請問大俠:能否說明電纜橋架的伸縮節制作規范,最好有圖,。謝謝,!
根據建筑電氣工程規定,金屬電纜橋架、托盤,、梯架,鋼制的超過30米,,必須加伸縮節,;鋁合金材質的超過15米加伸縮節。根據現場實際情況,,大部分的做法是連接板一端固定,,另一端不固定,這樣對橋架的連接不太牢固,。通過精心設計,,構思了一種V型連接板,該連接板可以把橋架的兩端都可以緊緊的固定,,可以根據氣候溫度的變化,,自行伸縮,不受任何影響,。供大家參考,。 常規做法 V型連接板
規范GB50303中的要求:鋼制橋架直線段長度超過30米時要設置伸縮節。從以往的施工經驗:橋架如果有翻彎時,,在翻彎處重新計算長度,。也就是只有水平直線段超過30米時才加設伸縮節。 現在做的項目監理與我們理解不同:認為直線段長度的計算不需考慮高低翻彎,,超過30米就要加,。讓我們找出翻彎重新算長度的依據。,。,。 其實就是對于規范中“直線段”怎么理解?,?規范:↓規范條文解釋:↓
摘 要:本文從金屬橋架的理論伸縮量計算和通常做法入手,分析,、探討伸縮節做法的適用范圍和缺陷,,通過論證和比對,建議將伸縮量由集中消除改為分散消除,。并通過橋架承插接口和改性連接片的設置實現分散,、消除橋架溫差伸縮量的目的,。 關鍵詞:橋架;熱脹冷縮,;線性膨脹系數,;伸縮節;伸縮量,;承插式橋架,;改性連接片 1.前言 橋架和電線導管是目前運用最為廣泛的電氣線路保護載體。隨著專業的拓展和需求的增加,,電氣布線越來越復雜,,而橋架相較于導管具有容量大、強度高,、施工靈活,、維修方便等特點,在大空間和線路密集的機房,、豎井,、通道等處更有明顯的優勢。 橋架作為各種電氣線路的載體,,既要保護電線免遭外界的損壞,,也要減少因電氣原因?qū)ν饨缭斐傻挠绊憽R虼穗娎|橋架應具有良好的防火,、防觸電隔離,、防形變的性能,在人員可觸及和環境影響較大的區域還應有良好的封閉效果,。而制作橋架的材料(如鐵或鋁材)有其固有的物理、化學特性,,如熱脹冷縮和電化學反應等,。熱脹冷
求教:伸縮縫處橋架伸縮節的做法以及電纜伸縮做法!
當橋架承受水平拉伸需要加裝伸縮節(設置伸縮縫的目的就是防止建筑物水平拉伸),,當橋架承受垂直沉降需要加裝伸縮節(設置沉降縫的目的就是防止建筑物沉降)。伸縮節長什么樣子的我淘寶了下如下圖:伸縮節的安裝是套在兩段橋架外面用螺栓緊固將兩段橋架連接起來,,安裝方法同橋架連接片沒什么區別,,既然要讓橋架伸縮,為什么還要螺栓緊固呢(這屬于剛性連接),,不是起不到伸縮作用了,。為了讓橋架有伸縮的空間,,不需要用什么“橋架伸縮節“,橋架與橋架連接所用到的連接片一端螺栓緊固,,一端直接空閑,,在兩側安裝吊架,這樣起到伸縮作用了嗎,?以下兩張圖都屬于螺栓緊固,,這屬于剛性連接,根本起不到伸縮作用,。
這個是伸縮節嗎
銅母排距離多長需要加伸縮節,,隔離開關到電流互感器距離不到兩米,采用三層120*10銅母排,,用不用加伸縮節,,有沒有相關標準支持。
鋼制伸縮節如何選用填料 鋼制伸縮節填料選擇的主要考慮因素是填料工作溫度,,當溫度低于200度時選用PTFE,,當溫度高于200度時選用石墨。現在,,選用填料時,,不僅要考慮工作溫度,還要考慮填料的摩擦對控制過程所造成的影響,,例如,,回差、密封質量和使用壽命等,。鋼制伸縮節填料的選用原則是在保證所需泄露量等級的前提下,,盡可能減小摩擦力、延長使用壽命,。采用石墨填料的系統,,其摩擦要遠大于采用PTFE填料系統,因此,,只要溫度允許,,應該采用PTFE系統。 總結一下填料結構設計和應用的要點: 一,、鋼制伸縮節的不同填料函和填料結構適用于不同的應用場合,,合理選用填料函和填料結構可以在達到所需密封條件下降低摩擦,延長使用壽命,。 二,、鋼制伸縮節的填料結構中,填料層數和長度不是越多越好,,通常填料長度是閥桿直徑的1.5倍,。 三,、提高鋼制伸縮節和填料函的加工光潔度和表面精度十分重要,對PTFE填料,,鋼制伸縮節和填料函光潔度不夠,,會使密封下降,造成泄露量,。 四,、鋼制伸縮節的填料結構設計應該能夠自動調節壓緊力,補償由于磨損等造
有個問題向各位大哥請教,一趟排水立管.離頂200mm有個三通,是地漏.下面離頂 800mm還有一個三通是空調水.不知道伸縮節是加在上面的三通處還是下面的三通.急急!!!!
簡述:如何操作使用伸縮節? 伸縮節過清濾洗時過巧濾妙器利的用一種水,,壓安力裝壓使緊用盤更片加組成安裝,,全使、高得效反,,洗節的水壓,、力省要地求、降維低護,。內置鴨嘴閥,,保證密封膠圈在壓蓋時的出水量,同時反洗時起到很好的逆止功能,。分體組裝式的密封膠圈骨架,,可根據設計要求靈活調整密封膠圈高度,達到調整壓蓋面積的作用,,滿足不同的系統配套要求,。壓蓋采用自鎖卡扣配合特殊設計的密封圈,壓蓋外殼的安裝拆卸簡單,,密封效果好,。 每個壓蓋均配有壓蓋和反洗狀態指示裝置及自動排氣裝置,在避免水錘破壞的同時還可以提高密封膠圈的反洗效果,。壓蓋柱形設備內部安裝有進水裝置、布水裝置和排水裝置,,壓蓋外部有相應的管道,、儀表和閥門等。壓蓋在一定的壓力下運行:用水泵將處理水送入壓蓋,,壓蓋后的清水可提供至后續工序,。當壓蓋因濾層污臟,這時出入口壓差,,可以用水反沖洗濾層,,使濾層重新具有截流懸浮物的能力,。 伸縮節構造簡單,運行方便,,是常用的壓力快濾器,,主要用于反,電滲析,,離子交換,,除鹽系統前的處理,也可用作水質要求不高的工業給水粗壓蓋,,循環冷卻水,,污水及中水回用水處理工藝中有廣泛應用
一教學樓,,六層,24m使用薄壁不銹鋼給水管和柔性鑄鐵排水管(法蘭連接)請問需要設置伸縮節(裝置)嗎,?如果是,,該怎樣施工?應甲方要求改為薄壁不銹鋼給水管和柔性鑄鐵排水管,,我是湖北十堰的,,設計和施工都是第一次。煩請?zhí)峁┰O(shè)計和施工規范,!我是水電監理QQ535451262(請注明:網易給排水),,郵箱[email protected]
我們有一個工程,6層高,采暖主管道是焊接鋼管的,我們打算用PPR管,不知道可以嗎?如果用PPR管,伸縮節和補償器用那個好?謝謝各位大蝦指導!!!
請大家幫么一下這個東西,,是不是伸縮節,,還是別的什么?謝謝,!
大家都知道的,一般排水的伸縮節是安裝在樓板下面或上面約30~50CM,但甲方強制施工隊改為在檢修口上面位置,或樓層的中間位置,而在伸縮節上面加管箍,
請教各位,,工地有一條伸縮縫,強弱電金屬線槽(橋架)過伸縮縫該如何處理呢,? 另外請教各位橋架是熱鍍鋅和冷鍍鋅外觀上怎么區別,? 謝謝
《建筑排水塑料管道工程技術規程》CJJT29-2010 第4.5.3條 第2條規定全部為固定支架的系統不需要伸縮節,,,請問各位同行為什么這樣呢,???回復為盼?。,。?/p>
法蘭限位伸縮節的堆積要求: 1,、法蘭限位伸縮節堆碼的準則要求是做到按種類,、不同種類的材料要分開放置,避免攪渾和相互腐蝕; 2,、阻止在法蘭限位伸縮節四周存放對鋼材有腐蝕作用的物品; 3,、法蘭限位伸縮節底部應墊高、鞏固,、平坦,,避免材料受潮或變形; 4、同種材料按入庫先后分開放置; 5,、露天堆積的法蘭限位伸縮節型鋼,,下面有木墊或條石,垛面略有傾斜,,以利排水,,并留心材料安放平直,避免構成彎曲變形; 6,、法蘭限位伸縮節堆積高度,,人工功課的不跨越1.2m,機械功課的不跨越1.5m,,垛寬不跨越2.5m; 7,、垛與垛之間應留有必定的通道,檢查道一般為0.5m,,收支通道視材料大小和運送機械而定,,一般為1.5~2.0m; 8、露天堆積角鋼和槽鋼應俯放,,即口朝下,,工字鋼應立放,鋼材的I槽面不能朝上,,避免積水生銹; 9,、垛底墊高,若庫房為向陽的水泥地上,,墊高0.1m即可;若為泥地,,須墊高0.2~0.5m。若為露天場地,,水泥地上墊高0.3~0.5m,沙泥面墊高0.
今天才知道,,什么是雙法蘭傳力伸縮節? 雙法蘭傳力伸縮節在設備中具有傳輸介質的作用,,介質的種類許多,,當傳輸油類、水質時對雙法蘭傳力伸縮節的扭力大小沒有要求,,但是當雙法蘭傳力伸縮節傳輸氣體,,或是用來抽真空的時候,都存在著扭力太大的情況,。雙法蘭傳力伸縮節扭力太大的因素主要是,,設備使用的電機功率小,而接頭通路數多體積大,,影響到介質傳輸的不順?;還有就是高速雙法蘭傳力伸縮節的結構和設備配合的精度達不到要求,不是說扭力大小決定接頭的質量,,扭力只是代表需要帶動雙法蘭傳力伸縮節運轉而需要的動力大小,,雙法蘭傳力伸縮節的好壞和工作環境、密封件的結構和性能等相關,。 1,、雙法蘭傳力伸縮節通常通過數控加工,在接頭表面有刀紋,,盡管只有幾個絲用肉眼也卡不到,,但還是要通過精度高打磨機進行處理,再用光纖放大器進行察看 2,、盡管高速雙法蘭傳力伸縮節的結構不可以使接頭扭力變小,,但會對密封件導致擠壓變形,當密封件和主軸接觸的時候,,造成出現忽緊忽松不順暢的工作狀態,;通常雙法蘭傳力伸縮節密封結構采納的貼面密封,當旋轉主軸與密封件緊緊的貼在共同時,,導致主軸與密封件的接觸面積過大
本人在PP-R管材應用過程中有以下疑問:室內建筑給排水,,U-PVC管材每2~4米設伸縮節一個,那么PP-R管材應該多少米設伸縮節,,伸縮節是否與U-PVC管材相同,?再,在室外工程中PP-R管分別直埋和管溝附設時,,管材伸縮問題如何解決,,和室內解決辦法相同?若和供暖管道同時敷設,又該如何解決,?請賜教,。
橋架伸縮節
橋架伸縮節專題,為您提供橋架伸縮節相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與橋架伸縮節 相關的專業交流討論,,更多橋架伸縮節相關內容請?jiān)L問