一層樓的底梁鋼筋用扁鐵預埋到該衛生間的頂面.這樣的施工方法有沒得問題,?問題在哪,?