1,、是不是所有需要接地的地方都需要與總電位端子連接, 還是都與均壓環連接,,均壓環再與總電位端子連接,? 2、均壓環要幾處與總電位端子連接,?均壓環接總等電位連接端子的母線長度怎樣計算,? 3、總電位連接端子的 MEB 長度 和 總電位連接端子的接地母線 怎樣計算,?總電位連接端子要有幾處接地,? 4、 哪些地方要做戶內接地母線,?戶內接地母線長度怎樣計算,?戶內接地母線與戶外接地母線是這樣區分的?
最近氣象局的在測量某棟號等電位連接時,,測出該棟號等電位是假的,,責令整改,但電氣的施工隊伍這么改的:在插座的PE上引出一顆線接到等電位上!??!如圖:(不是很清楚,將就著看吧?。,。?
本人剛接手的項目在做基礎時完全沒做衛生間的局部等電位連接,樓層為十一層.有什么補救措施?衛生間內所有管道都是塑料管,可否不做?請大家指教!
jgj16-2008 中12.6.6-2(4)連接外露可導電部分與外界可導電部分的輔助等電位聯結導體的截面,不應小于相應保護導體截面的一半,。 保護導體截面如何理解,?? 局部等電位與輔助等電位如何理解,? GB 50057 建筑設計防雷規范 GB40057-2010 建筑物防雷設計規范中 5.1 表 5.1.2中 從屋內金屬裝置至等電位連接帶的連接導體銅不小于6mm . 是不是意味著衛生間等第內部金屬部分與局部等電位連接不小6mm ?? 而常見衛生間用4mm連接局部等電位不合理,??
衛生間局部等電位端子箱現在在市場上的成品很少,參照圖籍做的話,覺得有點浪費材料,不知道哪為有沒有經驗可以傳授一下!能夠有示意圖更好了!
去竣工驗收的時候,發現手術室和婦產室,、x光室沒有作局部等電位連接,,也沒留等電位連接箱現在想讓補做,應該怎么做呢,?現在基本的想法是:讓他們在墻內割槽再敷設一圈鍍鋅扁鋼,,過門處也就不做了,在靠近外墻處設一個等電位連接箱,,箱內出BV-1*16導線至手術室內配電箱PE線,,等電位連接箱出10個圓鋼鉆墻,在室外沿外墻明敷10個的圓鋼至地下,。再接到接地極上,。這樣做是否可以?和不和規范,?到地下后,接入總等電位連接箱MEB好,,還是再單獨做接地極好,?急!??!希望盡快得到答案
工程做完后想增加衛生間局部等電位端子板,能把衛生間的局部等電位端子板就近連到避雷引下線上嗎,?有沒有別的處理增加的局部等電位的方法,?
真的需要有好師傅請教請教了,我知道所有進出建筑物的金屬管道都要和總等電位連接,可我不知道怎么連接,,用BV銅線和管道連接嗎,?如果可以的話,那么不知道銅線怎么和進出建筑物的管道連起來,,是管子上焊個頭子,,再把銅線裝上個銅鼻子,然后連接到那個焊上去的頭子上嗎,?還是用什么卡子先抱在金屬官子上,,然后銅線裝上銅鼻子再和卡子連起來?如果是這樣的話,,那這種卡子有的買的嗎,?真的很希望有人可以告訴我,先謝謝了
如果衛生間做了等電位連接,那么什么情況下會觸電?人體直接觸摸到相線會觸電嗎,?本人非電氣專業,望高手不吝賜教,。[ 本帖最后由 weihaojie 于 2008-12-31 13:57 編輯 ]
早上參加一個工程中間驗收,發現這一帶的工程衛生間局部等電位箱子都是用圖片中下面這種,,材料看著超薄的,,用手就可以將這些材料弄彎。在會議上設計單位也提出了這個問題,,衛生間局部等電位端子箱材料太差不符合規范,,我作為施工單位回了句這種好材料的端子排(圖片上面這種)需要定做。市場上買不到現成的,,呵呵,!這里有個疑問:局部等電位箱子市場上可以買到現成的嗎?就是說有廠家生產局部等電位箱子嗎,?現成的一套局部等電位箱子套裝有出場合格證書嗎,?還是市場上沒現成的箱子賣,都得是施工單位后期在施工現場制作的,。
請問各位,,大家討論衛生間局部等電位連接,,忘記了現在衛生間采用金屬門窗的問題(圖集的年代木質門窗居多),請大家看看如何處理,?
對下面圖片的中題目,,在下理解為50/(6*32*1.3),這樣計算將沒有答案,,參考答案給出的是分母不乘以1.3,。請教在下哪里理解錯了,?提前謝謝您的回復。
1:15D502圖集中,,浴室的局部等電位中,,明確了浴室內的插座PE線需連接局部等電位。那是不是每個插座都要連接局部等電位,?還是連接其中一個插座就可以了,? 2:關于金屬龍頭。由于現在裝修均為PPR或PE管,,那淋浴或臺盆的金屬龍頭是否還需要等電位連接,?
淋浴間局部等電位連接,是否和結構柱里的鋼筋連嗎? 我在淋浴間的柱子出連出接地扁鐵和等電位箱連接.我看到是鋼筋網連接, 我只是從土建結構柱引出,沒問題吧?
請各位高手指點一下:衛生間局部等電位連接,直接由上一層樓的底梁鋼筋用扁鐵預埋到該衛生間的頂面.這樣的施工方法有沒得問題,?問題在哪,?
請問:局部等電位端子箱LEB、總等電位端子箱MEB,、86型熔斷器盒定額套項,,是應該套“成套配電箱安裝”,還是應該套“接線箱安裝”,?
本帖最后由 hao2302 于 2014-7-28 08:58 編輯 請問各位大俠:設計院出的圖,。衛生間等電位的引入線是從戶內照明箱接地排內引一根6平方的線即可,。而不再與建筑鋼筋網連接。我知道圖集上是要求連接鋼筋網的,。我想問的是他這種做法對嗎,?好像也沒覺得有問題。哪條規范有說明這樣不正確的嗎,?
衛生間局部等電位,,需不需要引至防雷引下線?我看過圖集,,應該是不用啊,,為什么監理要這么要求?如果和防雷引下線相連通,,在雷電打擊的時候,,洗澡的人會不會有被電擊的危險?在線等,,挺急的,。
就我自己做過的項目,,我覺得住宅建筑的局部等電位一般是浴室衛生間等容易漏電的場所需要安裝,,盡量安裝在洗臉池下方,不易經常被水淋的位置,0.3m的暗裝,,總等電位一般就安裝在樓內配電房或者一樓總配電箱下方(沒有配電房時),,那么工廠等工業建筑的等電位該怎么安裝?有淋浴的衛生間肯定要局部等電位的,,生產場所的局部等電位和總等電位該怎么安裝,?我目前只看到02D501-2等電位聯結安裝圖集有提到等電位安裝的規定,其他的說的都不夠詳細,,希望大家一起討論討論P(yáng)S:我還是新手,,開始入門半年,還請大家多多支持
現在衛生間水管基本上都是PPR管,,不知道現在衛生間的局部等電位還有沒有做的必要,,業主裝修時大多數都用瓷磚將其封蓋,這樣就廢掉了,,不知大家怎么看
局部等電位連接端子
局部等電位連接端子專題,,為您提供局部等電位連接端子相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與局部等電位連接端子 相關的專業交流討論,,更多局部等電位連接端子相關內容請訪問