衛生間局部等電位端子箱現在在市場上的成品很少,參照圖籍做的話,覺得有點浪費材料,不知道哪為有沒有經驗可以傳授一下!能夠有示意圖更好了!
電梯井接地系統圖紙中未說明電梯門要求每層做可靠接地,是否需要在每層電梯門處增加等電位端子箱,?如果不是,那一般放在哪邊,需要幾個?
就我自己做過的項目,我覺得住宅建筑的局部等電位一般是浴室衛生間等容易漏電的場所需要安裝,,盡量安裝在洗臉池下方,不易經常被水淋的位置,,0.3m的暗裝,總等電位一般就安裝在樓內配電房或者一樓總配電箱下方(沒有配電房時),,那么工廠等工業建筑的等電位該怎么安裝,?有淋浴的衛生間肯定要局部等電位的,生產場所的局部等電位和總等電位該怎么安裝,?我目前只看到02D501-2等電位聯結安裝圖集有提到等電位安裝的規定,,其他的說的都不夠詳細,希望大家一起討論討論P(yáng)S:我還是新手,,開始入門半年,,還請大家多多支持
請問:局部等電位端子箱LEB、總等電位端子箱MEB,、86型熔斷器盒定額套項,,是應該套“成套配電箱安裝”,還是應該套“接線箱安裝”,?
衛生間局部等電位LEB箱如果與戶內開關箱連接,,是不是可以不做總等電位聯結?如與戶內開關箱連接,,那開關箱與總進線箱是否也用BV-1X4平方的線連接,?/
從一開始設計局部等電位起,我就發現這個問題,,一直都不好肯定,?!兜入娢宦摻Y(jié)安裝》國標中,等電位聯結線的截面選擇,,LEB局部等電位箱到各個節點處采用BV-1X4的銅線,。我也這樣選,我想這樣應該是對的,。但是電氣驗收規范中(我現在手里沒有這本,,辦公室有呵),有一條指的是局部等電位聯結線應最小不低于BV-1X6,。但我的理解是,,這一條并不是規定住宅局部等電位箱出線的。但因我們這里的圖紙審查和質檢站,,都按1X6執行的,。所以我也就只能改用1X6。請各位發發言呵,。
不好意思我剛參加工作,,前面討論的衛生間里面的LEB箱我用過,,但是里面的里面的構造和還有那些功能,晚輩一無所知,,望各位前輩賜教,,能提供資料更不勝感激!
目前,,我們做的一個住宅樓設計,,在驗收的時候發現沒做衛生間局部等電位聯結,監理方認為做了沒必要,,現在領導叫我找一下這個要求是不是強制性的規范,。小弟找了很久沒找到,不知在那本規范里,。誰知道麻煩說說,?在線等!??!
工業與民用配電設計手冊第三版883頁 給出幾種需要設置局部等電位聯結的情況,第三種我們一般都是這么做的,請問其余幾種情況怎么理解?我怎么看不懂呢請高手指點!謝謝
請問等電位聯結端子板在預算中套那部分的定額(我是廣東的)?在廣東的定額中沒有等電位聯結端子板的分項,,請教各位到底應該怎樣算,?謝了
論文簡介:衛生間等電位端子箱沒有必要和防雷引下線相連,防止將室外雷電引入室內,引起電擊,,發生人身傷亡事故,,詳見下面誤區五、六的分析,。由于省標O2D50 投稿網友:a1247597315 上傳時間: 2013-03-19
兩房兩廳加一廚房,,一層4戶,,共7層的商品房,衛生間有浴缸一只,,馬桶一只,,臺盆一只。請問衛生間是不是一定要設局部等電位聯結箱,,做局部等電位聯結,;如果要請說明依據規范哪一條。麻煩各位高人,,謝謝,!
民規中14.8.2.2 建筑物除采取總等電位聯結外,,尚應進行輔助等電位聯結。 輔助等電位聯結必須將0,、1,、2及3區內所有裝置外可導電部分,與位于這些區內的外露可導電部分的保護線連結起來,,并經過總接地端子與接地裝置相連。規范這么寫,,而且用的詞是“必須”,,那么我們設計時是怎么做的呢?
請教衛生間局部等電位端子箱是否需要接地的問題,,看見一些做法是端子箱用扁鋼與附近結構柱子主筋焊接做接地的,但是有沒有提接地電阻的要求請問局部等電位端子箱需要接地的是什么規范上要求的,,接地電阻是多少,?
在日常生活中,我們時常會在衛生間的墻面上看到一個凹進去的盒子,上面有“等電位聯結端子箱,,不可觸動”的字樣,。什么是等電位聯結端子箱?為什么不可觸動,?不知你可否與小編一樣有著這樣的疑問,。 關于這個概念,我們不明白的也許只是“等電位”,。等電位即是等電勢,。在一個帶電線路中如果選定兩個測試點,測得它們之間沒有電壓即沒有電勢差,,則我們就認定這兩個測試點是等電勢的,,它們之間也是沒有阻值的。沒有電勢差也就意味著沒有電流的流動,,也就是在等電位的情況下人體不會觸電,,類似于鳥兒站在高壓線上不會觸電。建筑中的等電位聯結,,是將建筑物中各電氣裝置和其它裝置外露的金屬及可導電部分與人工或自然接地體用導體連接起來,,以減少電位差。這樣,,等電位聯結端子箱的含義就顯現出來了:將設備等外殼或金屬部分與地線聯結,,從而減少電位差實現等電位的端子箱,其作用就是防止觸電,,保護人身安全,。 根據GB50096—2012《住宅設計規范》6.5.2規定:住宅供電系統應采用TT、TN—C
工程做完后想增加衛生間局部等電位端子板,,能把衛生間的局部等電位端子板就近連到避雷引下線上嗎,?有沒有別的處理增加的局部等電位的方法?
等電位的要害是均電位,,而不是要0電位,,因此洽洽不能與總等電位直接相聯。否則當高層因某種原因(如感應雷)在局部形成高電位時,,因局部等電位接點趨近于0電位,,二者之間的電位差反而會帶來巨大的危害!同時,,由于現在衛生間普遍屬于框剪結構,,其剪力墻豎筋也應通過衛生間圈梁與局部等電位箱可靠聯結。而在標準圖集中沒明確的衛生間底板部分,,個人認為由于衛生間柔性防水材料屬絕緣性質,,因此在底板筋上不需進行任何處理,。此外,根據標準圖集要求,,衛生間的局部等電位箱一定要與衛生間的內部插痤的PE線直接相連,,以防止外部PE線帶電導致的觸電。
局維變電所和自維變電所都在地下車庫內,,一類高層的局維配電間和自維配電間單獨設置,,都在地下車庫負一層,問一下,,兩個配電間是否要單獨設置MEB,。
一、衛生間局部等電位聯結重要性 近年來,,屢屢發生在住宅衛生間的洗浴電擊事故已引起全世界高度重視,,每年因為衛生間觸電事故造成的傷亡人數逐漸增加,為什么衛生間觸電事故高發,?真兇竟然是被人忽略的“等電位”裝置,。 二、認識:衛生間與等電位 如今衛生間承載的功能越來越多,,各類電器進入衛生間也給用電安全帶來隱患,。人體洗浴時人體阻抗會降低,且浴室內有各種用電器具,,所以浴室必須做局部等電位聯結,。 2011版《住宅設計規范》也對衛生間的電氣設計給予高度重視。明確規定住宅衛生間必須安裝“等電位” 在衛生間內作“局部等電位聯結”,,可使衛生間處于同一電位,,有助于減少電位差,防止出現危險的接
前輩們,,衛生間,浴室的局部等到電位聯結你們都怎么做呢,。怎么說明,是讓按圖集嗎,?對裝修的工程,,是不是應該用25X4熱鍍鋅扁鋼做引下線呢?
局部等電位聯結端子箱
局部等電位聯結端子箱專題,,為您提供局部等電位聯結端子箱相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與局部等電位聯結端子箱 相關的專業交流討論,更多局部等電位聯結端子箱相關內容請?jiān)L問