為什么高層建筑到了一定的樓層 陽臺和窗臺要防雷接地呢,? 我看一些塑鋼窗也做防雷接地,。請問是為什么呢,?塑鋼窗又不是導體 為什么要接地呢?
1.雷電的破壞形式 雷電的形成有多種原因,,以負極性下行先導放雷為主,。一般來說雷電的破壞形式有三類:1)直擊雷,即雷直接擊在建筑物和設備上而發生的機械效應和熱效應,,一般建筑物易受直擊雷的部位多為屋檐、屋脊,、屋角、檐角,、女兒墻,,還有雷電側擊高層建筑的問題,;2)感應雷,即雷電流產生的電磁效應和靜電效應,;3)雷電波侵入,,雷電流沿電氣
高層在建建筑,,二十層以上欄桿接接地防側擊雷,現接地電阻合格,,可是欄桿本身的電阻為3-6歐,,請問可以算合格不,,請各位大俠指導!
兄弟不才,手頭在建一30F高層,近日遇到個難題:設計說明講40M以上金屬外窗及金屬件需與防雷引下線連通,可是建筑上選用的是塑鋼窗,首先:塑鋼窗是不是金屬外窗?第二:如果是,該怎樣接地?(鋼窗及鋁合金窗有圖集,但塑鋼窗未見!)第三:塑鋼窗外裹料一般來說均為熱融,各節內襯鋼料該怎樣接?
高層建筑的軸線怎樣控制,,看見測量人員是從下一層引點上來進行控制,,而不是從最底層引點進行控制,,為什么不從最下面引點,從最下面引點上來不是更準確嗎
高層建筑結構是如何抗風的,?<
項目:十層建筑,,地下一層車庫,;一層,,二層商店,,餐飲;三層 以上,,辦公用,。情況說明:甲方要求全做玻璃幕墻,所以3層以上都無法開窗,,即無法自然通風問題:1.什么情況下要排風,? 2.像我現在的情況,,三層以上的建筑是否要做排風,?排風量該怎么計算,?回答時候最好要有出處,,比如出自那個GB,,本人愚昧,,找不到誒~~
在大部分人的意識里,越高層的建筑,,地震力就越大,。所以很多人認為越高的樓層,,在地震災害時就越不安全。然而,,高層設計也是經過抗震嚴格設計的,本質上與低層房屋的抗震設防要求是一致的,。
大家有沒有看2005年考題的關于高層題的第2道大題,,就是大底盤單塔樓高層建筑,,主樓為框架-核心筒,裙房為框架其中第四小題:裙房為商業建筑,,主樓為普通住宅,,問裙房框架柱的縱向配筋根據抗震設防標準:裙房為乙類建筑,,主樓為丙類建筑,那么確定裙房框架柱的抗震等級應該為幾級呢個人覺得應該為2級不知大家有何看法
隨著社會的發展,,高層建筑越來越多走入我們的生活?,F(xiàn)代高層建筑的設計主要有六個特點,。1 參數化設計,是以數字技術為依托,,在軟件生成和數控技術輔助下完成高層建筑的“非標準建造”2 結構性表皮,,利用表皮來支撐整棟建筑,實現內部空間的全息開敞,,與此同時形成獨特韻律的表皮機理,。:hug:
高層建筑push-over分析
目前現在高層小區由于住戶多,,在安裝電表的時候,一般都是采取分層戶表集中安裝在戶表集中箱內,,目前豎向供電主要有1電纜,、2封閉母線槽、3預分支電纜,、4絕緣穿刺線夾?,F(xiàn)在小弟由于經驗不足,所以想請問大家,。以上4種代電方式,,哪一個最貴(最不經濟,成本最大),,哪一個最便宜(最經濟,,成本小),,哪一個施工方便,。
好東東
請教一個問題:假設一幢十八層的建筑,,一到十八層的房間的面積,、功能,、維護結構都相同的情況下,,每層的采暖負荷會有什么樣的變化呢,?是逐層遞增還是逐層遞減呢,?大概系數是多少呢?我在設計手冊上看到的高度修正系數好像都是針對單個房間的高度而變化的,。請各位大蝦指點啊,。謝謝!
我在學習圖紙的時候注意到,,高層住宅的水泵不知道放在哪兒了,。比如供暖管道要將熱水供到11層樓,,我不明白的是在圖紙上沒有看到水泵,。再比如生活給水管要供到11層樓也應該需要水泵,市政給水管應該只能將水壓到4層樓的高度,,那么水泵在哪兒呢,,請前輩們指點。:handshake[ 本帖最后由 yiren246 于 2011-1-13 20:24 編輯 ]
請教各位大蝦,高層建筑二十層以上,,欄桿需要接地防雷,,用電子測量儀進行了測量,,抽查了三層樓,結果數據都不很好,,不知道什么原因,,請指教!電子測量儀,接地線用的是2.5的硬銅導線,!
隨著建筑裝飾工程的不斷發展,,玻璃幕墻在中高檔建筑工程中得到了廣泛的應用。但隨之而來玻璃幕墻及建筑物的安全性如何保證已是當今一個重要問題,。我國現行的電氣施工及驗收規范,、標準施工圖集對這方面內容的闡述尚未十分明確,設計單位對玻璃幕墻防雷技術作法說明也不十分具體,,從而給從事具體施工的技術人員準確把握質量安全技術要求帶來一定的難度,。 1.雷電對玻璃幕墻高層建筑的危害 眾所周知,雷電是天空云層中一種自然的放電現象,,雷電流是一種強度極大,,作用時間極短的瞬變過程。雷電擊中建筑物時,,通常會產生電效應,、熱效應和機械力。雷電流在瞬間釋放出的巨大能量,,會把被擊中金屬熔化,,使物體水份受熱膨脹,產生強大的機械力,,或者分解成氫氣和氧氣,產生爆炸,,使建筑物遭到破壞,,甚至雷電的高溫引起建筑物燃燒構成火災和引起觸電。高層或超高層建筑玻璃幕墻使地表的電場分布發生了嚴重的畸變,,其電場強度比一般建筑物大得多,,容易構成雷電發展條件,加上離放電云層近
高層建筑接地裝置包括接地體和接地線,。接地裝置的優劣與接地電阻和接地方式有關,。為便于與各種入戶金屬管道相連,降低跨步電壓,,建筑物防雷接地一般采用周圈式接地,。防雷接地應盡量利用自然接地體作為接地裝置,只要基礎采用硅酸鹽水泥和周圍土壤的含水量不低于(基礎外表面無防腐層或有瀝青質的防腐層時,,可利用基礎內鋼筋作接地裝置,,否則應加設人工接地裝置。高層建筑通常利用樁基礎,、箱形基礎作接地裝置,,這些基礎連成的接地網有較大的電容,其沖擊阻抗很小。施工中通常將樁基的拋頭鋼筋與承臺板主筋焊接,,并與承臺上作為引下線的柱鋼筋焊通,,再與整個底板內鋼筋或地梁中的鋼筋互相連通,將樁基主筋與地梁主筋焊接成一個閉合的水平接地網,,以形成均壓,。由于防雷裝置直接裝在建、構筑物上,,建筑物防雷接地與電氣設備接地等無法隔離,。通常建筑物的防雷接地與電氣設備的接地、微電子設備接地均應連接成統一的接地系統,,其共用接地電阻按其中最小值選定,。一般要求,
高層建筑中用普通ZC-8接地電阻測試儀測量防雷接地電阻時,是應該把儀器放在屋面測量接地電阻還是應該放在地下接地測試點測試數值更準確呀,如果放在屋面測量,肯定要增加接地棒的引線,如何來計算這些衰減接地電阻,方在地下測量,如果屋面沒連同也測試不出來,接地電阻數據失真,請高手指點
論文關健詞高層建筑 美學 生態環境 論文摘要高層建筑經過一個世紀的發展,,從古典復興式,、現代主義的國際式直至當代強調個性、高技術中環境的多元化趨勢,,高層建筑的美學問題始終是建筑界關注的焦點,。高層建筑作為構筑方式概念性突破的同時,也泛速地成為一種全新的藝術形式,,并發展成為現代科學技術與美學形式相結合的建筑領域的尖端產品,。 建筑是一種綜合性藝術,是一部凝固的史詩,。她積淀著人類的歷史,,體現了各國人民豐富的想象力和獨特的思維方式。人類在建筑藝術中表現了復雜多樣的美學思想,,并要求以空間組合,、比例、尺度,、色彩,、質感、體型等建筑藝術語言,,統一多變,,主次分明,有和諧韻律的結構布局,,表現出多種不同的意境和風格,。近年來,隨著建筑美學研究的不斷發展,,它的內容還在進一步擴大,。當代建筑美學正在更廣闊的領域中對建筑美感的心理構成因素,、建筑創作的形象思維特征、自然美與環境美的美學內容,、形式美的形成與發展等課題進行廣泛深入的研究,,它反映了當今建筑美學發展的新趨向。本文主要闡述了不同時期的高層建筑的美學價值,。 1早期的離層建筑 高層建筑的發源地可以追溯到上個世紀美國的芝
高層建筑接地
高層建筑接地專題,,為您提供高層建筑接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高層建筑接地 相關的專業交流討論,,更多高層建筑接地相關內容請訪問