剛接觸防雷接地的設計,,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,,還希望專家可以指點,,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,,尤其是基礎接地平面圖,,它是否需要聯系結構圖紙什么的
為什么有的接地,,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
1. 利用所有砼柱之兩根角主筋作防雷接地引下,下與接地體焊接聯通.在相室外埋深1m處焊出一根40*4鍍鋅扁鋼,此扁鋼伸向室外,距外皮的距不小于1m,記住是所有的砼柱,; 2,,避雷帶明嵌于女兒墻邊沿,而不是女兒墻中間,。
[size=13.3333px]建筑防雷,、接地設計與安裝,朋友們有興趣的看看吧
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1,、防雷接地系統由接閃器,、引下線、接地體三個部分組成,。 2,、接閃器有避雷針、避雷網,、避雷帶等,。 3、引下線敷設方式分為明設和暗設,。 4,、接地裝置分為人工接地體和自然接地體。 下面結合實例全面解析防雷施工的工藝做法,,分享給盟友參考,。 室外接地線必須為熱鍍鋅材料,接地扁鐵厚度不得小于4mm,,截面積不得小于100mm2,。
建筑的柱主筋采用的是電渣壓力焊接和螺紋連接的,那么在當避雷引下線是利用柱主筋時,,柱內鋼筋的連接方式能不能滿足接地要求,??還需要另外將柱內鋼筋焊接起來作為引下線嗎,?,?
原有舊廠房,,框架結構,改為幼兒園,,該建筑防雷接地怎么做,?基礎還能作為接地體嗎?原有接地裝置不知道還能否繼續用,。防雷等級不一樣了,。
這些畫在墻下的接地線是什么東西,?自己埋的扁鋼還是 基礎內的鋼筋 如果是獨立基礎 無地梁的話是不是要自己埋扁鋼?
摘要:隨著生活水平的提高,,人們對建筑用電的安全提出了更高的要求,,這樣建筑電氣中接地系統便愈顯重要,為保證用電的安全需求,,人們對電氣接地 提出了多項要求,,接地的一個主要目的就是為了保障人身的安全。因此對建筑電氣接地的相關問題進行探討具有重要的現實意義,。首先列舉了當前建筑電氣接地 的主要類型,,然后對建筑電氣接地的施工技術要點進行了闡述,最后詳細探討了建筑電氣接地的安裝要點,。 關鍵詞:建筑電氣,,防雷接地,保護接地,,電阻,,等電位聯結1 當前建筑電氣接地的主要類型1.1 工作接地 工作接地是為電路正常工作而提供的一個基準電位,它可設為電路系統中的某一段或某一點,,其值多為零,。若該基準電位不與大地相連,視為相對零電位,,則它可能受到外界電磁場的變化影響也隨之發生變化,,這種不穩定的相對零電位可能引起系
轉貼 為了避免雷電襲擊,,防止因電源碰地,電源感應電勢或地電勢上升時,,對布線系統可能造成的損害,,抑制電磁干擾對綜合布線系統的不良影響,在綜合布線系統的設計與施工中,,應充分考慮采取必要的電氣防護和接地措施,。(1)PDS的電氣防護 在許多情況下,布線系統可能處于危險環境中,,常見的危險環境有:①線纜從戶外引入建筑物時,,可能遭受雷擊的危害;②工作電壓超過250V的電源線碰地,;③地電勢上升到250V以上引起的電源故障,;④250V以上的50Hz交流感應電壓。因此,,為了防止布線系統遭受損害,,應對它采取過壓保護和過流保護等電氣保護措施。 綜合布線系統的過壓保護,,宜選用氣體放電管保護器,;過流保護宜選用能自恢復的過流保護器。氣體放電管保護器使用斷電或放電間隙來限制導體和大地之間的電壓,。放電間隙介于陶瓷或玻璃密封外殼內部的兩個金屬電極之間,。密封外殼內部充有減壓氣體,使金屬電極間承受多次放電打火,,從而獲得更大的電極間隙,。氣體放電管的良好放電性能及低價格,使其成為磁片保護器的良好替代物,。(2)PDS的防火問題 當大對數綜合布線主干線電纜
最近接了個工程,,是在海拔約600米山頂上的人防工程,年平均雷暴日大約在80天,,建筑為坡屋頂,,1:3或1:4的坡,2~3層,,長130米左右,,山頂大部為石頭,因為以前沒接觸過這樣的,,所以請大家幫幫?,給我一點建議,不勝感激,,不勝感激,!
建筑供配電系統保護接地
在做一個潔凈室的防靜電接地樁 圖紙上說要距離建筑墻面6米 但那是路面不知道有沒有什么規范提到 防靜電接地距離建筑的最小距離,。我想這是不是想和建筑的防雷接地分開?是否我的防靜電接地只要實測電阻<4歐姆 距離建筑近點沒有什么影響因為距離建筑六米的地方是路面,。,。。
為什么高層建筑到了一定的樓層 陽臺和窗臺要防雷接地呢? 我看一些塑鋼窗也做防雷接地,。請問是為什么呢,?塑鋼窗又不是導體 為什么要接地呢?
求助:裝修的建筑(已建),,原建筑功能為普通的辦公樓,現專修成商場了,。防雷等級由三級調到二級,,如何補做防雷措施?大家有做過這類的嗎,?多增加的引下線,,還能利用柱內的嗎,是否一定要做人工引下線,?引下線的接地和新增加的MEB箱如何施工,,怎么從基礎引上來?跪求各位同行,,謝謝
接地裝置安裝分項工程檢驗批質量驗收記錄 DQ 工程名稱 檢驗批部位 項目經理
論文簡介:建筑防雷接地安裝施工工藝,,詳細的安裝方案 投稿網友:david200901050 上傳時間: 2013-08-08
1.雷電的破壞形式 雷電的形成有多種原因,以負極性下行先導放雷為主,。一般來說雷電的破壞形式有三類:1)直擊雷,,即雷直接擊在建筑物和設備上而發生的機械效應和熱效應,一般建筑物易受直擊雷的部位多為屋檐,、屋脊,、屋角、檐角,、女兒墻,,還有雷電側擊高層建筑的問題;2)感應雷,,即雷電流產生的電磁效應和靜電效應,;3)雷電波侵入,雷電流沿電氣
1.以金屬管代替PE線,,等電位聯結支線,、橋架、金屬管,、帶電器的柜(箱)門跨接地線線徑不足,。措施:金屬管必須在保證不受機械、化學或電化學損蝕及完整的電氣通路的情況下可做接地線,,當設計注明PE線規格時,,應按圖施工,等電位聯結支線不應小于6mm2銅導體,;橋架(金屬管,、帶電器的柜或箱門)跨接地線須用截面積不小于4mm2的銅芯軟導線。 2.插座接地線從一個插座串接另一個插座,低于2.4m的燈具可接近金屬導體未接地,。措施:插座接地線接入插座端子前采用焊接或“T”接,,避免由于端子松動造成后續插座接地失效;低于2.4m燈具的可接近裸露導體應有專用的接地螺栓及標識且必須接地可靠,。 3.設備的“地排”沒與接地干線直接連接,,而是經過支架、基礎槽鋼等過渡,,接地線的位置、截面積皆不清楚,。措施:設備(照明柜,、水泵等)的“地排”必須與接地干線直接連接,其基礎槽鋼應跨接接地,,且有接地標識,,有震動的地方接地線應有防松措施。 4.多層住宅采用TN—S系統時,,進線在總進線箱處沒有重復接地,,高層和小高層住宅未按要求在配電間做MEB.措施